    chi puo aiutarmi sul significato del menu fabbrica?
    Grazie in anticipo
  • OFFLINE
    gianni9601
    Post: 711
    Post: 705
    Registrato il: 21/12/2012
    Registrato il: 21/12/2012
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
    Utente power+
    00 10/03/2015 18:41
    Re:
    Ivano Somma, 09/03/2015 11:19:

    chi puo aiutarmi sul significato del menu fabbrica?
    Grazie in anticipo

    dipende dalla marca, facci sapere di più, qualche foto del comando a bordo.. [SM=g27987]


  • OFFLINE
    Ivano Somma
    Post: 5
    Post: 5
    Registrato il: 09/03/2015
    Registrato il: 09/03/2015
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 11/03/2015 09:32
    GRAZIE GIANNI DELLA RISPOSTA .... PALAZZETTI MODELLO BARBARA ..COME TORNA A CASA PRELEVO I DATI DAL MENU FABBRICA E LI POSTO ..CON CONSEGUENTE FOTO DEI COMANDI
  • OFFLINE
    Ivano Somma
    Post: 5
    Post: 5
    Registrato il: 09/03/2015
    Registrato il: 09/03/2015
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 17/03/2015 11:30
    DA1 ...............01'
    DA2................05'
    DA3................06'
    GA1................1500 RPM
    GA2................1700 RPM
    GA3................1700 RPM
    DON COC A1...3.0 ''
    DON COC A2...2.0 ''
    DON COC A3...2.4 ''
    D. RESIST.......10''
    ST.AVVIO........60° C
    G.FUMI P1........1400 RPM
    G.FUMI P5........2400 RPM
    DON COC P1....1.8 ''
    DON COC P5....7.2 ''
    ST. POMPA.......42° C
    I-POMPA..........0.5° C
    T.ALL. ACQUA..88° C
    DUR.PULIZIA...15 ''
    INT.PULIZIA....120 ''
    MIN.SPEGN......06'
    T.MOD.POT......01'
    ST.MAX FUMI...290° C
    T.MOD STAND..05
  • OFFLINE
    Ivano Somma
    Post: 5
    Post: 5
    Registrato il: 09/03/2015
    Registrato il: 09/03/2015
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 17/03/2015 11:47
    Da quello che ho potuto capire tra i vari forum

    DA1 ...............01' (durata prima fase accensione)
    DA2................05' (durata seconda fase accensione)
    DA3................06' (durata terza fase accensione)
    GA1................1500 RPM (aspirazione fumi prima fase)
    GA2................1700 RPM (aspirazione fumi seconda fase)
    GA3................1700 RPM (aspirazione fumi terza fase)
    DON COC A1...3.0 '' (tempo immissione pellet prima fase)
    DON COC A2...2.0 '' (tempo imm.pellet seconda fase)
    DON COC A3...2.4 '' (tempo iim.pellet terza fase)
    D. RESIST.......10''
    ST.AVVIO........60° C (questo non lho capito cosa varia)
    G.FUMI P1........1400 RPM (aspirazione fumi potenza uno)
    G.FUMI P5........2400 RPM (aspirazione fumi potenza cinque)
    DON COC P1....1.8 '' (tempo imm.pellet potenza uno)
    DON COC P5....7.2 '' (tempo imm.pellet potenza cinque)
    ST. POMPA.......42° C (anche questo non so cosa cambia)
    I-POMPA..........0.5° C (come sopra non capisco)
    T.ALL. ACQUA..88° C
    DUR.PULIZIA...15 '' (durata pulizia braciere)
    INT.PULIZIA....120 ' (ogni 2 ore inizia pulizia braciere)
    MIN.SPEGN......06' (non so)
    T.MOD.POT......01' (non so)
    ST.MAX FUMI...290° C (si deduce)
    T.MOD STAND..05 (non so)

    per quanto riguara la temperatura fumi ...considerando che la canna fumaria non e'alta piu di tre metri ed ha un comigliolo a botte antivento ...quanto deve essere alla potenza massima?