    Buonasera a tutti, vorrei aiutare mio figlio ,proprietario di questa caldaia di circa 4 anni trovata con l'acquisto dell'immobile.
    Dopo averla lasciata in stand by con l'occasione delle vacanze, al suo rientro ,ha trovato tracce di acqua a terra,non molta, ma da presupporre che ci sia una perdita da qualche parte; non credo che si possa creare tanta condensa.
    Vorrei sapere quali sono le zone da controllare soggette a questo problema,ormai è buio e si rimanda a domani .
    grazie.
  • OFFLINE
    Andryd
    Post: 774
    Post: 774
    Registrato il: 10/11/2013
    Registrato il: 10/11/2013
    Città: MILANO
    Età: 36
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE
    00 10/01/2015 20:19
    verificare se all'accensione del riscaldamento la pressione si alza oltre i 3 bar..





    Non rispondo in privato, usate il forum!
  • OFFLINE
    bulmax1958
    Post: 16
    Post: 16
    Registrato il: 10/01/2015
    Registrato il: 10/01/2015
    Età: 66
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 11/01/2015 09:03
    caldariello 24 kis
    cosa succede se va oltre oppure no?
    i sanitari si possono usare comunque?
    Queste informazioni le devo passare telefonicamente,più dati ho a disposizione meglio è,la prova sarà fatta in mattinata sul tardi.
  • OFFLINE
    bulmax1958
    Post: 16
    Post: 16
    Registrato il: 10/01/2015
    Registrato il: 10/01/2015
    Età: 66
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 11/01/2015 19:29
    aggiornamento,oggi stranamente non gocciolava,si è acceso la caldaia non presentando avarie,il manometro segnava una pressione all'impianto poco meno di 2 bar. che devo dire,meglio così;se ci saranno novità, vi terrò informati.
    Mi piacerebbe conoscere il funzionamento della caldaia in oggetto se possibile. grazie
  • OFFLINE
    bulmax1958
    Post: 16
    Post: 16
    Registrato il: 10/01/2015
    Registrato il: 10/01/2015
    Età: 66
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 14/01/2015 17:49
    sembra che ho risolto,
    la perdita che credevo che ci fosse,non è altro che la condensa che si è accumulata ell'interno della camera di combustione.
    quando cadeva sul bruciatore, esso si spegneva andando in blocco.questo provocava anche il gocciolamento che vedevo a terra.
    adesso in pratica,subito dopo l'uscita dalla caldaia,invece di inserire il tubo nella condotta degli scarichi dei fumi dello stabile,l'ho portato direttammente fuori, dando un leggerissima pendenza verso l'esterno,in modo che qualsiasi condenza scoli verso l'esterno.
  • OFFLINE
    Andryd
    Post: 774
    Post: 774
    Registrato il: 10/11/2013
    Registrato il: 10/11/2013
    Città: MILANO
    Età: 36
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE
    00 15/01/2015 23:32
    sai che è illegale scaricare a parete... [SM=g27994] vero?






    Non rispondo in privato, usate il forum!
  • OFFLINE
    bulmax1958
    Post: 16
    Post: 16
    Registrato il: 10/01/2015
    Registrato il: 10/01/2015
    Età: 66
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 16/01/2015 17:59
    a parete significa all'esterno? no,non lo sapevo, dove abito io, oltre alle nuove abitazioni che magari è previsto la canna fumaria in comune per tutto lo stabile,tutte le caldaie sprovviste di canna fumaria, sono appoggiate a muro e indirizzate verso l'esterno,sotto il balcone del piano superiore;credimi questo problema non esiste.
  • OFFLINE
    Andryd
    Post: 774
    Post: 774
    Registrato il: 10/11/2013
    Registrato il: 10/11/2013
    Città: MILANO
    Età: 36
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE
    00 17/01/2015 09:21
    c'è stato un periodo in cui si poteva... e se hai installato la caldaia in quel periodo e L'INSTALLATORE HA INSTALLATO E CERTIFICATO(scritto) PER LO SCARICO A PARETE è tutto in regola.

    ma se invece l'installatore ha certificato una installazione a canna fumaria sei passibile di sanzioni in caso di controlli.





    Non rispondo in privato, usate il forum!
  • OFFLINE
    bulmax1958
    Post: 16
    Post: 16
    Registrato il: 10/01/2015
    Registrato il: 10/01/2015
    Età: 66
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 17/01/2015 12:43
    ho capito,verificherò sul libretto