Non c'è una temperatura standard che esce dallo scambiatore primario perche quella è influenzata dalla temperatura di acqua fredda sanitaria in ingresso. Se riesci,dimmi che potenza ha la caldaia e quanti litri al minuto scalda,queste info le trovi sul libretto di istruzioni caldaia. Esempio: se la tua caldaia è data per scaldare 10 l/min per UN delta t di 30 ℃ e tu in casa hai l'acqua che entra a 20 ℃ ,ed hai una portata di 10 l/min,alla massima potenza avrai l'acqua in uscita a 50 ℃. Pero se la portata diventa maggiore,invariando la temperatura in ingresso,gia non avrai piu I 50℃ in uscita.se diminuisce anche la temperatura in ingresso di conseguenza diminuira anche l'uscita.Devi anche controllare gli ugelli,potrebbero essere sporchi e non far passare gas a sufficenza.