    Ciao a tutti,
    è normale il comportamento della fiamma della caldaia?
    avevo acceso il riscaldamento..
    è una ariston meta 20 mi-ce del 98

    www.facebook.com/photo.php?v=201479676705973&set=vb.100005318264172&type=2...

    grazie
    [Modificato da di pasqualeantonina 30/11/2013 12:37]
  • OFFLINE
    Mimmo 59
    Post: 5.309
    Post: 2.514
    Registrato il: 07/04/2011
    Registrato il: 07/04/2011
    Sesso: Maschile
    Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
    Utente Gold
    FONDATORE E AMMINISTRATORE
    00 30/11/2013 12:50
    la caldaia va vista sulla combustione, a parte i movimenti nella ripresa..occorre fare una buona manutenzione e regolazione della valvola gas da personale specializzato


    IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
  • OFFLINE
    di pasqualeantonina
    Post: 6
    Post: 6
    Registrato il: 27/11/2013
    Registrato il: 27/11/2013
    Città: MILANO
    Età: 53
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 30/11/2013 13:05
    Re:
    questo sicuro.. ma è normale che vada in alta fiamma e bassa fiamma così repentinamente?? Non vorrei chiamare il tecnico per sentirmi dire che è tutto normale... :-)

    Mimmo 59, 11/30/2013 12:50 PM:

    la caldaia va vista sulla combustione, a parte i movimenti nella ripresa..occorre fare una buona manutenzione e regolazione della valvola gas da personale specializzato




  • OFFLINE
    Andryd
    Post: 774
    Post: 774
    Registrato il: 10/11/2013
    Registrato il: 10/11/2013
    Città: MILANO
    Età: 36
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE
    00 30/11/2013 17:40
    Re: Re:
    di pasqualeantonina, 30/11/2013 13:05:

    questo sicuro.. ma è normale che vada in alta fiamma e bassa fiamma così repentinamente?? Non vorrei chiamare il tecnico per sentirmi dire che è tutto normale... :-)









    un tecnico ti ha appena detto che non è normale [SM=g2604613]





    Non rispondo in privato, usate il forum!
  • OFFLINE
    Mimmo 59
    Post: 5.309
    Post: 2.514
    Registrato il: 07/04/2011
    Registrato il: 07/04/2011
    Sesso: Maschile
    Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
    Utente Gold
    FONDATORE E AMMINISTRATORE
    00 30/11/2013 19:30
    Non deve andare in fiamma alta e modulazione repentinamente, uno dei motivi potrebbe essere lo scambiatore intasato o una sonda difettosa.... Ma dal forum non posso vedere, non è un difetto comune, va valutato sul posto, quindi io consiglierei di far veder il problema da un tecnico e poi se ti senti di informarci, servirà a chi legge per capire qualcosa in più.
    [Modificato da Mimmo 59 30/11/2013 19:30]


    IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
  • OFFLINE
    di pasqualeantonina
    Post: 6
    Post: 6
    Registrato il: 27/11/2013
    Registrato il: 27/11/2013
    Città: MILANO
    Età: 53
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 30/11/2013 23:25
    Re:
    Andryd, 11/30/2013 5:40 PM:


    un tecnico ti ha appena detto che non è normale [SM=g2604613]



    è non l'avevo capito che avesse detto che non era normale!! :-((((

    Mimmo 59, 11/30/2013 7:30 PM:

    Non deve andare in fiamma alta e modulazione repentinamente, uno dei motivi potrebbe essere lo scambiatore intasato o una sonda difettosa.... Ma dal forum non posso vedere, non è un difetto comune, va valutato sul posto, quindi io consiglierei di far veder il problema da un tecnico e poi se ti senti di informarci, servirà a chi legge per capire qualcosa in più.




    grazie mille mimmo59 molto gentile e chiaro.. certamente non mancherò di informarvi su come va a finire!!!
  • OFFLINE
    di pasqualeantonina
    Post: 6
    Post: 6
    Registrato il: 27/11/2013
    Registrato il: 27/11/2013
    Città: MILANO
    Età: 53
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 08/12/2013 12:53
    Ciao a tutti, ieri è venuto il tecnico.. era il termostato del riscaldamento che aveva il bimetallo che faceva sempre contatto...
    E' stato sostituito.
  • OFFLINE
    Andryd
    Post: 774
    Post: 774
    Registrato il: 10/11/2013
    Registrato il: 10/11/2013
    Città: MILANO
    Età: 36
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE
    00 12/12/2013 23:48
    Re:
    di pasqualeantonina, 08/12/2013 12:53:

    Ciao a tutti, ieri è venuto il tecnico.. era il termostato del riscaldamento che aveva il bimetallo che faceva sempre contatto...
    E' stato sostituito.




    cosa intendi per termostato?

    il termostato che si mette al muro? o un componente della caldaia?





    Non rispondo in privato, usate il forum!
  • OFFLINE
    di pasqualeantonina
    Post: 6
    Post: 6
    Registrato il: 27/11/2013
    Registrato il: 27/11/2013
    Città: MILANO
    Età: 53
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 13/12/2013 13:45
    un componente della caldaia... la manovella che regola a che temperatorua devono stare i termosifoni.. secondo quanto il tecnico dice aveva il bimetallo che non faceva correttamente contatto e quindi sballava come da video..
    Non faceva la il classico iter fiamma alta-fiamma bassa-fiamma spenta.
    Ha anche operato sulla centralina regolando i parametri della fiamma alta
    Appena posso faccio un video!
  • OFFLINE
    Mimmo 59
    Post: 5.309
    Post: 2.514
    Registrato il: 07/04/2011
    Registrato il: 07/04/2011
    Sesso: Maschile
    Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
    Utente Gold
    FONDATORE E AMMINISTRATORE
    00 13/12/2013 16:03
    [SM=g2876089]ma sto tecnico dei bimetalli è un cat autorizzato.?..Avrà pure risolto il problema, ma la faccenda dei bimetalli non mi entra...Non è un termine tecnico quindi non ci da la possibilità di capire la soluzione del problema [SM=g2892663]
    [Modificato da Mimmo 59 13/12/2013 16:06]


    IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
  • OFFLINE
    di pasqualeantonina
    Post: 6
    Post: 6
    Registrato il: 27/11/2013
    Registrato il: 27/11/2013
    Città: MILANO
    Età: 53
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 13/12/2013 16:58
    Re:
    Mimmo 59, 13/12/2013 16:03:

    [SM=g2876089]ma sto tecnico dei bimetalli è un cat autorizzato.?..Avrà pure risolto il problema, ma la faccenda dei bimetalli non mi entra...Non è un termine tecnico quindi non ci da la possibilità di capire la soluzione del problema [SM=g2892663]




    Ciao Mimmo, nella fattura ha scritto 'caldaista'. Poi vedo se sono riportate autorizzazioni ! Sul libretto ha riportato 'sostituzione termostato' con una sigla che penso di riferisca al pezzo che ha messo. Stasera faccio video e vi integro le informazioni. La parola bimetallo l ha proprio usata lui per identificare la parte del termostato che era rotta.. A stase per una visione completa di tutto!
    [Modificato da di pasqualeantonina 13/12/2013 17:00]
  • OFFLINE
    Mimmo 59
    Post: 5.309
    Post: 2.514
    Registrato il: 07/04/2011
    Registrato il: 07/04/2011
    Sesso: Maschile
    Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
    Utente Gold
    FONDATORE E AMMINISTRATORE
    00 13/12/2013 19:44
    [SM=g2892665] [SM=g2892665] [SM=g2892665] [SM=g2892665]

    Da noi li chiamiamo termostatini lavoro o limite, o clips o a contatto

    Non si finisce mai di imparare, [SM=g2892670] [SM=g2897248]


    IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
  • OFFLINE
    Andryd
    Post: 774
    Post: 774
    Registrato il: 10/11/2013
    Registrato il: 10/11/2013
    Città: MILANO
    Età: 36
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE
    00 13/12/2013 20:23
    Re:
    Mimmo 59, 13/12/2013 19:44:

    [SM=g2892665] [SM=g2892665] [SM=g2892665] [SM=g2892665]

    Da noi li chiamiamo termostatini lavoro o limite, o clips o a contatto

    Non si finisce mai di imparare, [SM=g2892670] [SM=g2897248]




    sapevo che il bimetallo e dentro i klixon(si chiamano anche così [SM=g2604613] )

    ma non vedo cosa possa centrare con la fiamma... mah...





    Non rispondo in privato, usate il forum!
  • OFFLINE
    Mimmo 59
    Post: 5.309
    Post: 2.514
    Registrato il: 07/04/2011
    Registrato il: 07/04/2011
    Sesso: Maschile
    Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
    Utente Gold
    FONDATORE E AMMINISTRATORE
    00 13/12/2013 22:41
    Va be un pezzo doveva cambiarlo ...uno vale l'altro
    Al patibolo sti tecnici improvvisati


    IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
  • OFFLINE
    Andryd
    Post: 774
    Post: 774
    Registrato il: 10/11/2013
    Registrato il: 10/11/2013
    Città: MILANO
    Età: 36
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE
    00 14/12/2013 17:37
    avesse cambiato ntc almeno!... vabbeh... [SM=g2609914]





    Non rispondo in privato, usate il forum!