FORUM TECNICI MANUTENTORI DI CALDAIE I

Circolatore guasto? boh!..

  • Messaggi
  • OFFLINE
    obywankenobi
    Post: 5
    Post: 5
    Registrato il: 09/02/2014
    Registrato il: 09/02/2014
    Età: 63
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 09/02/2014 23:08
    Caldaia Junkers
    Salve a tutti, siete la mia ultima speranza!
    la mia caldaia murale Junkers ha deciso di prendersi una pausa, ed infatti ha smesso di produrre acqua calda sanitaria, così ho deciso di smontare lo scambiatore trovandolo completamente intasato di calcare ed anche un pò ossidato, quindi... sostituiamo lo scambiatore (200 euro....).
    Una volta montato lo scambiatore nuovo la caldaia ha iniziato a fare bruttissimi rumori, avviando il riscalamento infatti dopo 10/20 secondi l'acqua inizia a bollire all'interno dello scambiatore emettendo forti colpi e schiocchi.
    Aprendo contemporaneamente anche l'acqua sanitaria però il rumore sparisce, quindi sembra proprio che il problema sia dovuto all'eccessiva temperatura all'interno dello scambiatore.
    Allora ho pensato che, avendo trafficato con lo scambiatore incrostato, si fossero mossi residui di calcare che avessero bloccato il circolatore, togliendo il tappo a vite sulla pompa però ho visto che questa gira (anche se piano).
    Aggiungo che i radiatori si scaldano più nella parte superiore che in quella inferiore.
    La pompa è una di quelle ad una unica velocità, e sulla targhetta c'è scritto che dovrebbe lavorare a 1.700 giri ma.... quelli che gli vedo fare non mi sembrano proprio 1.700.... anzi.... sono molti ma molti di meno, quindi l'intuito mi fa pensare che quel circolatore non muova l'acqua abbastanza in fretta; il rallentamento può essere dovuto a sporcizia entrata nella pompa dopo lo smontaggio dello scambiatore?
    Sotto la pompa c'è un grosso condensatore, la ridotta velocità di rotazione della pompa può dipendere dal malfunzionamento di quel condensatore?
    Come avrete capito sto cercando in ogni modo di mettere una pezza a questa caldaia perchè ho visto che il solo circolatore costerebbe intorno ai 200 euro (sigh!).
    Grazieeeeeee!!!!!!
    Roberto
    [Modificato da obywankenobi 09/02/2014 23:47]
  • OFFLINE
    Andryd
    Post: 774
    Post: 774
    Registrato il: 10/11/2013
    Registrato il: 10/11/2013
    Città: MILANO
    Età: 36
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE
    00 10/02/2014 07:53
    prova a misurare il condensatore e vedi che valore ti da...

    cmq probabilmente è da cambiare la pompa..... e così hai speso 400€....


    cmq un lavaggio acido fatto da un professonista ti sarebbe costato meno....





    Non rispondo in privato, usate il forum!
  • OFFLINE
    obywankenobi
    Post: 5
    Post: 5
    Registrato il: 09/02/2014
    Registrato il: 09/02/2014
    Età: 63
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 10/02/2014 20:26
    E c'hai ragione... purtroppo però non ho nessun tecnico di fiducia e le disponibilità economiche sono quelle che sono quindi mi tocca arrangiarmi (anche per moltre altre cose...)
    Per il condensatore lo farò testare a mio fratello che è elettricista, però se quello dovesse essere in ordine dici che aprendo e pulendo la pompa riesco a dargi un po più di sprint? In genere qual è la causa per cui i circolatori rallentano così vistosamente?
    Grazie in anticipo per tutto l'aiuto che riuscirete a darmi, i consigli degli esperti sono sempre preziosi!
  • OFFLINE
    Andryd
    Post: 774
    Post: 774
    Registrato il: 10/11/2013
    Registrato il: 10/11/2013
    Città: MILANO
    Età: 36
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE
    00 10/02/2014 20:37
    Re:
    obywankenobi, 10/02/2014 20:26:

    E c'hai ragione... purtroppo però non ho nessun tecnico di fiducia e le disponibilità economiche sono quelle che sono quindi mi tocca arrangiarmi (anche per moltre altre cose...)
    Per il condensatore lo farò testare a mio fratello che è elettricista, però se quello dovesse essere in ordine dici che aprendo e pulendo la pompa riesco a dargi un po più di sprint? In genere qual è la causa per cui i circolatori rallentano così vistosamente?
    Grazie in anticipo per tutto l'aiuto che riuscirete a darmi, i consigli degli esperti sono sempre preziosi!




    magari per fanghiglia o calcare se carichi la caldaia continuamente....


    no nn si puo far resuscitare un circolatore, deve essere cambiato.





    Non rispondo in privato, usate il forum!
  • OFFLINE
    obywankenobi
    Post: 5
    Post: 5
    Registrato il: 09/02/2014
    Registrato il: 09/02/2014
    Età: 63
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 10/02/2014 21:02
    In effetti mi sto preparando psicologicamente alla sostituzione...
    in allegato posto la foto del mio attuale circolatore, per quanto cerchi sul web però non trovo nulla nè con la sigla del modello (UP 15-50 XJU LA) nè con il codice 8 717 204 181.
    Nei vari forum ho visto che molti manutentori sostituiscono disinvoltamente un tipo di circolatore con un altro, io ovviamente che non ho le conoscenze adatte brancolerei nel buio, c'è un modo per trovare una compatibilità nel caso non riuscissi a trovare esattamente lo stesso circolatore?
  • OFFLINE
    obywankenobi
    Post: 5
    Post: 5
    Registrato il: 09/02/2014
    Registrato il: 09/02/2014
    Età: 63
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 10/02/2014 21:36
    A proposito..... c'è un modo per essere assolutamente sicuri che sia il circolatore il responsabile di tutto questo casino?
    Cioè, non è che lo cambio e poi scopro che magari la colpa era di una stupidissima valvola o altro?