    00 17/04/2015 10:55
    ho un problema con la mia caldaia riello residence. quando metto il selettore su inverno la caldaia si accende, riscalda l'acqua fino alla temp impostata e la pompa continua a far girare l'acqua fino all'elettrovalvole, poi quando la temp dell'acqua scende ci sono delle accensioni che durano qualche secondo (mezzo minuto al max) per riscaldare nuovamente l'acqua. I termostati sono tutti spenti. qual è il problema? per tutto l'inverno devo sentire 24 ore su 24 la pompa che funziona? c'è un sistema per far accendere la caldaia e la pompa solo quando un termostato da il consenso?
    grazie
  • OFFLINE
    Flyman1967
    Post: 37
    Post: 37
    Registrato il: 07/04/2015
    Registrato il: 08/04/2015
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    TECNICO MANUTENTORE
    00 25/04/2015 12:09
    re
    Quando parli di elettrovalvole intendi valvole di zona?
    Se è cosi allora probabilmente il guasto è dovuto al malfunzionamento di una di esse (il micro rimane in richiesta).
    Infatti i termostati non sono collegati direttamente alla caldaia ma bensì alle valvole di zona... quando "accendi" un termostato la valvola di zona riceve la fase ed inizia ad aprirsi, quando è aperta un micro al suo interno scatta e dà il consenso in caldaia che si accende. Quando spegni il termostato la valvola di zona si chiude e il micro torna a riposo facendo spegnere la caldaia..
    Credo il problema sia appunto uno di questi micro rotti che fanno partire la caldaia anche con le zone chiuse e i termostati spenti...