FORUM TECNICI MANUTENTORI DI CALDAIE I

AL03 BERETTA CIAO J 24 CAI

  • Messaggi
  • OFFLINE
    gianni9601
    Post: 711
    Post: 705
    Registrato il: 21/12/2012
    Registrato il: 21/12/2012
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
    Utente power+
    00 01/12/2013 15:16
    Re:
    Mimmo 59, 01/12/2013 15:04:

    Frate Gianni, anche questo è giusto, se le ciao hanno tre contatti...
    altrimenti non centra un ca ...oramus tibi [SM=g2895046]

    complimenti frate per la fatulenza infiammante del tuo avatar


    si e un'avantar a gasolio..fa ritorno di fiamma.. [SM=g2604613] ..
    però..
    MONSIGNORE..vorrei far notare alla CURIA..che mi e capitato un pressostato pieno d'acqua...rimanendo così chiuso..


  • OFFLINE
    Mimmo 59
    Post: 5.309
    Post: 2.514
    Registrato il: 07/04/2011
    Registrato il: 07/04/2011
    Sesso: Maschile
    Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
    Utente Gold
    FONDATORE E AMMINISTRATORE
    00 01/12/2013 15:19
    il palazzo vescovile: [SM=g2604602]

    eddaie fra gianni, ma dove lo vedete il pressostato su una combustione aperta... confessate !!!!!!! [SM=g2892667]

    misurate l'indice di fumosità alla vostra fiamma, ci sarebbe da regolare la serrandina per il ritorno di fiamma
    [Modificato da Mimmo 59 01/12/2013 15:21]


    IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
  • OFFLINE
    gianni9601
    Post: 711
    Post: 705
    Registrato il: 21/12/2012
    Registrato il: 21/12/2012
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
    Utente power+
    00 01/12/2013 15:24
    Re:
    Mimmo 59, 01/12/2013 15:19:

    il palazzo vescovile: [SM=g2604602]

    eddaie fra gianni, ma dove lo vedete il pressostato su una combustione aperta... confessate !!!!!!! [SM=g2892667]

    misurate l'indice di fumosità alla vostra fiamma, ci sarebbe da regolare la serrandina per il ritorno di fiamma


    ahh ecco..ho dimenticato di mettere gli occhiali..appunto..


  • OFFLINE
    fabrizio.deantoniis
    Post: 11
    Post: 11
    Registrato il: 01/12/2013
    Registrato il: 01/12/2013
    Città: ROMA
    Età: 54
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 01/12/2013 15:28
    [SM=j2617108] La distribuzione di energia per la mia casa è MOLTO VECCHIA ed è fatta da un sistema BIFASE (senza neutro) F+F e NON F+N, ricavato da una TRIFASE 230V. La distribuzione è di Acea (zona Roma).

    Vorrei chiedervi in base alla vs esperienza.... Mi risulta che la maggior parte delle schede elettroniche per le caldaie possono essere alimentate con la 230V BIFASE cioè F+F.... adesso su questo modello di caldaia devo avere NECESSARIAMENTE la F+N oppure posso alimentarla com'è ora??
    L'instabilità ed eventuale rottura della scheda in questo caso è dovuta a questo tipo di alimentazione F+F oppure c'è stata qualche altra causa??
    Consigliate di installare un AUTOTRASFORMATORE 230V con il secondario Neutro???

    [SM=j2617108] [SM=g3080817]
  • OFFLINE
    Mimmo 59
    Post: 5.309
    Post: 2.514
    Registrato il: 07/04/2011
    Registrato il: 07/04/2011
    Sesso: Maschile
    Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
    Utente Gold
    FONDATORE E AMMINISTRATORE
    00 01/12/2013 15:40
    E' la prima volta che sento una rete elettrica fase fase...scusate la mia ignoranza ma non credo funzioni una scheda in questo modo....qui...un collega mi suggeriva un trasformatore di isolamento---ma il neutro da dove lo ricaviamo? Qui finisce la mia competenza ed entriamo nel ramo elettricisti


    IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
  • OFFLINE
    gianni9601
    Post: 711
    Post: 705
    Registrato il: 21/12/2012
    Registrato il: 21/12/2012
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
    Utente power+
    00 01/12/2013 17:59
    Re:
    fabrizio.deantoniis, 01/12/2013 15:28:

    [SM=j2617108] La distribuzione di energia per la mia casa è MOLTO VECCHIA ed è fatta da un sistema BIFASE (senza neutro) F+F e NON F+N, ricavato da una TRIFASE 230V. La distribuzione è di Acea (zona Roma).

    Vorrei chiedervi in base alla vs esperienza.... Mi risulta che la maggior parte delle schede elettroniche per le caldaie possono essere alimentate con la 230V BIFASE cioè F+F.... adesso su questo modello di caldaia devo avere NECESSARIAMENTE la F+N oppure posso alimentarla com'è ora??
    L'instabilità ed eventuale rottura della scheda in questo caso è dovuta a questo tipo di alimentazione F+F oppure c'è stata qualche altra causa??
    Consigliate di installare un AUTOTRASFORMATORE 230V con il secondario Neutro???

    [SM=j2617108] [SM=g3080817]


    cavolo.. mi e capitato pure a me li a roma..senza neutro..fase 110+fase110
    si e un problema..ma non ricordo..la cosa e semplice da risolvere.
    trova un elettricista..di quelli vecchi..se mi ricordo ..ti faccio sapere..comunque ho fatto partire una VRV.Daikin nei pressi di Castel Sant'angelo.. a 220volt.
    comunque collega la messa a terra e prova..
    se non oggi per martedi te lo faccio sapere di sicuro..va come il sistema americano.. a 110 Volt
    si deve collegare la messa a terra perchè nel tuo caso (non hai una rilevazione fiamma verso terra)

    [Modificato da gianni9601 01/12/2013 18:14]
  • OFFLINE
    fabrizio.deantoniis
    Post: 11
    Post: 11
    Registrato il: 01/12/2013
    Registrato il: 01/12/2013
    Città: ROMA
    Età: 54
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 02/12/2013 16:38
    Cosa ne pensate?? ho inserito questo circuito..... Anzi.... ho ricomprato una caldaia nuova... inserito questo circuito... perchè per tutta Roma e Lazio la Beretta e sprovvista della scheda elettronica... Quindi si prevede una consegna entro 10 gg... quindi installata una BUONGIOVANNI 0mod. XINA LIGHT 1024 A. In attesa di una nuova scheda Beretta!!!!....................

    Ma vorrei un vs parere tecnico.... Vi ricordo che il mio problema è: 220V F+F e no F+N.... quindi credo di acer risolto con questo sistema.
  • OFFLINE
    gianni9601
    Post: 711
    Post: 705
    Registrato il: 21/12/2012
    Registrato il: 21/12/2012
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
    Utente power+
    00 02/12/2013 18:05
    Re:
    fabrizio.deantoniis, 02/12/2013 16:38:

    Cosa ne pensate?? ho inserito questo circuito..... Anzi.... ho ricomprato una caldaia nuova... inserito questo circuito... perchè per tutta Roma e Lazio la Beretta e sprovvista della scheda elettronica... Quindi si prevede una consegna entro 10 gg... quindi installata una BUONGIOVANNI 0mod. XINA LIGHT 1024 A. In attesa di una nuova scheda Beretta!!!!....................

    Ma vorrei un vs parere tecnico.... Vi ricordo che il mio problema è: 220V F+F e no F+N.... quindi credo di acer risolto con questo sistema.


    si quel trasfortmatore d'isolamento e montato nei bruciatori CUENOD trifase senza neutro, però ripeto questo trasformatore aiuta..a rilevare meglio..e utile quando parte la rilevazione su tutte le schede, però nel tuo caso se colleghi la Terra alla caldaia dovrebbe funzionare..
    Anche l'RC1 (resistenza-condensatore) potrebbe bastare in quanto fuga a massa i disturbi derivanti dal ronzio della frequenza dei 50Hz della rete.


    [Modificato da gianni9601 02/12/2013 18:15]
  • OFFLINE
    gianni9601
    Post: 711
    Post: 705
    Registrato il: 21/12/2012
    Registrato il: 21/12/2012
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
    Utente power+
    00 02/12/2013 18:21
    Re:
    Mimmo 59, 01/12/2013 15:19:

    il palazzo vescovile: [SM=g2604602]

    eddaie fra gianni, ma dove lo vedete il pressostato su una combustione aperta... confessate !!!!!!! [SM=g2892667]

    misurate l'indice di fumosità alla vostra fiamma, ci sarebbe da regolare la serrandina per il ritorno di fiamma


    no e che,,ho aggiunto un additivo arrivato dal brasile..LOS FAGIOLOS..perciò fa fumo [SM=g2892669]


  • OFFLINE
    fabrizio.deantoniis
    Post: 11
    Post: 11
    Registrato il: 01/12/2013
    Registrato il: 01/12/2013
    Città: ROMA
    Età: 54
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 02/12/2013 19:32
    La terra e collegata. Ma... se prendo la misurazione su una delle due fasi e la terra ho 113V.... (ho 2 fasi uguali )
  • OFFLINE
    gianni9601
    Post: 711
    Post: 705
    Registrato il: 21/12/2012
    Registrato il: 21/12/2012
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
    Utente power+
    00 02/12/2013 20:37
    Re:
    fabrizio.deantoniis, 02/12/2013 19:32:

    La terra e collegata. Ma... se prendo la misurazione su una delle due fasi e la terra ho 113V.... (ho 2 fasi uguali )


    sono bilanciate..allora prova il trasformatore..


2