Problema Riello Condens 25 KIS - acqua calda sanitari intermittente

  • Messaggi
  • OFFLINE
    Valerio Napoletano
    Post: 4
    Post: 4
    Registrato il: 05/01/2015
    Registrato il: 05/01/2015
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 05/01/2015 10:20
    Buongiorno sono un utente di una Riello Condens 25 KIS da 5 anni. Purtroppo fin dall'inizio la caldaia ha presentato un difetto piuttosto noioso: con miscelatore fisso (da qualsiasi sanitario) l'acqua talvolta diventa tiepida, se non fredda. Per riavere acqua calda bisogna chiudere il rubinetto, attendere qualche secondo e riaprire. Purtroppo il difetto si presenta in maniera del tutto casuale, con qualsiasi posizione di miscelazione. A volte lo fa dopo pochi secondi, a volte ripetutamente, così come per giorni può funzionare regolarmente.
    Sul display non è mai comparso nessun messaggio di errore. I tecnici dell'assistenza autorizzata non sono mai riusciti a risolvere il problema durante l'intervento di manutenzione programmata annuale.
    Il riscaldamento (a pavimento) funziona perfettamente, con mandata a 30c.
    La temperatura di mandata ai sanitari è di circa 50/55.
    Vi prego aiutatemi a farmi una doccia calda senza scherzi da infarto.
  • OFFLINE
    Andryd
    Post: 774
    Post: 774
    Registrato il: 10/11/2013
    Registrato il: 10/11/2013
    Città: MILANO
    Età: 36
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE
    00 05/01/2015 10:32
    puo essere una bassa portata o bassa pressione la causa... prova ad abbassare la temp dell acs a 45° e facci sapere... ovviamente la miscelerai meno..





    Non rispondo in privato, usate il forum!
  • OFFLINE
    Valerio Napoletano
    Post: 4
    Post: 4
    Registrato il: 05/01/2015
    Registrato il: 05/01/2015
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 08/01/2015 21:20
    Grazie Andryd,
    ho spiegato tutto al tecnico che due giorni fa è venuto a fare la manutenzione ordinaria. Ha controllato il comportamento della caldaia per 2 ore. La temperatura dell'acqua calda, con il miscelatore impostato sulla max temp, oscillava continuamente tra 40c e 50c. Il rubinetto è appena ad un metro dalla caldaia. Il tecnico continuava a sostenere che fosse normale, io continuavo a insistere sul fatto che tale variazione sotto la doccia è tutt'altro che piacevole o normale, trattandosi di una caldaia per altro molto costosa e con controlli elettronici. Alla fine non sapendo cosa fare ha sostituito lo scambiatore sanitari e una sonda. Sostituendo lo scambiatore ha fracassato l'isolatore in polistirolo che lo avvolgeva. Comporta qualcosa?
    Dietro tuo suggerimento ho portato la temp di mandata a 45, ma poi ho dovuto riportarla a 50c perché non usciva calda a sufficienza dai rubinetti. Tengo comunque a precisare che impostando la temp di mandata sopra i 45c la temperatura indicata dal display non supera i 45, piuttosto va spesso al di sotto ma mai sopra. E' normale? Cmq per il momento la doccia risulta più confortevole, spero che non peggiori improvvisamente come in passato. Grazie
  • OFFLINE
    Valerio Napoletano
    Post: 4
    Post: 4
    Registrato il: 05/01/2015
    Registrato il: 05/01/2015
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 12/01/2015 09:22
    Ci risiamo! Bella giornata ieri: niente vento e temperatura esterna di 15c. Inizio a farmi la doccia e ad un tratto arriva gelata! E di riscaldarsi stavolta non ne voleva sapere proprio nulla. Potrebbe essere difettoso il miscelatore della doccia? E no! Perché nemmeno dagli altri sanitari esce calda. La caldaia sembra accesa, si sente il rumore della combustione, ma niente acqua calda. Da qualche giorno all'avvio produce anche un bel rumore di vecchia auto smarmittata. La caldaia ha solo 4 anni, ma sto per smontarla personalmente e lanciarla contro l'installatore. Avete suggerimenti?
  • OFFLINE
    Dario_Riello
    Post: 489
    Post: 489
    Registrato il: 08/04/2011
    Registrato il: 08/04/2011
    Città: BASSANO DEL GRAPPA
    Età: 51
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    [IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG]
    TECNICO MANUTENTORE
    00 18/01/2015 08:12
    da quanto tempo non viene pulito lo scambiatore primario della caldaia? Se è sporco la caldaia funziona ma a potenza ridotta.
    Fai una prova impostando la caldaia a 60°C sul sanitario, apri due rubinetti a palla e vai al contatore con un orologio. Se la caldaia funziona correttamente in un minuto dovrebbeto passare circa 40 numeri con contatore a 3 cifre rosse.
  • OFFLINE
    Valerio Napoletano
    Post: 4
    Post: 4
    Registrato il: 05/01/2015
    Registrato il: 05/01/2015
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 21/01/2015 09:46
    RISOLTO!!!
    Ci siamo! 5 anni di pene e bestemmie perché quei cretini degli installatori, e successivamente di chi ha effettuato collaudo e successive manutenzioni, non si è mai reso conto che il tappo di aerazione è SEMPRE STATO CHIUSO! Dopo l'ultima minacciosa lamentela mi hanno mandato il tecnico migliore, il quale si è accorto dopo 5 minuti del banale errore. In sostanza la fiamma non bruciava correttamente e spesso si spegneva. INCOMPETENTI!!! Però la 100 euro di manutenzione ogni anno l'hanno sempre incassata PRENDENDOMI PER IL CULO.