    o una BAxy luna 3 senza sonda esterna, riscaldamento totalmente a pavimento, e bollitore con pannelli solai della termitalia da 300 litri.
    Unica comunicazione tra bollitore e caldaia sonda termica.
    Per 5 anni tuuo fila liscio.
    Da Natale in poi errore 168, che noto inserirsi quando la caldaia parte per il riscaldamento dopo aver eseguito il ciclo sanitario comandato dalla sonda.
    Ora non parte più per il riscaldamento e funziona per il ciclo sanitario.
    Impianto a zone (piani) e termostati ambiente in ogni stanza.
    Devo cambiare scheda come mi dice il tecnico, dopo un'occhiata veloce?
    Ho provato anche ad invertire la fase con il neutro, peggio!
    Ho controllato anche la distanza degli elettrodi con il calibro e va bene, non so cosa fare.
    La scheda non costa una follia, qualche centinaia di euro, ma ho paura di non risolvere il problema, visto che il tecnico non aveva mai visto un errore simile sulle caldaie da lui gestite, e proverebbe così.
    Per ora grande freddo in casa e due bambini piccoli.
    In camera stufetta elettrica per loro e noi grandi tre coperte!!!!
    Aiuto
  • OFFLINE
    e.remedi
    Post: 3
    Post: 3
    Registrato il: 16/02/2015
    Registrato il: 16/02/2015
    Età: 51
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 17/02/2015 09:34
    errata corrige
    l'errore che la caldaia registra è il 133
    [Modificato da e.remedi 17/02/2015 09:34]