    00 29/10/2013 19:16
    Salve a tutti,
    da un paio di settimane la caldaia in oggetto ha smesso di funzionare con l'apertura dell'acqua calda; sembrava quasi che non funzionasse il pressoflussostato che avverte della richiesta poichè non si sentiva alcun rumore nella stessa, oltre il passaggio dell'acqua.
    Dato che mi era già capitato lo scorso anno, e che avevo risolto pulendo il flussostato dalla limatura di ferro che ostruiva parzialmente uno dei buchi utilizzati per avvertire lo scorrimento dell'acs (ci stà pure dopo 17 anni di onorato servizio), ho verificato invece che togliento il coperchio di protezione della camera stagna il tutto funzionava regolarmente.
    L'uscita dei fumi dallo scorso anno è convogliata in un tubo coassiale con 2 snodi a 45° come si vede in foto:


    Lo scarico ha sempre funzionato regolarmente ed anche le analisi dei fumi di scarico sono ok.
    Per ora ho risolto smontando uno dei tubi esterni (quelli di presa aria), la cadaia parte regolarmente; sembra insomma che gli "manchi aria".
    Tenderei ad escludere un problema del flussostato poichè, come scritto, se allargo i tubi (o smonto il pannello di copertura) parte.
    Un problema simile mi capitò un paio di anni fa con la valvola a 3 vie, che partiva solo dopo buoni 10' che l'acqua scorreva.
    In quel caso la smontai e ripulii dal calcare e tutto torno' a posto. Nel problema attuale invece ho provato a far uscire acqua anche per 20' ma senza risultato. E se parte allargando i tubi direi che anche questa non c'entra.

    Mi manca da provare se fosse ostruito il tubicino che porta al venturi, cosa che faro' nel weekend.
    Qualora anche questo fosse ok, avete qualche consiglio su cosa possa provare per individuare la causa del "soffocamento"?

    Grazie mille per gli eventuali consigli.

    Se potesse servire, nel link successivo ho trovato anche un esploso del manuale in inglese:

    www.biasi.co.uk/images/manuals/ACQUAPIU/INSTALLATION/1096%20EDI...

    [Modificato da Mimmo 59 29/10/2013 19:26]
  • OFFLINE
    Mimmo 59
    Post: 5.309
    Post: 2.514
    Registrato il: 07/04/2011
    Registrato il: 07/04/2011
    Sesso: Maschile
    Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
    Utente Gold
    FONDATORE E AMMINISTRATORE
    00 29/10/2013 19:27
    Ho aggiunto la foto che volevi pubblicare


    IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
  • OFFLINE
    maxi.77
    Post: 83
    Post: 83
    Registrato il: 07/01/2013
    Registrato il: 07/01/2013
    Città: FRANCAVILLA AL MARE
    Età: 46
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    TECNICO MANUTENTORE
    00 29/10/2013 20:34
    ciao, prova a pulire il venturi e sostituisci il pressostato fumi...vedrai che andrà meglio!!!ciao maxi.77
  • OFFLINE
    gianni9601
    Post: 711
    Post: 705
    Registrato il: 21/12/2012
    Registrato il: 21/12/2012
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
    Utente power+
    00 30/10/2013 20:26
    Re:
    maxi.77, 29/10/2013 20:34:

    ciao, prova a pulire il venturi e sostituisci il pressostato fumi...vedrai che andrà meglio!!!ciao maxi.77


    si un problema di tiraggio..non vorrei sia dovuto al innesco dei tubi dlla canna fumaria, togli qualche tappo di gomma intanto , e puoi fare qualche foto sull'uscita della canna fumaria..(il terminale?) [SM=g2609919]


  • OFFLINE
    salmo
    Post: 6
    Post: 2
    Registrato il: 18/08/2008
    Registrato il: 29/10/2013
    Città: MILANO
    Età: 30
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 07/11/2013 00:15
    risolto
    Ho trovato il responsabile di tutto: come suggerito era il venturi parzialmente ostruito che non faceva accendere o ritardava la caldaia:

    Uploaded with ImageShack.com

    NEl dettaglio cerchiato di rosso, in foto già pulito, c'era alcuni residui che ne avevano ridotto l'apertura:

    Uploaded with ImageShack.com

    Pulito il tutto, la caldaia è tornata a lavorare come prima.

    Grazie a tutti per le informazioni fornite.

    SAluti
    SAlmo