La fiamma di combustione nella camera stagna della mia Riello non parte. La apro e allora si, la chiudo, la camera stagna, non parte più.
Messaggi
OFF
LINE
DavideRuzzon
Post: 3
Post: 3
Registrato il: 24/10/2015
Registrato il: 24/10/2015
Città: MONSELICE
Età: 59
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
24/10/2015
11:25
Porca miseria, non riesco a capirci niente. La caldaia Riello non partiva. Ho aperto pulito, anche la camera stagna. Provo. Parte, bene dico. l'acqua calda circola, bene. missione compiuta. Chiudo la camera stagna. Porca...non parte più.
Il ventilatore rotto? Mi sembra che quello giri...quando provo a farla partire sento un rumore che non può che essere il ventilatore ( credo ). stacco la corrente e il rumore non si sente più...quindi ipotizzo che il ventilatore vada.
Questa mattina apro i tubi sopra convinto che manchi l'aria nella camera di combustione, provo a vedere....aspiro...ma non mi sembra ci siamo occlusioni...torno giu. Riprovo a farla partire. NIENTE. Eppure con la camera stagna aperta andava benissimo. Cosa significa ? Devo controllare meglio il ventilatore ? Devo verificare meglio il tubo di espulsione dei fumi. La cosa mi fa girare molto perché con la camera aperta tutto fila liscio. Qualcuno può darmi un aiuto e qualche indicazione ?
OFF
LINE
Dario_Riello
Post: 489
Post: 489
Registrato il: 08/04/2011
Registrato il: 08/04/2011
Città: BASSANO DEL GRAPPA
Età: 51
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG]
TECNICO MANUTENTORE
0
0
25/10/2015
23:36
VENTURI
OFF
LINE
DavideRuzzon
Post: 3
Post: 3
Registrato il: 24/10/2015
Registrato il: 24/10/2015
Città: MONSELICE
Età: 59
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
28/10/2015
12:34
venturi ? chi è questo sconosciuto?
Ciao Dario,
grazie dell'indicazione, ma se non mi dai l'indirizzo del sign. venturi...
Scherzo....ma sono nel panico, in realtà.
L'altro giorno a pannello aperto partiva... adesso invece non parte proprio più.
Ho cercato di pulire il tubicino del pressostato aria, quello nella scodella di plastica, fatto, ma non parte ancora la fiamma. non da più la scintilla proprio.
I tubi venturi so che esistono, ma non so come accedere e dove sono.
Sono nella zona del ventilatore immagino. Eppure, qualche giorno fa a pannello camera stagna aperto partiva tranquillamente.
Hai qualche idea tu ?
Smonto ancora la camera stagna? Poi cosa devo controllare ?
Ti prego dammi qualche dritta. Grazie
OFF
LINE
Dario_Riello
Post: 489
Post: 489
Registrato il: 08/04/2011
Registrato il: 08/04/2011
Città: BASSANO DEL GRAPPA
Età: 51
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG]
TECNICO MANUTENTORE
0
0
30/10/2015
21:40
Se non sai dove abita il sig. Venturi, meglio che fai mettere le mani a un tecnico. Non si scherza con le caldaie!!
OFF
LINE
MIKEBASOSK
Post: 1
Post: 1
Registrato il: 31/10/2015
Registrato il: 31/10/2015
Città: COMO
Età: 55
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
31/10/2015
13:00
Potrebbe essere che il pressostato sia andato... Se non sei convinto o se incerto sul da farsi chiama un tecnico autorizzato ;)
OFF
LINE
DavideRuzzon
Post: 3
Post: 3
Registrato il: 24/10/2015
Registrato il: 24/10/2015
Città: MONSELICE
Età: 59
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
31/10/2015
16:06
Venturi. Ho trovato l'indirizzo.
Grazie del consiglio. Ho trovato la curva a gomito sopra il ventilatore dove dovrebbe esserci il venturi a pulire per bene. Ho tolto la flangia ma non riesco a togliere una vitina accanto alla parete di destra. Non ci passo con la mano, non ci arrivo da sopra...Credo che chiamerò un tecnico. Peccato mi sentivo vicino alla meta. Oppure provo a togliere la vite e a pulire il Venturi ? voi che dite ? Chiamo un tecnico ?
OFF
LINE
Dario_Riello
Post: 489
Post: 489
Registrato il: 08/04/2011
Registrato il: 08/04/2011
Città: BASSANO DEL GRAPPA
Età: 51
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG]
TECNICO MANUTENTORE
0
0
01/11/2015
16:12
Fermati prima di fare danni !! non serve smontare nulla dentro la camera di combustione per pulire il venturi, basta che togli il camino e ci arrivi da sopra. Lo capite perché non vogliamo aiutare delle persone non competenti a mettere mano a un apparecchio potenzialmente pericoloso come una caldaia??
Registrati
Accedi
IMPIANTI IDROTERMICI E GAS CLICCA QUI
Accedi
IL MIO PROFILO
LE MIE DISCUSSIONI
FORUM CHE SEGUI
LA MIA FORUM-CARD
MODIFICA FORUM-CARD
FAQ
TRADUCI
LOGOUT
Accedi
Registrati
FAQ
TRADUCI
Scatta o carica foto
Allega file
Inserisci link da url (card)
Incorpora url (YouTube/Twitter/...)
ACCETTA
RIFIUTA
Anteprima