    Andryd, 14/11/2013 08:17:

    io solitamente svuoto l'impianto dalla valvola di un radiatore qualsiasi, le prime volte aprivo le valvole di sicurezza.... ma poi ho capito che meno si toccano e meglio è!


    quindi diamogli qualcosa che va bene per tutti gli impianti:

    1 svuota impianto da un radiatore
    2 tienti una bacinella fissa sotto alla valvolina di sfiato del radiatore
    3 carica il vaso d'espansione(dovresti vedere uscire ulteriore acqua dalla valvolina di sfiato del radiatore)

    ora possono succedere 2 cose:

    1il vaso si carica e tiene la pressione
    2carichi il vaso ma non riesci a fargli tenere la pressione, quindi l'aria uscirà dalla valvolina di sfiato


    facci sapere




    Grazie mille.

    Utilizzerò la procedura descritta sopra, che è in realtà quella che avevo già fatto con l'esclusione del punto 3.

    Giusto un chiarimento prima che faccia esplodere il vaso: ma effettuando il punto 3, quando devo smettere di gonfiare? Fino a che non esce + acqua dal termo?

    Poi gonfio il vaso (a 0.75 - come da specifica caldaia?) e riprovo a vedere che succede.

    Grazie ancora.

    MB