    [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
    Utente power+
    00 05/12/2013 00:17
    Re:
    samson1, 04/12/2013 18:29:

    Attenzione perchè mi sono accorto che su web circolano 2 schemi differenti per la Hermann habistat 2 23E
    Alla mia appartiene questo sotto ,che come si puo notare differisce
    per alcune cose dallo schema postato dall utente gianni9601,che poi penso sia estratto dal manuale di cui avevo postato il link a pdf.
    Infatti a differenza di quello ,qui possiamo notare che dalla scheda
    alla valvola del gas vanno ben 3 fili ,e non 2 come indicato dalla primo schema .oltre al BLU e MARRONE ,abbiamo anche un filo NERO
    probabilmente esistono piu di un modello di habitat 2 23E ,comunque la mia è quella con 3 fili ,in quanto anche dalla mia scheda parte un 3 filo (nero) per la valvola.

      schema( ma come si inseriscono le immagini ?????)



    Comunque ,una domanda .La corrente che tragitto fa tra valcola e scheda ? Il modulatore è collegato con 2 fili (rosso e Grigio) ,io ho staccato gli spinotti ,e vi ho inserito dentro gli elettrodi del tester
    che segnavano una corrente a bassa tensione (mi sembra fossero circa 20V ) ,che dalal scheda va al modulatore della valvola gas.

    I 3 fili che invece vanno alla bobina ,come agiscono? nel senso,portano corrente ? e perchè sono 3 (MARRONE BLU NERO)?
    Potreste spiegarmi il verso della corrente ,ed il funzionamento del 3 filo?
    Io ho staccato lo spinotto dalla valvola ,e vi ho nserito gli elettrodi ,ma non segnala alcun voltaggio .Questo cosa significa?
    Che la scheda non porta corrente alla valvola ?
    Chiedo perchè leggendo l'ultimo post dell utente gianni9601 ,dice che
    se non c'è tensione sulla bobina significa che la valvola è andata.
    Potreste spiegarmi quindi quale è il verso della corrente ,l'eventuale voltaggio e dove applicare gli elettrodi del tester ?
    Perdonatemi se faccio molte domande ,ma mi hanno assalito dei dubbi .


    dall'immagie che hi postato non si vede bene..ma se alla tua caldaia ci sono due bobine gemelle non sono a 220 volt..attenzione che saltano se ci colleghi la 220v su una singola bobina
    P.S.  se sei un installatore chiama un tecnico,se sei un tecnico chiama la CASA MADRE, se sei la casa madre chiama un tecnico...

    [Modificato da gianni9601 05/12/2013 00:46]
  • OFFLINE
    samson1
    Post: 20
    Post: 20
    Registrato il: 01/12/2013
    Registrato il: 01/12/2013
    Città: ANZIO
    Età: 25
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 05/12/2013 22:19
    la valvola è questa : 845-SIGMA



    e questa l etichetta



    Riposto anche los chema originale ,forse qui si vede meglio



    [Modificato da samson1 05/12/2013 23:03]
  • OFFLINE
    gianni9601
    Post: 711
    Post: 705
    Registrato il: 21/12/2012
    Registrato il: 21/12/2012
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
    Utente power+
    00 06/12/2013 19:17
    Re:
    samson1, 05/12/2013 22:19:

    la valvola è questa : 845-SIGMA



    e questa l etichetta



    Riposto anche los chema originale ,forse qui si vede meglio





    si la valvola e questa la 845 la montano molte caldaie..la casa nonti dice il problema perche non lo sa, ti manda il pezzo..e vai, nel tuo caso credo sia saltata solo una delle due bobine..misura in continuita la resistenza delle bobine..ripeto non ci collegare la 220volt su una singola bobina...
    P.S.le immagini che hai postato richiedono adobe..che io non uso..le hai fatte con virtualbox?.. o altro programma che ti sconsiglio di usare.. perchè non le vedo.. [SM=g2604612]


    [Modificato da gianni9601 06/12/2013 19:31]
  • OFFLINE
    samson1
    Post: 20
    Post: 20
    Registrato il: 01/12/2013
    Registrato il: 01/12/2013
    Città: ANZIO
    Età: 25
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 06/12/2013 20:16
    Grazie della risposta Gianni ,che dici adesso si vedono ?
    Una cosa ,ma dove dici di musirare la resistenza in continuità delle bobine ,dici dai spinotti indicdati dalla freccia rossa nell ultima immagine ?
    Cosa significa  "in continuita" ?


  • OFFLINE
    gianni9601
    Post: 711
    Post: 705
    Registrato il: 21/12/2012
    Registrato il: 21/12/2012
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
    Utente power+
    00 06/12/2013 20:32
    Re:
    samson1, 06/12/2013 20:16:

    Grazie della risposta Gianni ,che dici adesso si vedono ?
    Una cosa ,ma dove dici di musirare la resistenza in continuità delle bobine ,dici dai spinotti indicdati dalla freccia rossa nell ultima immagine ?
    Cosa significa  "in continuita" ?




    ok così va meglio..in continuità ..e per dire ..la resistenza delle bobine se e interotta..si dove hai messo la freccia sono due bobine..dovrebbero avere 4 fili..perchè ne hanno tre? una delle due sarà interrotta..puoi cambiare solo quella.. (chiamasi.....crisi!! ...risparmio energetico)
  • OFFLINE
    samson1
    Post: 20
    Post: 20
    Registrato il: 01/12/2013
    Registrato il: 01/12/2013
    Città: ANZIO
    Età: 25
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 06/12/2013 20:48
    3 fili ?
    Cioè dalla bobna alla scheda vanno 4 fili ,comunque 1 è di massa
    il manuale dice che le resistenze vanno misurate così ,che ne dici ?
  • OFFLINE
    gianni9601
    Post: 711
    Post: 705
    Registrato il: 21/12/2012
    Registrato il: 21/12/2012
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
    Utente power+
    00 06/12/2013 20:50
    Re:
    samson1, 06/12/2013 20:48:

    3 fili ?
    Cioè dalla bobna alla scheda vanno 4 fili ,comunque 1 è di massa
    il manuale dice che le resistenze vanno misurate così ,che ne dici ?

    si fai questo controllo cosi ci togliamo un dubbio  sulla valvola....
  • OFFLINE
    samson1
    Post: 20
    Post: 20
    Registrato il: 01/12/2013
    Registrato il: 01/12/2013
    Città: ANZIO
    Età: 25
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 06/12/2013 20:53
    Ormai non ho piu luce ,lo farò domani ,ti farò sapere
    Grazie di tutto
  • OFFLINE
    samson1
    Post: 20
    Post: 20
    Registrato il: 01/12/2013
    Registrato il: 01/12/2013
    Città: ANZIO
    Età: 25
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 07/12/2013 15:37
    Allora ,ho fatte le misurazioni .
    la tensione alle bobine arriva giusta ,230 Ac
    ieri sbagliavo io che avevo lasciato il tester sulla corrente DC.

    le resistenza misurano:
    EV1 (contatti 3-4) == 780Ω
    EV2 (contatti ? ,penso che nel disegno sotto ci sia un errore ,dato
    che ripete i contatto 3-4 ,credo volesse dire 1-3) == -1

    Una cosa ,nella targhetta della valvola dice che il modulatore della
    valvola è alimentato a 9V ,ma io misurando la tesione ai 2 cavetti
    che partono dalla scheda ,misura ben 18V ,che a richiesta d'acqua arriva fino a 23V-24V,cosa significa ?
    La resistenza sulla bobina del modulatore invece sta sui 22Ω  invece degli 80Ω del disegno .

    DIAGNOSI ???


    [Modificato da samson1 07/12/2013 15:43]
  • OFFLINE
    Mimmo 59
    Post: 5.309
    Post: 2.514
    Registrato il: 07/04/2011
    Registrato il: 07/04/2011
    Sesso: Maschile
    Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
    Utente Gold
    FONDATORE E AMMINISTRATORE
    00 07/12/2013 15:57
    sai quante volte ho cambiato valvole gas, con bobine che segnavano resistenza hommica..ma che avevano gli attuatori bloccati?


    IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
  • OFFLINE
    samson1
    Post: 20
    Post: 20
    Registrato il: 01/12/2013
    Registrato il: 01/12/2013
    Città: ANZIO
    Età: 25
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 07/12/2013 16:08
    Perdonami ....cosa sono gli attuatori ??
    Comunque credo che una delle bobine sia andata ,il valore -1
    credo stia ad indicare circuito aperto
  • OFFLINE
    Mimmo 59
    Post: 5.309
    Post: 2.514
    Registrato il: 07/04/2011
    Registrato il: 07/04/2011
    Sesso: Maschile
    Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
    Utente Gold
    FONDATORE E AMMINISTRATORE
    00 07/12/2013 16:20
    io se penso alla valvola la cambio...1 homm è poco...quindi è interrotta


    IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
  • OFFLINE
    gianni9601
    Post: 711
    Post: 705
    Registrato il: 21/12/2012
    Registrato il: 21/12/2012
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
    Utente power+
    00 07/12/2013 16:30
    Re:
    samson1, 07/12/2013 16:08:

    Perdonami ....cosa sono gli attuatori ??
    Comunque credo che una delle bobine sia andata ,il valore -1
    credo stia ad indicare circuito aperto


    BINGOOO..!! [SM=g2604613]


  • OFFLINE
    Mimmo 59
    Post: 5.309
    Post: 2.514
    Registrato il: 07/04/2011
    Registrato il: 07/04/2011
    Sesso: Maschile
    Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
    Utente Gold
    FONDATORE E AMMINISTRATORE
    00 07/12/2013 16:32
    [SM=g2604605] [SM=g2879979] [SM=g2879979] [SM=g2879979] [SM=g2879979]


    IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
  • OFFLINE
    samson1
    Post: 20
    Post: 20
    Registrato il: 01/12/2013
    Registrato il: 01/12/2013
    Città: ANZIO
    Età: 25
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 07/12/2013 17:10
    Dite sia il caso di cambiare la valvola oppure sostituire solo la
    bobina ? E ,a proposito di quello che scrivevo sopra ,com'è che al
    modulatore della valvola mi giungono 18V (24V a richiesta di accensione)
    anzichè i 9V come dice la targhetta ?

    Comunque grazie del aiuto e complimenti per la competenza.
    Io intanto rivado a fare qualche misurazione per essere certo di ciò che ho misurato.


    [SM=g2879987] [SM=g2876087] [SM=g2823053]


2