00 19/01/2014 21:07
Re:
faberx2014, 19/01/2014 20:46:

Già devo darmi per vinto? amico mio, tu sei un giovane ragazzo io invece un vecchio guerriero!. E' ancora presto per buttare la spugna. Ti ringrazio comunque per il consiglio. A presto




sarai anche un vecchio guerriero.... ma di caldaie ne mastisco + di te...

bisogna capire che la caldaia è uno strumentino pericoloso... fosse x me neanche il metano/gpl farei andare in giro in italia


cmq ti faccio vedere che ho analizzato il tuo caso e il primo messaggio che ho scritto non mi è uscito dal.....

pressione che si alza>> valvola di sicurezza che interviene

questo succede per 2 motivi vaso d'espansione inefficiente o insufficente

insufficienza>>impianto troppo grande... ma a quanto sembra dal messaggio la caldaia non è alla prima accensione quindi il difetto te lo doveva fare gia dall'inizio

inefficiente>>> da escludere in quanto hai gia sostituito il vaso d'espansione


io al momento ho in testa la valvola del gas...