Problema termostato limite vecchia caldaia Beretta

  • Messaggi
  • OFFLINE
    ale.alo
    Post: 3
    Post: 3
    Registrato il: 21/01/2016
    Registrato il: 21/01/2016
    Città: TORINO
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 21/01/2016 19:11
    Buongiorno, sono nuovo nel forum e spero mi possiate aiutare.
    Ho una vecchia caldaia Beretta (modello Idra 20) che di punto in bianco ha smesso di funzionare, la fiammella pilota non resta accesa. Pensando a un problema di termocoppia ho sostituito la termocoppia, ma tutto come prima. Allora ho chiamato un tecnico, che ha provato a cortocircuitare il termostato limite. Così facendo la fiamma pilota resta accesa stabilmente. Il problema è che era di fretta e non aveva un termostato limite nuovo, cosi mi ha mandato a comprarlo e ora l'ho sostituito ma.. la fiamma pilota non resta accesa neppure col nuovo termostato. Ripeto, cortocircuitando il termostato limite tutto funziona ma non capisco dove possa esserci un problema!

    Qualcuno ha dei suggerimenti?
  • OFFLINE
    Carmelo.54
    Post: 574
    Post: 574
    Registrato il: 22/04/2013
    Registrato il: 22/04/2013
    Città: COMISO
    Età: 70
    Sesso: Maschile
    Occupazione: Lavoratore autonomo
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
    00 21/01/2016 19:36
    Il termostato limite, non deve essere un termostato qualsiasi, bensì un termostato specifico per interruzione termocoppie, inoltre i fili ad esso collegati, preferibilmente devono essere saldati.
    Che e meglio.
  • OFFLINE
    ale.alo
    Post: 3
    Post: 3
    Registrato il: 21/01/2016
    Registrato il: 21/01/2016
    Città: TORINO
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 22/01/2016 09:58
    Innanzitutto grazie per la risposta.
    Ci tengo a precisare che ho acquistato il termostato limite ordinato al telefono dallo stesso tecnico, presso un rivenditore di componenti per caldaia. Il termostato appare uguale a quello rimosso e credo che si tratti del componente giusto (sulla confezione c'è scritto "Termostato limite".
    Per l'assemblaggio ho utilizzato dei capicorda con morsetti, al momento non posso saldare. Credo tuttavia che il contatto funzioni..Se mi confermate che il problema potesse davvero essere di contatto proverò a procedere saldando comunque..
  • OFFLINE
    Carmelo.54
    Post: 574
    Post: 574
    Registrato il: 22/04/2013
    Registrato il: 22/04/2013
    Città: COMISO
    Età: 70
    Sesso: Maschile
    Occupazione: Lavoratore autonomo
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
    00 22/01/2016 12:21
    Attenzione: Esistono due tipi di termostati limite , quello per le termocoppie ha delle caratteristiche particolari, se avete preso un termostato limite per circuiti ad alta tensione 220V , non va bene !

    Lavoriamo con millivolt. ( bassissima tensione)
    [Modificato da Carmelo.54 22/01/2016 12:21]
  • OFFLINE
    Mimmo 59
    Post: 5.309
    Post: 2.514
    Registrato il: 07/04/2011
    Registrato il: 07/04/2011
    Sesso: Maschile
    Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
    Utente Gold
    FONDATORE E AMMINISTRATORE
    00 22/01/2016 22:23

    Ripeto, cortocircuitando il termostato limite tutto funziona ma non capisco dove possa esserci un problema!



    Se cortocirquitando il termostato la fiamma va..allora accertati che il termostato segna chiuso con il tester e che sia un termostato per termocoppia e che i faston di collegamento non siano ossidati, come dicce bene il collega si tratta si millivolt.. meglio saldare


    IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
  • OFFLINE
    ale.alo
    Post: 3
    Post: 3
    Registrato il: 21/01/2016
    Registrato il: 21/01/2016
    Città: TORINO
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 23/01/2016 12:44
    Ho risolto rifacendo tutti i collegamenti. Ora funziona! Grazie per l'aiuto.