nikuradse13, 20/12/2013 10:35:mi sono espresso male perdonatemi. Il motivo della curiosità è che sto seguendo un corso in cui hanno spiegato molto male la parte in cui si vuole stimare il consumo elettrico dovuto alle pompe di distribuzione del fluido termovettore, le pompe di distribuzione. Il fatto è che sono stati descritti due tipi di funzionamento delle pompe: 1. Pompa sempre in funzione durante la stagione di riscaldamento. 2. Pompa che può essere fermata all'arresto del generatore (ad es. quando si verificano le condizioni di set point, o quando la differenza tra mandata e ritorno scende sotto certi livelli) Quali parametri o indicazioni devo controllare in centrale oppure sulla scheda tecnica del generatore per capire in quale delle due situazioni mi trovo? C'è una delle due situazioni che è molto più diffusa dell'altra?
nikuradse13, 21/12/2013 10:11:ottima risposta! quindi il secondo caso è molto diffuso nei normali condomini e il primo resta un po' una eccezione. Nel caso delle pompe di ricircolo ACS mi fai l'esempio che queste sono attive per tutte 24 le ore (...elevato costo energia e rumore?). Tuttavia queste possono essere temporizzate solo su alcune ore del giorno tipo alcune ore del mattina e sera... mi confermi? (trovo molto utile confrontarmi con tecnici del settore per me che purtroppo mi trovo ad avere a che fare ancora con libri.... ma voglio cominciare a farmi un po' le ossa per quando comincerò col pratico........)