Stellar Blade Un'esclusiva PS5 che sta facendo discutere per l'eccessiva bellezza della protagonista. Vieni a parlarne su Award & Oscar!

FORUM TECNICI MANUTENTORI DI CALDAIE I

caldaia ecoflam modello:ecoblu 25 cpr

  • Messaggi
  • OFFLINE
    catello73
    Post: 226
    Post: 197
    Registrato il: 07/01/2012
    Registrato il: 10/01/2012
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    Utente power+
    00 27/08/2014 17:28
    error 501 blocco fiamma
    ciao ragazzi vorrei un aiutino di chi tratta caldaie ecoflam.
  • OFFLINE
    catello73
    Post: 226
    Post: 197
    Registrato il: 07/01/2012
    Registrato il: 10/01/2012
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    Utente power+
    00 27/08/2014 17:55
    info :tecnico
    ciao guasto in accezione spiego meglio la caldaia in posizione acqua calda si accende x circa 15 o 20 secondi fa la scintilla rileva la fiamma si alza la velocità del ventilatore ma dal scarico fumi si sentono gas non bruciati poi va in blocco fa sp 1 poi sp 2 bloccho error
    501 blocco della fiamma,non brucia bene ma sono andato a vedere se nei parametri di lenta accezione ma sta tutto a posto rivedendo sul libretto tutti resti dei parametri e tutto a posto,ma mi chiedo puo' essere la scheda che non rileva la fiamma?ma la scintilla si toglie dopo 5 secondi ma significa che ha letto la ionizzazione.

  • OFFLINE
    catello73
    Post: 226
    Post: 197
    Registrato il: 07/01/2012
    Registrato il: 10/01/2012
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    Utente power+
    00 27/08/2014 17:59
    info :tecnico
    allego foto :[IMG]http://i58.tinypic.com/24dep7d.jpg[/IMG]
  • OFFLINE
    catello73
    Post: 226
    Post: 197
    Registrato il: 07/01/2012
    Registrato il: 10/01/2012
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    Utente power+
    00 27/08/2014 18:02
    info :tecnico
    [IMG]http://i60.tinypic.com/208d5le.jpg[/IMG]
  • OFFLINE
    catello73
    Post: 226
    Post: 197
    Registrato il: 07/01/2012
    Registrato il: 10/01/2012
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    Utente power+
    00 27/08/2014 18:17
    info :tecnico
    scusate la caldaia e alimentata a metano che ho provato con test mmbar mi segnava 045 mmbar in accezione e poi arrivava 080 mmbar poi stop,
    ma in ingresso del gas 240 mmbar metano.
    ma ho impressione che la combustione non è corretta ma come posso regolare la combustione?
  • OFFLINE
    catello73
    Post: 226
    Post: 197
    Registrato il: 07/01/2012
    Registrato il: 10/01/2012
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    Utente power+
    00 27/08/2014 20:22
    info :tecnico
    trovato manuale tecnico molto importante www.professionalteam.net
  • OFFLINE
    alexian
    Post: 118
    Post: 111
    Registrato il: 07/08/2005
    Registrato il: 03/10/2012
    Città: MONDOVI'
    Età: 43
    Sesso: Maschile
    Occupazione: artigiano
    Utente Junior
    TECNICO MANUTENTORE
    00 02/09/2014 12:23
    Prima di tutto fai prova fumi al massimo e poi al minimo
    Se si accende la spia sotto la fiamma vuol dire che la sonda rileva la fiamma
    Hai aperto la caldaia ?
    Sono un cat Ecoflam