Riello Nuova Benessere 24 KIS
Messaggi
OFF
LINE
maxibarb
Post: 2
Post: 2
Registrato il: 16/10/2014
Registrato il: 16/10/2014
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
16/10/2014
08:23
Nei giorni scorsi ho spostato il selettore da estate a inverno e fatto un mini test di accensione per testare l'impianto di riscaldamento. Apparentemente tutto ok, ho abbassato la temp del termostato, ma a distanza di un pò di tempo dallo spegnimento del termostato ambiente mi sono accorto che la caldaia stava funzionando ancora e i termosifoni erano alla max temperatura. Spento l'impianto e lasciato raffreddare pensando ad un anomalia del termostato ambiente l'ho scollegato elettricamente. Riacceso l'impianto in modalità invernale provato l'acqua sanitaria apparentemente tutto ok. A distanza di un giorno, sempre con termostato scollegato mi sono accorto che la caldaia aveva inaspettatamente ripreso a funzionare!!
Premetto che la pressione a freddo era fra 1-1,5 e che mentre l'impianto funzionava era salita circa 2. La temperatura era 85°c e mentre il bruciatore era acceso sul display appariva una A ( che dalle istruzioni non ho trovato nei messaggi di errore).
Mentre stavo facendo le verifiche si è invece accesa la spia di segnalazione pressione acqua insufficiente, ho spento e riacceso e si è resettata.
Ho di nuovo spento l'impianto e lasciato raffreddare prima di riaccendere, al momento il problema non si è ripetuto.... ma non riesco a capire quale è stata la causa e se rischio che il problema si ripeta nel tempo.
Grazie per un gentile supporto.
Saluti
Max
OFF
LINE
Mimmo 59
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
0
0
16/10/2014
19:33
Ciao Maxi La pressione va bene a freddo e quando e a regime va bene lostesso.. una cosa non va ed è la spia di insufficenza acqua nell'impianto e per quello va fatta manutenzione al pressostato di sicurezza.
Se la caldaia con termostato ambiente spento continua afunzionare evidentemente ci sta un consenso difettoso che rimane in corto.. Io ti consiglio di rivolgerti ad un centro assistenza Riello per fare una buona manutenzione e se occorre sostituzione del micro interruttore
IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFF
LINE
Dario_Riello
Post: 489
Post: 489
Registrato il: 08/04/2011
Registrato il: 08/04/2011
Città: BASSANO DEL GRAPPA
Età: 51
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG]
TECNICO MANUTENTORE
0
0
19/10/2014
10:58
Se sul display appare la lettera A significa che la caldaia è entrata in modalità analisi. Se l'ha fatto da sola, prova a togliere alimentazione alla scheda e dopo almeno 10 sec. ridarla, se il problema si risolve bene, altrimenti quasi sicuramente hai la scheda da cambiare
Registrati
Accedi
CALDAIE RISCALDAMENTO (fai da te)CLICCA QUI
Accedi
IL MIO PROFILO
LE MIE DISCUSSIONI
FORUM CHE SEGUI
LA MIA FORUM-CARD
MODIFICA FORUM-CARD
FAQ
TRADUCI
LOGOUT
Accedi
Registrati
FAQ
TRADUCI
Scatta o carica foto
Allega file
Inserisci link da url (card)
Incorpora url (YouTube/Twitter/...)
ACCETTA
RIFIUTA
Anteprima