    00 28/11/2013 21:34
    Ciao ragazzi,
    ho una Hermann minispaziozero 24 se che da un po di tempo continua a darmi l'errore e04 (scarsa pressione nell'impianto).
    Io seguo le istruzioni e premo sul cronocomando il tasto "A" per il riempimento automatico... va a buon fine e la caldaia riparte.... ma dopo un po (tempo moooolto variabile) torna in e04.
    Tra ieri e oggi ho fatto un po di prove, visto che il problema si presenta da quasi un anno (molto minore, peggiorato solo negli ultimi giorni) credo di non avere perdite nel sistema, poi oggi...
    ...scopro una cosa strana della grande sospettata: la valvola di carico automatico\manuale (con vite).
    Quano avevo in passato gli e04 il tecnico me la sostituiva e basta... un sacco di soldi, ne ho cambiate 2.
    Oggi mentre me la ispeziono per bene mi rendo conto di una cosa per me strana.

    Carico l'impianto, chiudo l'acqua in ingresso ed apro un rubinetto acqua calda in casa.... voilà, dal rubinetto esce acqua bollente dei termopsifoni...
    Vi chiedo... è normale?
    Come posso isolare la causa della mia perdita continua di pressione?
    Il vaso di espansione è integro, toccando la valvolina esce solo aria. Ne ho fatta uscire pochissima giusto per vedere se c'era acqua, solo uno spruzzo.
    Come posso verificare dove avviene l'incrocio tra i tubi termici e il sanitario?
    Mi venivano solo 2 cose in mente:

    Elettrovalvola che non chiude bene
    oppure
    Scambiatore che in qualche modo mette in comunicazione le 2 linee (non c'è segno di perdita neanche li attorno)

    Spero di essere stato dettagliato e di ricevere una vostra risposta.

    Grazie mille
  • OFFLINE
    Andryd
    Post: 774
    Post: 774
    Registrato il: 10/11/2013
    Registrato il: 10/11/2013
    Città: MILANO
    Età: 36
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE
    00 29/11/2013 12:59
    Re:

    se hai lo scambiatore bucato la pressione dell'impianto dei termosifoni te la troveresti a 3 bar e rotti.... e si aprirebbe la valvola di sicurezza(quasi certamente...)

    cmq credo ci sia una perdita...





    Non rispondo in privato, usate il forum!
  • OFFLINE
    S3st4mybby
    Post: 21
    Post: 1
    Registrato il: 20/01/2002
    Registrato il: 29/11/2013
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 29/11/2013 13:17
    Ciao Andryd e grazie per la tua risposta.
    Il problema si ripete da tempo e sempre più spesso, oramai almeno 4 volte al giorno. se ci fosse una perdita credo che io o i miei vicini sotto di me ce ne saremmo accorti, cmq... esiste un modo per verificarle?
  • OFFLINE
    Andryd
    Post: 774
    Post: 774
    Registrato il: 10/11/2013
    Registrato il: 10/11/2013
    Città: MILANO
    Età: 36
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE
    00 29/11/2013 20:44
    metti 2 valvole tra caldaia e impianto.... e sul lato impianto metti un manometro

    carica a 2 bar dalla caldaia con valvole aperte

    chiudi le valvole
    attendi e verifica quale dei 2 circuiti si scarica!





    Non rispondo in privato, usate il forum!