info caldaia egis plus ariston

  • Messaggi
  • OFFLINE
    Peter1986
    Post: 44
    Post: 44
    Registrato il: 11/10/2013
    Registrato il: 11/10/2013
    Città: AREZZO
    Età: 38
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 13/12/2013 13:26
    salve a tutti ...vorre isapere se sulla egis plus dell ariston è possibile cambiare il parametro del pressostato di minima ... e fare partire la caldaia a 0.3 bar invece che a 0.7 ....il problema che ho un termocamino con cirvuito aperto ..e non volevo fare spendere il cliente (amico) per montargli piastra di scambio circolatore eccecc..è possibile cambiare i parametri o bypassare il pressostato di minima ?? se si come ?? grazie a tutti ..e auguroni!!
  • OFFLINE
    Andryd
    Post: 774
    Post: 774
    Registrato il: 10/11/2013
    Registrato il: 10/11/2013
    Città: MILANO
    Età: 36
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE
    00 15/12/2013 11:02
    credo sicuramente dovresti sostituire il pressostato... ma credo poi avrai problemi di rumorosità del circolatore se lo imposti su alte velocità...

    non mi è mai capitata una cosa del genere... ma solitamente sulle caldaie a pellet (con pompe wilo) mi capita che alle basse pressioni e medi/alti giri del circolatore va in cavitazione e fa un sacco di rumore... poi aumenta la pressione e tutto passa....

    altra soluzione oltre allo scambiatore sarebbe quello di portare + in alto la vaschetta dell'acqua.. guadagneresti 0,1 bar al metro... con 5 metri in alto saresti apposto...


    xò mi raccomando.. il tubo di mandata a quell'altezza + rettilineo possibile!





    Non rispondo in privato, usate il forum!
  • OFFLINE
    Peter1986
    Post: 44
    Post: 44
    Registrato il: 11/10/2013
    Registrato il: 11/10/2013
    Città: AREZZO
    Età: 38
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 15/12/2013 14:28
    nulla il cassoncino non è possibile alzarlo in quanto è gia al limite ..ho optato per mettere circolatore e piastra di scambio per dividere i circuiti ...pur troppo non cèra altra soluzione grazie
  • OFFLINE
    Andryd
    Post: 774
    Post: 774
    Registrato il: 10/11/2013
    Registrato il: 10/11/2013
    Città: MILANO
    Età: 36
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE
    00 15/12/2013 15:41
    Re:
    Peter1986, 15/12/2013 14:28:

    nulla il cassoncino non è possibile alzarlo in quanto è gia al limite ..ho optato per mettere circolatore e piastra di scambio per dividere i circuiti ...pur troppo non cèra altra soluzione grazie




    direi che hai fatto la scelta migliore... infondo uno scambiatore 20 piastre costa sulle 70€

    il il costo maggiore verrà magari con le valvole a 3 vie per non far circolare acqua nel termocamino...





    Non rispondo in privato, usate il forum!
  • OFFLINE
    Peter1986
    Post: 44
    Post: 44
    Registrato il: 11/10/2013
    Registrato il: 11/10/2013
    Città: AREZZO
    Età: 38
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 16/12/2013 20:34
    nessuna valvola tre vie...dividendo i circuiti ,o funziona il camino...o non avendo possibilita di accendere il camino funziona la caldaia a metano ...
  • OFFLINE
    bricogianni9601
    Post: 5
    Post: 5
    Registrato il: 16/12/2013
    Registrato il: 16/12/2013
    Età: 25
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 16/12/2013 22:08
    Re:
    rotex
    Peter1986, 12/16/2013 8:34 PM:

    nessuna valvola tre vie...dividendo i circuiti ,o funziona il camino...o non avendo possibilita di accendere il camino funziona la caldaia a metano ...

    [SM=g2604616] [SM=g7372]
    puoi bypassare il pressostato di minima..in quanto il carico e garantito dalla vaschetta..questo e il funzionamento della rotex daikin a vaso aperto, omologata a u 100x100rotex


    [Modificato da bricogianni9601 16/12/2013 22:14]
  • OFFLINE
    Peter1986
    Post: 44
    Post: 44
    Registrato il: 11/10/2013
    Registrato il: 11/10/2013
    Città: AREZZO
    Età: 38
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 16/12/2013 22:38
    per bypassare cosa devo fare propio manualmente ?
  • OFFLINE
    Andryd
    Post: 774
    Post: 774
    Registrato il: 10/11/2013
    Registrato il: 10/11/2013
    Città: MILANO
    Età: 36
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE
    00 17/12/2013 19:34
    Re:
    Peter1986, 16/12/2013 22:38:

    per bypassare cosa devo fare propio manualmente ?



    staccare i fili da pressostato e cortocircuitarli







    Non rispondo in privato, usate il forum!
  • OFFLINE
    Peter1986
    Post: 44
    Post: 44
    Registrato il: 11/10/2013
    Registrato il: 11/10/2013
    Città: AREZZO
    Età: 38
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 17/12/2013 19:51
    danni che si possono verificare anche con il tempo?? lavorando a 0.3??
  • OFFLINE
    Andryd
    Post: 774
    Post: 774
    Registrato il: 10/11/2013
    Registrato il: 10/11/2013
    Città: MILANO
    Età: 36
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE
    00 17/12/2013 20:04
    Re:
    Peter1986, 17/12/2013 19:51:

    danni che si possono verificare anche con il tempo?? lavorando a 0.3??



    verifica la rumorosità del circolatore..... se fa rumore rischia di danneggiarsi le pale col tempo......


    cmq non avevi gia messo lo scambiatore?


    cmq metti almeno 2 valvole detentrici sulla mandata x non mischiare l'acqua riscaldata dei 2 generatori di calore...





    Non rispondo in privato, usate il forum!