    La caldaia fornisce riscaldamento senza richiesta
    Buongiorno,
    ho questo problema per cui con la caldaia accesa entrano sempre in funzione i termosifoni.
    Ho escluso il termostato ambiente, scollegando il connettore sulla scheda, senza esito: ogni volta che accendo la caldaia, dopo circa 5 secondi, a prescindere da ogni tipo di regolazione riguardante temperatura e posizioni stagionali, entra in funzione il bruciatore e iniza a circolare acqua calda nei radiatori.
    Avete suggerimenti?
    Grazie per il vostro tempo.
    Un saluto
  • OFFLINE
    anto2687
    Post: 104
    Post: 104
    Registrato il: 30/09/2013
    Registrato il: 30/09/2013
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    TECNICO MANUTENTORE
    00 28/12/2013 14:21
    La caldaia ha due scatole micro nere una frontale e l'altra sopra lo scambiatore.. Segui i due fili che vanno in scheda e stacca prima uno e poi l'altro, se così facendo la caldaia si ferma il problema sta nei micro, invece se non riesci è andata la scheda.. Immagino anche mettendo la manopola su solo sanitario si accende comunque?
  • OFFLINE
    Alex_62
    Post: 7
    Post: 6
    Registrato il: 28/12/2013
    Registrato il: 28/12/2013
    Età: 61
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 28/12/2013 18:06
    Esattamente, anto2687!
    Non prende in nessunissima considerazione la posizione delle manopole: il riscaldamento parte sempre ugualmente.
    Controllerò i due micro e ti farò sapere anche in merito alla tua mail.
    Grazie per ora! :-)
    [Modificato da Alex_62 28/12/2013 18:19]
  • OFFLINE
    Alex_62
    Post: 7
    Post: 6
    Registrato il: 28/12/2013
    Registrato il: 28/12/2013
    Età: 61
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 02/01/2014 17:26

    @anto2687


    Ho scollegato i due micro, prima quello frontale (con8), poi quello sullo scambiatore (con11).
    In entrambi i casi la caldaia si è spenta.
    Scollegando il micro sullo scambiatore ha iniziato a lampeggiare il led del malfunzionamento.
    Ho provato a ponticellare "con8" e "con11":
    - con "con8" la caldaia parte ugualmente;
    - con "con11" lampeggia sempre il led del malfunzionamento.
    Hai altri suggerimenti?

    Grazie
    Alex

     

     


  • OFFLINE
    anto2687
    Post: 104
    Post: 104
    Registrato il: 30/09/2013
    Registrato il: 30/09/2013
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    TECNICO MANUTENTORE
    00 02/01/2014 23:32
    I perni degl'otturatori come sono? Nel senso aprendo il rubinetto acqua calda (sopra scambiatore) il perno scorre?
    Se si, al 90% è il micro sanitario, ma conviene cambiarli a coppia non costano molto.. Fammi sapere..
  • OFFLINE
    Alex_62
    Post: 7
    Post: 6
    Registrato il: 28/12/2013
    Registrato il: 28/12/2013
    Età: 61
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 05/01/2014 00:33
    Puoi farmi sapere il costo dei micro?
  • OFFLINE
    anto2687
    Post: 104
    Post: 104
    Registrato il: 30/09/2013
    Registrato il: 30/09/2013
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    TECNICO MANUTENTORE
    00 05/01/2014 16:22
    ti ho risp in privato e mi sono dimenticato di dirti che ti mando pure la membrana del gruppo idraulico così revisioni il tutto..
  • OFFLINE
    Alex_62
    Post: 7
    Post: 6
    Registrato il: 28/12/2013
    Registrato il: 28/12/2013
    Età: 61
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 09/01/2014 10:08
    ti ringrazio tantissimo per la tua cortesia, per la pazienza e per le preziose indicazioni.
    Spero, sinceramente, di poter risolvere qui sul posto, diversamente non esiterò a contattarti.
    Grazie ancora e a presto
    Alex
    [Modificato da Alex_62 09/01/2014 10:08]
  • OFFLINE
    Alex_62
    Post: 7
    Post: 6
    Registrato il: 28/12/2013
    Registrato il: 28/12/2013
    Età: 61
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 12/01/2014 19:49
    Ciao Anto2687, il problema è risolto: ho sostituito il microswitch incriminato e la caldaia pare funzionare regolarmente di nuovo.
    Ti ringrazio ancora per la cortesia e la disponibilità e in caso di necessità terrò presenti le tue mail!
    Ciao e buon anno
    Alex
  • OFFLINE
    Ugo.Ceccarelli
    Post: 4
    Post: 4
    Registrato il: 07/07/2012
    Registrato il: 03/12/2013
    Città: ACQUAVIVA DELLE FONTI
    Età: 38
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 06/03/2014 00:53
    IPOTESI molto probabile
    Se succede quando va in funzione l’acqua calda sanitaria è la valvola 5 vie della caldaia da cambiare xkè nn devia più.