Riello family condens 2.5 is
Messaggi
OFF
LINE
giacoale
Post: 14
Post: 14
Registrato il: 18/12/2013
Registrato il: 18/12/2013
Città: SALTARA
Età: 57
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
18/12/2013
18:59
Problema sonda climatica?
Salve, premendo il taso info sul pannello di controllo remoto leggo il valore della temperatura esterna rilevata dalla sonda sul muro di casa. Tale valore oscilla continuamente anche di 4 gradi!!! credo che ciò non sia normale. Infatti ho l'impressione, ancora da verificare, che la regolazione climatica non vada bene..(la temperatura di mandata sembra si blocchi su valori alti nonostante la curva scelta sia piuttosto piatta, 17.5)ma forse mi sbaglio.I parametri dovrebbero essere ok.
Che mi dite della sonda esterna?
Grazie!
OFF
LINE
Dario_Riello
Post: 489
Post: 489
Registrato il: 08/04/2011
Registrato il: 08/04/2011
Città: BASSANO DEL GRAPPA
Età: 51
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG]
TECNICO MANUTENTORE
0
0
18/12/2013
23:04
Problema diffusissimo che è causato dal mancato uso o non corretta messa a terra della calza del cavo schermato, ma altrettanto semplice la soluzione: basta mettere un filtro ai capi dei morsetti della sonda esterna. Il tecnico Riello dovrebbe sapere cosa fare, dato che è sufficiente seguire le indicazioni del costruttore riguardo alle caratteristiche del filtro.
OFF
LINE
giacoale
Post: 14
Post: 14
Registrato il: 18/12/2013
Registrato il: 18/12/2013
Città: SALTARA
Età: 57
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
19/12/2013
08:40
Lo sospettavo. Infatti il cavetto non è schermato e nel tratto terminale, in prossimità della caldaia, passa nella guaina con i cavi in tensione. Quindi la soluzione da prospettare al mio tecnico manutentore è l'applicazione di questo filtro. Ma dove va messo sulla sonda all'esterno o sui morsetti in caldaia?
Grazie tante per la dritta!
OFF
LINE
Dario_Riello
Post: 489
Post: 489
Registrato il: 08/04/2011
Registrato il: 08/04/2011
Città: BASSANO DEL GRAPPA
Età: 51
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG]
TECNICO MANUTENTORE
0
0
21/12/2013
17:40
è un condensatore da mettere in caldaia in parallelo ai morsetti della sonda esterna
OFF
LINE
Mimmo 59
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
0
0
21/12/2013
17:55
grazie Dario
IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFF
LINE
giacoale
Post: 14
Post: 14
Registrato il: 18/12/2013
Registrato il: 18/12/2013
Città: SALTARA
Età: 57
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
21/12/2013
18:33
GRAZIE!!
OFF
LINE
Andrea.Petazzi
Post: 11
Post: 11
Registrato il: 03/03/2014
Registrato il: 03/03/2014
Età: 57
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
03/03/2014
12:02
Riapro questo topic,chiedendo gentilmente al Sig. Dario_Riello,se mi sa indicare le caratteristiche che dovrebbe avere il condensatore di cui sopra(capacità,voltaggio,tipo),perché pure io ho lo stesso problema con la sonda climatica"ballerina"della nia Family Condens IS 25 !
Grazie mille
Andrea
OFF
LINE
giacoale
Post: 14
Post: 14
Registrato il: 18/12/2013
Registrato il: 18/12/2013
Città: SALTARA
Età: 57
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
05/03/2014
18:10
Si, la cosa sarebbe gradita anche a me. Il mio tecnico non è ancora venuto (gli ho detto che non c'era fretta), ma sarebbe meglio avere la soluzione completa in tasca. GRAZIE!
[
Modificato da giacoale 05/03/2014 18:12
]
OFF
LINE
Andrea.Petazzi
Post: 11
Post: 11
Registrato il: 03/03/2014
Registrato il: 03/03/2014
Età: 57
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
05/03/2014
18:17
La regolazione climatica della mia caldaia,funziona ad minchiam,mi sa che oltre al problema della lettura sonda esterna,ha pure una logica"fatta a modo suo"....peccato,perché sarebbe pure una bella caldaia.Io ora la sto usando,ahimè,a punto fisso....
OFF
LINE
giacoale
Post: 14
Post: 14
Registrato il: 18/12/2013
Registrato il: 18/12/2013
Città: SALTARA
Età: 57
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
06/03/2014
11:52
Se tolgo la corrente alla caldaia si resetta tutto e la temperatura di mandata viene calcolata correttamente in base alle impostazioni. Poi col passare dei giorni la temperatura di mandata inizia a salire e non torna mai indietro........... bisogna assolutamente provare con questo filtro!
OFF
LINE
Andrea.Petazzi
Post: 11
Post: 11
Registrato il: 03/03/2014
Registrato il: 03/03/2014
Età: 57
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
06/03/2014
15:27
E' più o meno lo stesso comportamento della mia,è come se la logica avesse una sorta di autoapprendimento (tutta sua),da notare che io ho tutte le varie funzioni memory,ctr,touch & go dettate a "0",cioè off....
Misteri della Riello!! :(((
Ci vorrebbe il parere illuminante di qualche anima pia,che per lavoro,ci smanetti tutti i giorni sopra(le family condens) e le conosca come le sue tasche... Dario_Riello dove seiiiiiii? :))))
OFF
LINE
Andrea.Petazzi
Post: 11
Post: 11
Registrato il: 03/03/2014
Registrato il: 03/03/2014
Età: 57
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
08/03/2014
19:02
Aggiornamento....ho provveduto a sostituire il cavo di collegamento caldaia/sonda di temperatura esterna,con un cavo schermato,come da specifiche Riello,ho altresì provveduto a collegare a terra la calza schermo del suddetto cavo,risultato : la lettura della temperatura esterna ora risulta stabile,sia sul pannello caldaia,sia sul remote control(al massimo oscilla di un paio di decimi di grado), l'unico problema è che la temperatura rilevata dalla sonda è superiore di 3 ºC rispetto alla temperatura da me misurata con due miei termometri campione.
Prossimo step,riattivo la termoregolazione della caldaia,ma dubito che"andrà meglio"...
Buona serata a tutti.
Andrea
OFF
LINE
Andrea.Petazzi
Post: 11
Post: 11
Registrato il: 03/03/2014
Registrato il: 03/03/2014
Età: 57
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
11/03/2014
17:37
"Ultimo"aggiornamento: ho provato a ri attivare la regolazione climatica ma,come presupponevo,anche con la sonda esterna con letture stabili,la caldaia continua a gestire le temperature di mandata alla membro di segugio,esempio : curva climatica selezionata 7,5,temperatura esterna rilevata 15°C,temperatura di mandata 29°C ;temperatura esterna rilevata 14,5°C (il giorno successivo),temperatura di mandata 26°C e via dicendo...
Se tolgo e ridò alimentazione alla caldaia,si resetta"il tutto" e con T.esterna rilevata 15°C,la T.di mandata è 23°C,come dovrebbe essere con la curva climatica "7,5",il problema è che dopo qualche ora,la bastarda(caldaia),ricomincia a mandare acqua calda all'impianto di riscaldamento,con la sua logica(??) dell'amblimbero,ovvero ad minchiam...
A questo punto,ci rinuncio,prendo atto del fatto che la mia Riello Family Condens IS25 è una caldaia"anarchica",ho disabilitato la termoregolazione e sono ritornato ahimè alla anacronistica regolazione a punto fisso,dovrò sbattermi di tanto in tanto a regolare manualmente la T di mandata,adeguandola alle mutate condizioni climatiche stagionali !
Spero che questi miei post,possano servire ad altri sfortunati possessori di questo modello di caldaia,affinché,non perdano del gran tempo,come il sottoscritto,alla disperata ed inutile ricerca del"settaggio ottimale"della termoregolazione di questa "caldaia".
Saluti.
Andrea
OFF
LINE
Dario_Riello
Post: 489
Post: 489
Registrato il: 08/04/2011
Registrato il: 08/04/2011
Città: BASSANO DEL GRAPPA
Età: 51
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG]
TECNICO MANUTENTORE
0
0
14/03/2014
00:33
per la temperatura esterna che "balla" serve un condensatore da 10 microfarad 35 V NON POLARIZZATO.
Per il resto credo sia necessario l'intervento di un tecnico per sistemare qualche parametro.
Ciao
OFF
LINE
Andrea.Petazzi
Post: 11
Post: 11
Registrato il: 03/03/2014
Registrato il: 03/03/2014
Età: 57
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
14/03/2014
10:16
Grazie mille per la tua risposta Dario_Riello,il problema sonda ballerina io l'ho risolto sostituendo il cavo,ma sicuramente verrà buona per l'utente giacoale!
Registrati
Accedi
1
IMPIANTI IDROTERMICI E GAS CLICCA QUI
Accedi
IL MIO PROFILO
LE MIE DISCUSSIONI
FORUM CHE SEGUI
LA MIA FORUM-CARD
MODIFICA FORUM-CARD
FAQ
TRADUCI
LOGOUT
Accedi
Registrati
FAQ
TRADUCI
Scatta o carica foto
Allega file
Inserisci link da url (card)
Incorpora url (YouTube/Twitter/...)
ACCETTA
RIFIUTA
Anteprima