FORUM TECNICI MANUTENTORI DI CALDAIE I

vaillant turbo block pro 2008

  • Messaggi
  • OFFLINE
    emiliano(74)
    Post: 5
    Post: 5
    Registrato il: 29/06/2013
    Registrato il: 29/06/2013
    Città: CAPENA
    Età: 49
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 29/06/2013 12:28
    salve a tutti ho un problema con la mia caldaia vaillant sono gia due volte che mi sostituiscono il pressostato dell'aria e al momento va. dopo una settimana ci risiamo. assenza di acqua calda la cosa strana e che non da nessun codice d'errore. ho provato a staccare il tubicino blu come da consiglio ma non succede niente se qualcuno puo aiutarmi visto che il tecnico l'ho visto in difficolta' grazie in anticipo
  • OFFLINE
    Mimmo 59
    Post: 5.309
    Post: 2.514
    Registrato il: 07/04/2011
    Registrato il: 07/04/2011
    Sesso: Maschile
    Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
    Utente Gold
    FONDATORE E AMMINISTRATORE
    00 29/06/2013 14:33
    Non è detto che sia ancora il problema sul pressostato fumi..oppure non è mai stato quello il problema più tosto su quel tipo di caldaia difetta molto spesso il micro sanitario.


    IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
  • OFFLINE
    emiliano(74)
    Post: 5
    Post: 5
    Registrato il: 29/06/2013
    Registrato il: 29/06/2013
    Città: CAPENA
    Età: 49
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 29/06/2013 14:49
    ciao sai dirmi dove si trova questo micron sanitario ? cmq adesso facendo varie prove aprendo l'acqua calda il dysplay dice s.33 e questo codice non esiste sul libretto di codici a me fornito passa da 32 a 34 grazie
  • Pignocco
    00 30/06/2013 02:21
    Mimmo 59, 29/06/2013 14:33:

    su quel tipo di caldaia difetta molto spesso il micro sanitario.


    Ciao Mimmo... ti devo contraddire, non esistono micro su questo modello di caldaia.

    emiliano(74), 29/06/2013 14:49:

    il display dice s.33 e questo codice non esiste sul libretto di codici a me fornito passa da 32 a 34 grazie


    S33 è un blocco temporaneo, la caldaia è in tempo di attesa per mancata/errata commutazione pressostato.

    Richiama il tecnico per controllare:
    Pressostato (ma già sostituito)
    tubetti pressostato,
    tubo di Pitot,
    Ventilatore,
    condotto fumi/aria,
    eventuale riduzione nel condotto fumi,
    eventuale se c'è una griglia con retina sull'aspirazione aria, eliminare la retina e pulire la griglia.

  • OFFLINE
    Mimmo 59
    Post: 5.309
    Post: 2.514
    Registrato il: 07/04/2011
    Registrato il: 07/04/2011
    Sesso: Maschile
    Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
    Utente Gold
    FONDATORE E AMMINISTRATORE
    00 30/06/2013 09:50
    ops...Per questo evito di rispondere ai post Vaillant...Ho raccontato solo una mia esperienza con una caldaia non nel modello specifico


    IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
  • OFFLINE
    emiliano(74)
    Post: 5
    Post: 5
    Registrato il: 29/06/2013
    Registrato il: 29/06/2013
    Città: CAPENA
    Età: 49
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 30/06/2013 09:54
    l'idea del condotto dei fumi aria e' da scartare visto che ho gia' fatto tutte le prove e sono liberi da ostruzioni. scusa ma cose' il tubo PITOT? ripeto al cambio del pressostato (2) volte tubicini compresi va tutto bene x 1 settimana ( ma che sono tarati?) poi si riblocca [SM=g2604602] aiutoooooooo
  • Pignocco
    00 01/07/2013 01:31
    emiliano(74), 30/06/2013 09:54:

    scusa ma cose' il tubo PITOT?


    Il tubo di PITOT è all'interno del ventilatore, dove sono collegati i tubetti del pressostato.

    Il pressostato che ti hanno sostituito è bianco oppure nero?
    Se è nero è probabile che sia già difettoso.
    Se è bianco lo escludo.
  • OFFLINE
    emiliano(74)
    Post: 5
    Post: 5
    Registrato il: 29/06/2013
    Registrato il: 29/06/2013
    Città: CAPENA
    Età: 49
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 01/07/2013 10:19
    il pressostato e' bianco
  • Pignocco
    00 02/07/2013 00:26
    Se il pressostato é nuovo ed é quello bianco, non ci rimane che il resto di quello che ho elencato precedentemente.
  • OFFLINE
    emiliano(74)
    Post: 5
    Post: 5
    Registrato il: 29/06/2013
    Registrato il: 29/06/2013
    Città: CAPENA
    Età: 49
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 05/07/2013 21:57
    problema risolto [SM=g2892668] e' venuto il tecnico e ha trovato un uccellino incastrato nel ventilatore di espulsione fumi. come ci sia finito e' un mistero visto che ha dovuto fare circa 20 metri di condotto e scegliere proprio la mia !!!!!!! cmq a questo punto penso che non era necessario neanche cambiare il pressostato 100 euro ( anche gli uccelli sono diventati cari !!! ) ti ringrazio x i consigli [SM=g2604613]
  • Pignocco
    00 05/07/2013 22:39
    [SM=g2604616]