pinox79, 07/12/2013 19:38:Salve a tutti, ho un problema con l'impianto termico, cerco di spiegare in sintesi la situazione: - impianto autonomo a caldaia murale, c'è un gruppo di riempimento automatico collegato in ingresso alla rete acqua e in uscita al ritorno del riscaldamento. Se lascio il gruppo in funzione, il manometro del gruppo segna circa 1.6 bar (idem quello a bordo caldaia) ma carica continuamente acqua (da contatore 0.0003 mc/min!). Se chiudo, la pressione al manometro segna inizialmente circa 2.2 bar ma va rapidamente (nel giro di mezzora) a zero, con ovvi problemi. Ho provato a chiudere le valvole di mandata e ritorno risc. poste sotto la caldaia ma non cambia nulla. C'è un vaso di espansione a valle del gruppo. Dai radiatori non ci sono apparenti gocciolamenti, né acqua sotto la caldaia. Devo concludere che ho una perdita nelle tubazioni del riscaldamento, in punti nascosti perché non si vedono tracce, oppure possono esserci altre cause? Nella situazione descritta, è corretto affermare che il continuo carico di acqua (fredda) costringe la caldaia a lavorare in max potenza, non riuscendo a raggiungere la temperatura impostata (circa 65°C) ? Grazie anticipatamente a chiunque voglia contribuire. Giuseppe
pinox79, 08/12/2013 12:18:grazie della risposta.. E' possibile che il problema sia dovuto allo scambiatore? Perché non vedo perdite d'acqua sotto la caldaia, anche quando è spenta... mentre il carico continuo d'acqua che ho descritto avviene sia a caldaia accesa che spenta. la pressione dell'acquedotto come la misuro? Aggiungo un dettaglio che dimenticavo: dai bagni si sente un rumore come di acqua corrente, ripeto non vedo perdite però.. Se chiudo la valvola della rete di adduzione acqua sanitaria, il rumore cessa.. però il problema del gruppo di carico e il contalitri che gira resta. C'entra qualcosa secondo voi?
pinox79, 24/12/2013 09:56:effettivamente si tratta di una perdita, scoperti vecchi tubi in ferro ormai arrugginiti in più punti.. grazie a tutti per l'aiuto. buone feste