    caldaia che si svuota dell'acqua
    Ciao a tutti, desideravo chiedere un parere a chi è' esperto. Ho acquistato da poco una casa in campagna provvista di una caldaia Beretta di circa 10 anni fa.
    Questa presenta il problema che si svuota dell'acqua ogni giorno, ossia devo ricarrcarla dell'acqua ogni mattina.
    Quando sono accesi i caloriferi la pressione rimane costante a oltre 1,5 bar, ma una volta spenta la caldaia la sera, la mattina la stessa risulta priva di acqua con bar a 0.
    Ho controllato e non appaino o evidenti perdite della conduttura dell'acqua, non solo, una volta spenta ho verificato che il contatore dell'acqua non gira quindi presumo che non vi siano perdite almeno vistose.
    Il tecnico che è' venuto a verificare afferma che la caldaia sta bene e funziona correttamente ma non sono pienamente convinto. Qualcuno può darmi qualche suggerimento?
    Ciao, Marco
  • OFFLINE
    aggist72
    Post: 96
    Post: 96
    Registrato il: 16/11/2014
    Registrato il: 16/11/2014
    Città: ROMA
    Età: 51
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    [IMG]http://i62.tinypic.com/2gskfg1.gif[/IMG]
    TECNICO MANUTENTORE
    00 23/11/2014 17:16
    Secondo me c'è il vaso di espansione sgonfio .il contatore non ti può segnalare una perdita alla impianto termico, è un altro circuito a sé
  • OFFLINE
    Andryd
    Post: 774
    Post: 774
    Registrato il: 10/11/2013
    Registrato il: 10/11/2013
    Città: MILANO
    Età: 36
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE
    00 23/11/2014 18:57
    se durante il funzionamento non ha sbalzi di pressione... penso piu ad una perdita di impianto....





    Non rispondo in privato, usate il forum!
  • OFFLINE
    Marco6400
    Post: 3
    Post: 3
    Registrato il: 23/11/2014
    Registrato il: 23/11/2014
    Città: CAPRAROLA
    Età: 24
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 23/11/2014 19:25
    Caldaia che si svuota dell'acqua
    Grazie Agyst e Andryd. Una domanda per Andryd: confermo che quando in funzione non ha sbalzi di pressione. Quindi la possibile perdita dell'impianto riguarda la caldaia o i tubi dell'acqua calda della casa? Grazie mille" marco
  • OFFLINE
    k.parker
    Post: 55
    Post: 55
    Registrato il: 02/02/2014
    Registrato il: 06/02/2014
    Città: CHIOGGIA
    Età: 57
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 23/11/2014 20:24
    se non sale troppo quando accendi riscaldamento con perdita dalla valvola sicurezza rimane solo perdita impianto...NB.circuito chiuso contatore acqua non c entra un azzo
  • OFFLINE
    k.parker
    Post: 55
    Post: 55
    Registrato il: 02/02/2014
    Registrato il: 06/02/2014
    Città: CHIOGGIA
    Età: 57
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 23/11/2014 20:27
    se camera stagna controlla anche scambiatore primario interno..seperde poco non la vedi all interno si asciuga
  • OFFLINE
    Andryd
    Post: 774
    Post: 774
    Registrato il: 10/11/2013
    Registrato il: 10/11/2013
    Città: MILANO
    Età: 36
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE
    00 23/11/2014 21:15
    Re:
    k.parker, 23/11/2014 20:27:

    se camera stagna controlla anche scambiatore primario interno..seperde poco non la vedi all interno si asciuga




    esatto!! però è molto piu probabile la perdita in impianto...





    Non rispondo in privato, usate il forum!
  • OFFLINE
    Marco6400
    Post: 3
    Post: 3
    Registrato il: 23/11/2014
    Registrato il: 23/11/2014
    Città: CAPRAROLA
    Età: 24
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 23/11/2014 23:48
    Caldaia che si svuota dell'acqua
    Grazie a tuttI!