È soltanto un Pokémon con le armi o è un qualcosa di più? Vieni a parlarne su Award & Oscar!

FORUM TECNICI MANUTENTORI DI CALDAIE I

Caldaia Tata Dream errore F-05, resettare?

  • Messaggi
  • OFFLINE
    martigna86
    Post: 12
    Post: 2
    Registrato il: 12/07/2010
    Registrato il: 05/05/2015
    Città: FIRENZE
    Età: 38
    Sesso: Femminile
    Utente Junior
    00 05/05/2015 21:32
    Salve a tutti, è la prima volta che posto e ringrazio in anticipo chi vorrà aiutarmi.

    La mia caldaia Tata Dream da ieri sera non produce più acqua calda (né per i rubinetti, né per il riscaldamento) e lo schermo lampeggia segnalando la sigla F-05.
    È la prima volta che mi capita e non ho il manuale utente. Vorrei provare a resettarla prima di chiamare un tecnico.

    A qualcuno è mai capitato? Sapreste anche dirmi dove trovare il pulsante di reset? Io non riesco a trovarlo.

    Se dovessero servire più info chiedete pure: sono tutt'altro che esperta e qualsiasi parere può essermi d'aiuto.
  • OFFLINE
    martigna86
    Post: 12
    Post: 2
    Registrato il: 12/07/2010
    Registrato il: 05/05/2015
    Città: FIRENZE
    Età: 38
    Sesso: Femminile
    Utente Junior
    00 06/05/2015 15:25
    Aggiornamento.
    Ho potuto recuperare il manuale di installazione. Il codice F-05 segnalato dalla caldaia è un "errore pressione sensore flusso dell'aria" (cito dal manuale)...
    Ho anche resettato, nel frattempo, ma ovviamente non si è risolto nulla.
    [Modificato da martigna86 06/05/2015 15:26]
  • OFFLINE
    robTermomanut
    Post: 1
    Post: 1
    Registrato il: 29/02/2016
    Registrato il: 29/02/2016
    Città: MILANO
    Età: 74
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 29/02/2016 13:29
    Salve,
    anche io mi sono imbattuto in una caldaia Tata Dream ma il proprietario non ha il libretto d'uso e manutenzione. Ho mandato mail sia all'indirizzo della ditta TATA che a quello della ditta che l'ha acquisita, ma da nessuno ho ancora ricevuto risposta. Potrebbe cortesemente inviarmi copia del manuale?

    Grazie mille.
  • OFFLINE
    Carmelo.54
    Post: 574
    Post: 574
    Registrato il: 22/04/2013
    Registrato il: 22/04/2013
    Città: COMISO
    Età: 70
    Sesso: Maschile
    Occupazione: Lavoratore autonomo
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
    00 01/03/2016 17:03
    Non occorre resettare la caldaia, bensì occorre risolvere il problema
    l'anomalia sta ad indicare che il pressostato dei fumi non da il consenso, quindi occorre verificare la corretta evacuazione dei fumi e relativi dispositivi di controllo ad essi collegati.