Caldaia sempre accesa
Messaggi
OFF
LINE
giuseppe-974
Post: 2
Post: 2
Registrato il: 23/09/2014
Registrato il: 23/09/2014
Città: LECCE
Età: 49
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
23/09/2014
15:14
Salve a tutti ho una caldaia Ferroli non conosco il modello, sul frontale c'è un finto display (stampato) manopola On/Off, manopola regolazione temperatura, manometro temperatura ed un pulsantino di ripristino se la fiamma si spegne. E' una caldaia a basamento più grande di una lavatrice e fornisce l'acqua calda (solo termo) a 2 appartamenti. In primavera la caldaia viene spenta per essere utilizzata solo nel periodo invernale. Quando è accesa, (indipendentemente se dal Piano Terra o Primo Piano il crono termostato da il consenso) la caldaia porta l'acqua alla temperatura impostata tramite manopola manuale, comportando un consumo di gas inutile ed enorme... I crono termostati (1°P e PT) pilotano le 2 pompe di riciclo dei relativi piani, non agiscono sulla caldaia. Avevo pensato di collegare sull'alimentazione delle due pompe di ricircolo due relè bipolari che agiscono sull'alimentazione della caldaia indipendentemente da chi viene eccitato (non equivocate) in modo da accendere la caldaia solo in caso di necessità. Pensate che sia roba da U.C.A.S. (Ufficio Complicazioni Affari Semplici), voi essendo del settore avete un'idea più pratica e funzionale? Vi è mai capitato un caso analogo?
OFF
LINE
Andryd
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
0
0
24/09/2014
01:03
io personalmente metterei 2 relè, collegati iin parallelo alle pompe di ogni piano, tutti e 2 che vanno a chiudere il contatto di accensione caldaia...
penso sia la piu semplice ed efficace...
cmq oltre alle pompe servirebbero delle elettrovalvole che vanno a chiudere definitivamente i 2 impianti.. altrimenti la pompa della caldaia va ad alimentare anche il piano che non ha fatto richiesta di riscaldamento
Non rispondo in privato, usate il forum!
Registrati
Accedi
IMPIANTI IDROTERMICI E GAS CLICCA QUI
Accedi
IL MIO PROFILO
LE MIE DISCUSSIONI
FORUM CHE SEGUI
LA MIA FORUM-CARD
MODIFICA FORUM-CARD
FAQ
TRADUCI
LOGOUT
Accedi
Registrati
FAQ
TRADUCI
Scatta o carica foto
Allega file
Inserisci link da url (card)
Incorpora url (YouTube/Twitter/...)
ACCETTA
RIFIUTA
Anteprima