00 06/01/2015 11:56
Re:
Andryd, 05/01/2015 19:47:

le schede non si riparano...(x dirla tutta)l'elettrotecnico non ha modo di verificare la scheda... anche montata su caldaia non avrebbe modo di sapere se tutti i parametri/uscite sono corrette.... la scheda gestisce il gas quindi pericolo.. il pericolo lo devi tradurre in sicurezza quindi sostituzione.


ti posso indirizzare su che tecnico puntare....


1 deve avere un manometro differenziale per misurare le pressioni sulla valvola del gas... in questo modo sai se il problema è dato dal sovraccarico della linea gas. ovviamente mettiti d'accordo sull'orario incriminato in quale farete la verifica

2 deve essere attrezzato e saper verificare la sonda che rileva la fiamma

3 sulla condensa non credo sia quello il problema...



Ciao e grazie per l'intervento.

Ieri sera verso le 17 puntualmente la caldaia ha smesso di funzionare, ho provato a farla ripartire stanotte alle 2am ma ancora niente (a quell'ora il consumo dei miei vicini dovrebbe essere bassissimo).
Stamattina intorno alle 9:30, come ogni giorno, al primo tentativo è partita.

Non so cosa pensare.

Nel frattempo mi sono informato sul prezzo di sostituzione della scheda (siemens) qualora fosse lei l'incriminata: circa 350,00 euro!