00 15/11/2014 07:54
Beretta
Se l'impianto non è eccessivamente grande, la precarica del vaso d'espansione andrebbe controllata, perché ce troppa differenza tra impianto freddo e caldo.

Verificare che non trafili la valvola di sicurezza, verificare attentamente che non ci siano perdite nell'impianto, controllare i raccordi del collettore di distribuzione,
E importante eliminare la perdita e subito ( l'aggiunta di acqua continua crea dei problemi all'impianto ed alla caldaia)


Chiama un tecnico BRAVO.

Ultima prova : Devi verificare, non accendendo il riscaldamento, se la pressione si mantiene.
Se la verifica e positiva , il problema è sul vaso di espansione
[Modificato da Carmelo.54 15/11/2014 07:58]