FORUM TECNICI MANUTENTORI DI CALDAIE I

Riello Benessere 24KIS del 1998

  • Messaggi
  • OFFLINE
    Antonio(1965)
    Post: 9
    Post: 9
    Registrato il: 12/02/2012
    Registrato il: 21/02/2012
    Città: MOGLIANO VENETO
    Età: 58
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 02/01/2014 01:15
    Problema accensione - vampata.
    Ciao Mimmo!

    Ti auguro con piacere un felice e sereno 2014.
    Il tuo sito l'ho già utilizzato nel passato e mi è stato utilissimo (ci siamo inoltre scritto utilizzando anche altri siti). Tutti i tuoi consigli e suggerimenti raccolti mi hanno permesso di risolvere finora tutti i problemini che la mia caldaia di tanto in tanto presentava. Ora mi sono arenato!!!

    Ho una Riello Benessere 24kis del 1998 che da qualche giorno sia in riscaldamento sia in sanitario parte con una leggera vampata. In fase di verifica della possibile causa, la caldaia è stata pulita a fondo (non ho pulito il venturi).
    Ho subito pensato ad un problema di regolazione del minimo. Ho staccato un cavetto dalla bobina del MOD e regolato il minimo agendo sull'apposita vite portando la fiamma ad una altezza di circa 2cm. Il problema però persiste. Premetto che da un po' di tempo in sanitario l'acqua usciva per tempi relativamente lunghi fredda per poi diventare ancora calda. Che sia un problema col pressostato differenziale? Devo forse pulire anche il venturi? Gradirei molto ricevere Vostri consigli, suggerimenti sul dal farsi.

    Ciao e grazie
    Antonio65
  • OFFLINE
    Dario_Riello
    Post: 489
    Post: 489
    Registrato il: 08/04/2011
    Registrato il: 08/04/2011
    Città: BASSANO DEL GRAPPA
    Età: 51
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    [IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG]
    TECNICO MANUTENTORE
    00 02/01/2014 11:21
    1 - Così regoli il minimo e non il punto di accensione
    2 - La pressione del gas si misura in mbar (o equivalenti) ma non in cm!!!
    3 - Questo è un operazione che richiede un minimo di competenza e attrezzatura quindi ti consiglio di rivolgerti a un tecnico

    Buon anno
  • OFFLINE
    Andryd
    Post: 774
    Post: 774
    Registrato il: 10/11/2013
    Registrato il: 10/11/2013
    Città: MILANO
    Età: 36
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE
    00 02/01/2014 12:42
    Re:
    Dario_Riello, 02/01/2014 11:21:

    1 - Così regoli il minimo e non il punto di accensione
    2 - La pressione del gas si misura in mbar (o equivalenti) ma non in cm!!!
    3 - Questo è un operazione che richiede un minimo di competenza e attrezzatura quindi ti consiglio di rivolgerti a un tecnico

    Buon anno




    quoto, e aggiungo ora la valvola sarà del tutto starata.... ti servirà un buon tecnico...

    cmq la vampata indica un accensione ritardata, succede spesso negli scaldini con le batterie scariche... in una caldaia dipende dal caso..





    Non rispondo in privato, usate il forum!
  • OFFLINE
    Antonio(1965)
    Post: 9
    Post: 9
    Registrato il: 12/02/2012
    Registrato il: 21/02/2012
    Città: MOGLIANO VENETO
    Età: 58
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 02/01/2014 12:46
    Re:
    Dario_Riello, 02/01/2014 11:21:

    1 - Così regoli il minimo e non il punto di accensione
    2 - La pressione del gas si misura in mbar (o equivalenti) ma non in cm!!!
    3 - Questo è un operazione che richiede un minimo di competenza e attrezzatura quindi ti consiglio di rivolgerti a un tecnico

    Buon anno




  • OFFLINE
    Antonio(1965)
    Post: 9
    Post: 9
    Registrato il: 12/02/2012
    Registrato il: 21/02/2012
    Città: MOGLIANO VENETO
    Età: 58
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 02/01/2014 12:48
    Re:
    Grazie Dario per avermi risposto.
    Concordo con te circa il manometro e la regolazione del minimo (effettivamente regolare la fiamma ad un'altezza di 2 cm è una regolazione del minimo grossolana). La cosa strana è che fino a 15gg fa la caldaia funzionava bene ed ora non come vorrei. E' per questo che ho pensato al pressostato come causa del ritardo del punto di accensione.

    Ciao Dario e grazie ancora
    Antonio65

  • OFFLINE
    Antonio(1965)
    Post: 9
    Post: 9
    Registrato il: 12/02/2012
    Registrato il: 21/02/2012
    Città: MOGLIANO VENETO
    Età: 58
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 03/01/2014 23:16
    Re: Re:
    Ciao Andryd,

    grazie per avermi risposto.
    Premetto che non ho toccato la valvola gas. So che c'è bisogno di un manometro per regolarla che non ho. Ho solamente agito sulla vite per la regolazione del minimo. Ultimamente sia in sanitario sia in riscaldamento qualche volta la caldaia svampa più o meno vistosamente. Sto cercando di capire quale possa essere la causa. Starei pensando di verificare l'elettrodo rilevazione o il venturi. Hai suggerimenti?

    Buona serata e grazie