FORUM TECNICI MANUTENTORI DI CALDAIE I

Problema riscaldamento acqua sanitaria Viessmann Vitopend 100

  • Messaggi
  • OFFLINE
    A1991
    Post: 1
    Post: 1
    Registrato il: 07/01/2015
    Registrato il: 07/01/2015
    Età: 33
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 07/01/2015 20:19
    Salve a tutti. Premetto che non sono un tecnico.

    In casa mia ho installata una caldaia Viessmann modello Vitopend 100.
    Ultimamente ho notato un malfunzionamento nel riscaldamento dell'acqua sanitaria: la caldaia dopo essersi accesa, rimane con il bruciatore attivo per pochi istanti per poi spegnersi e riaccendersi immediatamente dopo.
    Il risultato è quella di avere un flusso di acqua dai rubinetti intermittente freddo-caldo.

    Il display dà come errore il numero 97, che da manuale recita:
    Comportamento dell'impianto: La caldaia si raffredda e si reinserisce automaticamente.
    Causa guasto: Il termostato di blocco è intervenuto.
    Provvedimento: La caldaia si reinserisce autonomamente.

    Ho già chiamato un tecnico che ci ha messo mano ma non ha risolto il problema. Sapreste darmi delle delucidazioni a riguardo? Non voglio trovarmi impreparato la prossima volta che il tecnico viene in casa mia. Grazie!
  • OFFLINE
    Andryd
    Post: 774
    Post: 774
    Registrato il: 10/11/2013
    Registrato il: 10/11/2013
    Città: MILANO
    Età: 36
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE
    00 07/01/2015 21:44
    io personalmente punterei a rilevamente temperatura e controllo valvola gas(ahimè non tutti i tecnici sanno farlo..)

    quello che mi immagino succeda e questo: la caldaia legge male la temperatura e da piu gas... oppure la valvola è starata e manda piu gas o ancora resta bloccato il consenso dell'acqua calda

    consiglio di provare con un altro tecnico...







    Non rispondo in privato, usate il forum!
  • OFFLINE
    alexian
    Post: 118
    Post: 111
    Registrato il: 07/08/2005
    Registrato il: 03/10/2012
    Città: MONDOVI'
    Età: 43
    Sesso: Maschile
    Occupazione: artigiano
    Utente Junior
    TECNICO MANUTENTORE
    00 07/01/2015 22:13
    Scambiatore sanitario lato primario da pulire
  • OFFLINE
    Ezio2020
    Post: 4
    Post: 4
    Registrato il: 25/01/2020
    Registrato il: 25/01/2020
    Età: 63
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 25/01/2020 15:15
    Buongiorno,
    mi è stata installata una Viessmann Vitodens 100-W e ho avuto lo stesso problema, l'acqua calda arriva con sbalzi termici calda/fredda, ho sostituito lo scambiatore sanitario e ho risolto il problema, ma a distanza di un anno dalla sostituzione il problema si è ripresentato.
    E' possibile pulire lo scambiatore o è necessaria un'altra sostituzione?
    Grazie.
  • OFFLINE
    Fausto.V
    Post: 85
    Post: 85
    Registrato il: 21/02/2017
    Registrato il: 21/02/2017
    Città: DOMODOSSOLA
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    10 25/01/2020 15:48

    https://www.youtube.com/watch?v=uklqNc1afHo


    https://www.youtube.com/watch?v=hwElAcHkB6A


  • OFFLINE
    Ezio2020
    Post: 4
    Post: 4
    Registrato il: 25/01/2020
    Registrato il: 25/01/2020
    Età: 63
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 26/01/2020 10:42

    Grazie.


  • OFFLINE
    Fausto.V
    Post: 85
    Post: 85
    Registrato il: 21/02/2017
    Registrato il: 21/02/2017
    Città: DOMODOSSOLA
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 26/01/2020 16:13
    Re:

    Ezio2020, 26/01/2020 10.42:


    Grazie.


     




     

    Ciao Ezio, spero che tu possa risolvere il tuo problema con il lavaggio e disincrostazione dello scambiatore, non è concepibile che dopo un anno dall'averlo sostituito lo si debba sostituire nuovamente. Probabile che l'acqua sia molto calcarea. Nota; se l'acqua è regolata alla giusta temperatura produce meno calcare. 🤠


  • OFFLINE
    Ezio2020
    Post: 4
    Post: 4
    Registrato il: 25/01/2020
    Registrato il: 25/01/2020
    Età: 63
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 27/01/2020 12:10

    E' proprio cosi ho un'acqua molto calcarea, la temperatura in caldaia per l'acqua sanitaria è regolata su 4,5 penso corrisponda ai 45 gradi.


    Dall'installazione della caldaia alla prima sostituzione dello scambiatore sono passati 4 anni, e a distanza di poco piu di un anno si è ripresentato il problema. 


  • OFFLINE
    Fausto.V
    Post: 85
    Post: 85
    Registrato il: 21/02/2017
    Registrato il: 21/02/2017
    Città: DOMODOSSOLA
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 27/01/2020 19:29
    Ezio2020 Scambiatore

    Quando si sostituisce lo scambiatore, per questione di costi la tendenza è di montarne uno non originale, questo può essere un motivo di un precoce malfunzionamento dello stesso, Posso confermare che la mia caldaia Vailland sostituita dopo circa 25 anni, ha funzionato normalmente per molti anni con il suo scambiatore secondario originale, sostituito poi con uno di concorrenza ogni due anni lo si doveva disincrostare. Nota; nella mia zona l'acqua è abbastanza dolce.


  • OFFLINE
    sidro007
    Post: 17
    Post: 17
    Registrato il: 18/04/2013
    Registrato il: 18/04/2013
    Città: BASILIANO
    Età: 51
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    10 03/02/2020 15:06
    Re:

    Ezio2020, 27/01/2020 12.10:


    .....


    Dall'installazione della caldaia alla prima sostituzione dello scambiatore sono passati 4 anni, e a distanza di poco piu di un anno si è ripresentato il problema. 




    Vista la situazione perchè non prendi in considerazione l'installazione di un dosatore di polifosfati sull'ingresso dell'acqua fredda? Potrebbe prolungarti la vita dello scambiatore...


  • OFFLINE
    Ezio2020
    Post: 4
    Post: 4
    Registrato il: 25/01/2020
    Registrato il: 25/01/2020
    Età: 63
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 03/02/2020 23:12

    Valuterò,  grazie.