Stellar Blade Un'esclusiva PS5 che sta facendo discutere per l'eccessiva bellezza della protagonista. Vieni a parlarne su Award & Oscar!

FORUM TECNICI MANUTENTORI DI CALDAIE I

CALDAIA STAGNA RADI CODEX RUMOROSA

  • Messaggi
  • OFFLINE
    tunafish4
    Post: 3
    Post: 3
    Registrato il: 23/01/2015
    Registrato il: 23/01/2015
    Età: 64
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 23/01/2015 13:11
    Ciao. La mia caldaia stagna Radi Codex pur avendo parecchi anni fa il suo dovere sia con l'acqua sanitaria che per il riscaldamento. E se non fosse per la pressione che scende in continuazione le microperdite sui rubinetti di due termosifoni e sulla valvola della pressione e il rumore (un fastidiosissimo trr trr trr trr) quando sta per spegnersi il gas perché arriva a temperatura l'acqua dei termosifoni, sarebbe perfetta. L'ho ereditata con l'acquisto del nuovo appartamento e penso che abbia almeno 15 anni. Per quanto riguarda la pressione che scende ho cambiato il vaso di espansione e la situazione è migliorata un pochino, le piccole perdite le controllo con dei recipientie (farò il lavoro quest'estate) ma il rumore di mitragliatrice non posso più sopportarlo anche perché quando lo fa la fiamma si alza e si abbassa ed è traballante. L'idraulico che conosco e che l'ha vista dice che può essere il magnete che comanda l'interruttore del gas. Credo ce ne siano 2 uno per il modulatore e uno per l'interruttore. Ho provato a cercarlo su internet ma trovo tutta la valvola che costa un botto. Potrebbe essere anche la scheda credo. Ma la verità è che non vorrei comprare niente prima di avere la certezza che sia il pezzo che non funziona. Qalcuno può aiutarmi? Qualcuno ha esperienza su queste caldaie o è in grado di capire di che rumore si tratta? Grazie in anticipo e...attendo impaziente.
  • OFFLINE
    Andryd
    Post: 774
    Post: 774
    Registrato il: 10/11/2013
    Registrato il: 10/11/2013
    Città: MILANO
    Età: 36
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE
    00 24/01/2015 23:49
    io direi scambiatore intasato... con relativa ebollizione dell'acqua all'accensione e allo spengnimento.





    Non rispondo in privato, usate il forum!
  • OFFLINE
    tunafish4
    Post: 3
    Post: 3
    Registrato il: 23/01/2015
    Registrato il: 23/01/2015
    Età: 64
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 26/01/2015 11:52
    Risposta ad Andryd
    È possibile che lo scambiatore sia intasato ma i termosifoni si scaldano tutti istantaneamente e se l'acqua va in ebollizione lo fa ogni tanto e lo sfrigolio si sente distintamente. Il rumore di cui parlo è un' altra cosa. È un rumore simile a quello del piezo ma più forte. Potrebbe essere quello di un magnete che non attacca bene e che vibra e lo fa quando incomincia a scaldare e sempre di più fino a che non si spegne la fiamma. Mi sembra oltretutto che questo rumore di fatto ritatdi lo spegnimento della fiamma infatti questa diventa talvolta tremolante e la temperatura arriva a 80 gradi invece che a 70 come dovrebbe per il settaggio del potenziometro.
  • OFFLINE
    Andryd
    Post: 774
    Post: 774
    Registrato il: 10/11/2013
    Registrato il: 10/11/2013
    Città: MILANO
    Età: 36
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE
    00 28/01/2015 23:50
    il calcare accumulato nello scambiatore peggiora lo scambio ma non lo annulla....


    vuoi sapere come ci è arrivato il calcare? con le continua ricariche d'acqua a causa dei vari trafilamenti.
    potrebbe



    ma ovviamente qua possiamo dire quanti "potrebbe" vogliamo... ma per me la mitraglietta fa "pa-pa-pa-pa-pa" e per te fa "tr tr tr tr tr"


    consiglio un tecnico che metta le mani sulla caldaia e ti dica
    "il problema è questo"


    ps ripara le perdite! sono quelle che rovinano veramente un impianto.





    Non rispondo in privato, usate il forum!
  • OFFLINE
    tunafish4
    Post: 3
    Post: 3
    Registrato il: 23/01/2015
    Registrato il: 23/01/2015
    Età: 64
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 29/01/2015 09:53
    Ririsposta ad Andryd
    Grazie dell'attenzione. So che il calcare si accumula con l'acqua nuova ma purtroppo penso che le perdite non siano sufficienti a giustificare il calo di pressione e ripararle non risolverebbe del tutto il problema. Comunque farò tesoro del tuo consiglio e sentirò un tecnico. Ciao e grazie