00 06/09/2022 06:16
NioAnto (Mqfp220905), 06/09/2022 00:04:

Ciao a tutti,
io sono un tecnico informatico e da qualche giorno ho un problema alla mia caldaia WOLF sr20 topcom.
Il codice errore è il 4 e corrisponde all errore assenza fiamma pilota.
Ho fatto una serie di test e ho verificato che la caldaia parte e comincia a bruciare gas quindi l'elettrodo di accensione funziona ma dopo qualche secondo passa in blocco spegne tutto e appare il codice errore 4.
Ho smontato l'elettrodo di rilevazione fiamma e l'ho pulito bene con un po di carta vedrata ma il problema persiste.
Ho provato a fare il controllo con il test collegandolo in serie tra l'elettrodo e li clip del suo cavo facendo praticamente ponte e impostando il tester in DCA 2000u e quando la caldaia parte con la fiamma e comincia a bruciare ho notato il valore salire con un picco massimo di circa 80 ma poi zero di nuovo e poi si spegne tutto... non capisco se il problema è l'elettrodo a sto punto o cosa.
Ho controllato tutto il percorso del cavo dell'elettrodo fino alla centralina e spruzzato del riattivante elettrico in tutti i contatti ma niente. L'elettrodo originale costa 41 euro e volevo evitare di "buttare via" tanti soldi se poi come ha detto qualcuno qui "l'elettrodo non si rompe quasi mai" .. ma non so cosa potrebbe essere se non quello...
Questo è il link dell'elettrodo della mia caldaia.
www.area54.it/fr/combustione/10062-2054703.html
Grazie a chiunque riesce a darmi una mano!
Ciao a tutti

Solitamente se non rileva la fiamma o meglio se si accende la fiamma e in pochi secondi va in blocco, può essere la scheda elettronica da sostituire, il mio consiglio è chiamare l'assistenza perlomeno fa delle prove e ti sostituisce il pezzo corretto.. A volte può capitare che ti si spegne la fiamma mentre aumenta di potenza e li è la valvola del gas sporca al suo interno, ma è molto raro questo...