    Salve a tutti, mi sono appena iscritto e avrei un problema:
    Mi trovo una caldaia lamborghini modello visa di qualche anno, succede che parte, si accende il bruciatore ma gli elettrodi non si spengono e automaticamente la caldaia và in blocco.A qualcuno é capitato questo, grazie a tutti.
  • OFFLINE
    Andryd
    Post: 774
    Post: 774
    Registrato il: 10/11/2013
    Registrato il: 10/11/2013
    Città: MILANO
    Età: 36
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE
    00 21/01/2014 08:36
    Re:
    te.co., 21/01/2014 06:35:

    Salve a tutti, mi sono appena iscritto e avrei un problema:
    Mi trovo una caldaia lamborghini modello visa di qualche anno, succede che parte, si accende il bruciatore ma gli elettrodi non si spengono e automaticamente la caldaia và in blocco.A qualcuno é capitato questo, grazie a tutti.




    io direi che la scheda non interrompe l'alimentazione agli elettrodi... penso sia difetto della scheda...





    Non rispondo in privato, usate il forum!
  • OFFLINE
    gianni9601
    Post: 711
    Post: 705
    Registrato il: 21/12/2012
    Registrato il: 21/12/2012
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
    Utente power+
    00 21/01/2014 18:42
    Re:
    te.co., 21/01/2014 06:35:

    Salve a tutti, mi sono appena iscritto e avrei un problema:
    Mi trovo una caldaia lamborghini modello visa di qualche anno, succede che parte, si accende il bruciatore ma gli elettrodi non si spengono e automaticamente la caldaia và in blocco.A qualcuno é capitato questo, grazie a tutti.

    ehmmm diciamo che gli elettrodi non si spengono perchè la caldaia non rileva la fiamma..hai provato ad invertire fase e neutro?..se no rimane la scheda [SM=g2604609] puo essereanche che la fiamma all'accenzione sia troppo piccola o tropo alta e nn tocchi a candeletta di rilevazione, il ventilatore (se ce)aspiri troppo la fiamma...


  • OFFLINE
    Andryd
    Post: 774
    Post: 774
    Registrato il: 10/11/2013
    Registrato il: 10/11/2013
    Città: MILANO
    Età: 36
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE
    00 21/01/2014 19:09
    hai ragione candelette di rilevazione... me ne ero proprio scordato....


    verifica quelle e poi vediamo...





    Non rispondo in privato, usate il forum!