    Buonasera sono Giulio da Milano,
    la mia caldaia ha un problema di pressione spero che qualcuno mi possa dare qualche consiglio.
    Funziona normalmente ma la pressione dell'acqua dal manometro zona blu che dovrebbe stare tra 0.5 e 1 impostandola a 1 appena entra in funzione il riscaldamento perde la pressione fino ad arrivare a 0.5. Perde acqua da una valvola credo di sovrappressione posta sotto la caldaia fino ad arrivare a 0.5 poi la caldaia va normalmente e non perde più.
    grazie
  • OFFLINE
    Andryd
    Post: 774
    Post: 774
    Registrato il: 10/11/2013
    Registrato il: 10/11/2013
    Città: MILANO
    Età: 36
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE
    00 14/01/2015 00:55
    da verificare il vaso d'espansione con probabile sostituzione... e ,forse, da sostituire la valvolina che perde in quanto una volta che interviene non fa una perfetta tenuta...