    00 16/11/2013 15:04
    non dico il costo delle membrane.. ma credo che gli altri tecnici saranno d'accordo che sia 54€ x 10 o 20€ siano troppi....

    cmq porta la vecchia per campione e sostituiscila, vedrai che avrai risolto, quando la monti ricorda sempre il fatto dell'aria da spurgare dall'altro lato...





    Non rispondo in privato, usate il forum!
  • OFFLINE
    Lolletto
    Post: 11
    Post: 10
    Registrato il: 09/01/2002
    Registrato il: 13/11/2013
    Città: GENOVA
    Età: 39
    Sesso: Maschile
    Occupazione: disoccupato
    Utente Junior
    00 16/11/2013 15:22
    Re:
    Andryd, 16/11/2013 15:04:

    ..quando la monti ricorda sempre il fatto dell'aria da spurgare dall'altro lato...


    per ora ho rimontato la vecchia, ho notato qualche goccia dalla parte dell'aria della membrana. il sistema membrana è isolato dal 3vie e la membrana spinge uno spillo contro l'altro.
    se intendi uno spurgo del lato aria della membrana c è giusto da asciugare..altrimenti stai parlando di aprire anche il 3vie contenente l'altro spillo cosa a cui non sono arrivato..
    in realtà ci sto pensando..vorrei fosse un lavoro come si deve e se basta poco posso spingermi fino a questo
  • OFFLINE
    gianni9601
    Post: 711
    Post: 705
    Registrato il: 21/12/2012
    Registrato il: 21/12/2012
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
    Utente power+
    00 16/11/2013 20:15
    [SM=g2917751] non credo serva ..uno spurgo..visto che stiamo su..sanitari.. [SM=g2604615]
  • OFFLINE
    Andryd
    Post: 774
    Post: 774
    Registrato il: 10/11/2013
    Registrato il: 10/11/2013
    Città: MILANO
    Età: 36
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE
    00 17/11/2013 07:38
    molte volte non serve lo spurgo... ma altre volte si...


    come dicevamo sono 2 camere separate dalla membrana.. da un lato acqua e dall'altro aria, se nella camera dove c'è l'aria c'è troppa aria l'acqua dall'altro lato non riesce a comprimere bene e di conseguenza non spinge lo spillo....

    puo venire naturale pensare che l'aria in eccesso esca dallo spillo ma fidati che è chiuso in maniera stagna, xkè quando si buca una membrana non si allaga la casa ;)




    ho cerchiato quello che mi sembra una vite x spurgo..





    Non rispondo in privato, usate il forum!
  • OFFLINE
    gianni9601
    Post: 711
    Post: 705
    Registrato il: 21/12/2012
    Registrato il: 21/12/2012
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
    Utente power+
    00 17/11/2013 11:37
    Re:
    Andryd, 17/11/2013 07:38:

    molte volte non serve lo spurgo... ma altre volte si...


    come dicevamo sono 2 camere separate dalla membrana.. da un lato acqua e dall'altro aria, se nella camera dove c'è l'aria c'è troppa aria l'acqua dall'altro lato non riesce a comprimere bene e di conseguenza non spinge lo spillo....

    puo venire naturale pensare che l'aria in eccesso esca dallo spillo ma fidati che è chiuso in maniera stagna, xkè quando si buca una membrana non si allaga la casa ;)




    ho cerchiato quello che mi sembra una vite x spurgo..


    solo per essere precisi..se no, poi non capiamo..le due camere sono entrambe in acqua,una in pressione e una in depressione, quella vite purtroppo non e una spurgo [SM=g2604615] e la vite che mantiene la valvola acqua al gruppo acqua (ce ne dovrebbero essere due) ragazzii...!!! [SM=g2604615]


  • OFFLINE
    Andryd
    Post: 774
    Post: 774
    Registrato il: 10/11/2013
    Registrato il: 10/11/2013
    Città: MILANO
    Età: 36
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE
    00 17/11/2013 13:13
    l'acqua è incomprimibile.... da un lato non ci deve essere acqua altrimenti lo spillo non si muove!
    [Modificato da Andryd 17/11/2013 13:49]





    Non rispondo in privato, usate il forum!
  • OFFLINE
    Lolletto
    Post: 11
    Post: 10
    Registrato il: 09/01/2002
    Registrato il: 13/11/2013
    Città: GENOVA
    Età: 39
    Sesso: Maschile
    Occupazione: disoccupato
    Utente Junior
    00 17/11/2013 14:52
    Allora, la vite cerchiata è una delle due che mantiene la parte membrana allineata allo spillo del lato 3vie.

    Ora che pero mi ci fai pensare ci sono due strani fori filettati sul lato aria(o depressione) della membrana che pensavo servissero ad aprire lamembrana ma potrebbero essere valvole di sicurezza di sfiato.

    [Modificato da Lolletto 17/11/2013 14:56]