    00 11/02/2014 09:32
    problema temperatura caldaia
    Buongiorno,
    Ho aggiunto 6 valvole di zona al mio impianto di riscaldamento.
    Ora se attivo tutti i termostati, la caldaia parte e dopo il tempo di riscaldamento dell'impianto noto che la fiamma della caldaia modula regolarmente. Fin qui tutto OK. Se invece faccio partire una sola valvola per esempio solo il termosifone del bagno la caldaia parte ma nel tempo di 20-30 sec. raggiunge la temperatura massima e si spegne, rimane spenta per 3 minuti (con notevole abbasso di temperatura) per poi ripartire per altri 20 sec e si spegne di nuovo di nuovo. Il termosifone del bagno è appena tiepido. Come posso intervenire? Grazie in anticipo a chi mi può aiutare
  • OFFLINE
    Andryd
    Post: 774
    Post: 774
    Registrato il: 10/11/2013
    Registrato il: 10/11/2013
    Città: MILANO
    Età: 36
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE
    00 11/02/2014 11:32
    Re: problema temperatura caldaia
    diego.2014, 11/02/2014 09:32:

    Buongiorno,
    Ho aggiunto 6 valvole di zona al mio impianto di riscaldamento.
    Ora se attivo tutti i termostati, la caldaia parte e dopo il tempo di riscaldamento dell'impianto noto che la fiamma della caldaia modula regolarmente. Fin qui tutto OK. Se invece faccio partire una sola valvola per esempio solo il termosifone del bagno la caldaia parte ma nel tempo di 20-30 sec. raggiunge la temperatura massima e si spegne, rimane spenta per 3 minuti (con notevole abbasso di temperatura) per poi ripartire per altri 20 sec e si spegne di nuovo di nuovo. Il termosifone del bagno è appena tiepido. Come posso intervenire? Grazie in anticipo a chi mi può aiutare



    penso che mudulare anche su un solo radiatore sia troppo per la caldaia...

    evidente mente il minimo produce troppe calorie rispetto al solo radiatore da alimentare


    accendi 2/3 o piu termosifoni alla volta




    poi quello del bagno è davvero piccolo! sarà sui 600/800w







    Non rispondo in privato, usate il forum!
  • OFFLINE
    diego.2014
    Post: 4
    Post: 4
    Registrato il: 11/02/2014
    Registrato il: 11/02/2014
    Città: BORGO VALSUGANA
    Età: 53
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 11/02/2014 16:56
    grazie dell'informazione, anche se ci sono rimasto un po male!!!
    Il mio problema è che proprio il bagno è rivolto a nord e il resto della casa rivolto a sud ed è anche molto soleggiato pensavo che con le valvole di zona avrei potuto risolvere il problema
  • OFFLINE
    Andryd
    Post: 774
    Post: 774
    Registrato il: 10/11/2013
    Registrato il: 10/11/2013
    Città: MILANO
    Età: 36
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE
    00 11/02/2014 17:40
    sicuro che il periodo di latenza sia 3 minuti? a me sembra un po troppo....





    Non rispondo in privato, usate il forum!
  • OFFLINE
    diego.2014
    Post: 4
    Post: 4
    Registrato il: 11/02/2014
    Registrato il: 11/02/2014
    Città: BORGO VALSUGANA
    Età: 53
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 11/02/2014 18:29
    A dire il vero sono 3,30 min ed è il tempo che riporta anche il manuale
  • OFFLINE
    Andryd
    Post: 774
    Post: 774
    Registrato il: 10/11/2013
    Registrato il: 10/11/2013
    Città: MILANO
    Età: 36
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE
    00 11/02/2014 19:56
    Re:
    diego.2014, 11/02/2014 18:29:

    A dire il vero sono 3,30 min ed è il tempo che riporta anche il manuale




    ok.... allora non ci puoi fare nulla, se non tenerlo tiepido, oppure aumentare la temperatura dell'acqua di riscaldamento al massimo, in modo da ottenere qualche grado in piu