    Dopo ben 11 anni di onorato servizio, senza mai un guasto e nemmeno una mancata accensione, ieri sera il primo blocco :-(

    Ho pensato subito al piezoelettrico, ma oggi, smontandola, ho verificato che le candeline fanno la loro "raffica" di scintille normalmente. Ciònonostante la caldaia va in blocco sia richiedendo acqua calda, sia tentando l'accensione del riscaldamento. Tutta la sequenza sembra regolare: parte la pompa, parte la ventola e il piezo, ma la fiamma nisba! Non sentendosi odore di gas ho pensato allora alla valvola. Con un tester ho verificato che la centralina la alimenta correttamente (seppure abbia misurato una tensione anomala, 460 VAc... forse il tester...). Ho provato anche ad alimentarla a 220 dall'esterno, ma niente. Ho allora provato a misurare la resistenza dell'avvolgimento, ma la misura e' stata nulla, cioe' circuito aperto. L'altro induttore, invece (e' il modulatore di fiamma?), misura qualche centinaio di ohm, quindi immagino sia ok. In pratica penso sia l'avvolgimento dell'altro induttore interrotto: potete confermare? Ho visto pero' che costa un botto, quindi mi chiedevo: e' possibile disassemblarlo per sostituire il solo induttore (ma si trova?) o va cambiato in blocco?

    Grazie a chiunque mi vorra'/sapra' rispondere.

    Dimenticavo: e' marchiato HONEYWELL VK4105N2013 - allego foto





    Uploaded with ImageShack.us
  • OFFLINE
    Mimmo 59
    Post: 5.309
    Post: 2.514
    Registrato il: 07/04/2011
    Registrato il: 07/04/2011
    Sesso: Maschile
    Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
    Utente Gold
    FONDATORE E AMMINISTRATORE
    00 25/06/2013 22:43
    Ascolta, non posso dirti cosa fare con precisione, ma vedo di farti riflettere..
    Se si tratta di una caldaia camera stagna ti cito il ciclo

    Con L'imput di un prelievo di acqua sanitaria o consenso in riscaldamento..
    La caldaia fa questo ciclo:

    Parte la pompa che aziona il pressostato di sicurezza, che a sua volta fa partire il ventilatore, Il ventilatore tramite il pressostato aria da consenso alla scheda e scoccano le scintille contemporaneamente apre l'operatore..la valvola Gas, Io controllerei se arriva corrente alla valvola gas prima del blocco... Comunque il venturi va pulito.
    [Modificato da Mimmo 59 25/06/2013 22:44]


    IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
  • OFFLINE
    Ruvido66
    Post: 4
    Post: 4
    Registrato il: 25/06/2013
    Registrato il: 25/06/2013
    Città: MILANO
    Età: 57
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 25/06/2013 23:09
    Grazie Mimmo per la risposta!
    Ti confermo che parte il ventilatore e scoccano le scintille.


    Io controllerei se arriva corrente alla valvola gas prima del blocco



    Come dicevo la corrente arriva (fili blu e marrone in foto), ma non succede nulla. Infatti se scollego il connettore e misuro sui capi della valvola la resistenza in ohm non leggo nulla, cioe' il circuito e' aperto. Questo significa che l'avvolgimento dell'induttore della valvola e' interrotto, giusto?

    E se la risposta e' si', va sostituito tutto il blocco o si puo' disassemblare e sostituire solo l'induttore?

    Grazie :-)
  • OFFLINE
    Mimmo 59
    Post: 5.309
    Post: 2.514
    Registrato il: 07/04/2011
    Registrato il: 07/04/2011
    Sesso: Maschile
    Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
    Utente Gold
    FONDATORE E AMMINISTRATORE
    00 25/06/2013 23:29
    Se la bobina non da resistenza ommica e la tensione arriva, la valvola è andata...Alcuni cambiano le bobine, ma io preferisco sostituire la valvola, la riparazione è più affidabbile.
    Occhio che le valvole nuove non sono tarate, va regolata la massima e la minima gas con manometro differenziale o colonnina d'acqua, come il costruttore consiglia nel manuale di assistenza... Io Ti consiglio di rivolgerti ad un tecnico. [SM=g2917751]
    [Modificato da Mimmo 59 25/06/2013 23:31]


    IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
  • OFFLINE
    alexian
    Post: 118
    Post: 111
    Registrato il: 07/08/2005
    Registrato il: 03/10/2012
    Città: MONDOVI'
    Età: 43
    Sesso: Maschile
    Occupazione: artigiano
    Utente Junior
    TECNICO MANUTENTORE
    00 26/06/2013 08:42
    È la valvola del gas
    Non costa secondo me un botto !
    Sono assistenza autorizzata Sile
  • OFFLINE
    Mimmo 59
    Post: 5.309
    Post: 2.514
    Registrato il: 07/04/2011
    Registrato il: 07/04/2011
    Sesso: Maschile
    Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
    Utente Gold
    FONDATORE E AMMINISTRATORE
    00 26/06/2013 14:13
    al massimo la più costosa va intorno ai 100 €
    [Modificato da Mimmo 59 26/06/2013 14:14]


    IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
  • OFFLINE
    alexian
    Post: 118
    Post: 111
    Registrato il: 07/08/2005
    Registrato il: 03/10/2012
    Città: MONDOVI'
    Età: 43
    Sesso: Maschile
    Occupazione: artigiano
    Utente Junior
    TECNICO MANUTENTORE
    00 26/06/2013 18:57
    Listino Sile costa. 152 euro
  • OFFLINE
    Ruvido66
    Post: 4
    Post: 4
    Registrato il: 25/06/2013
    Registrato il: 25/06/2013
    Città: MILANO
    Età: 57
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 28/06/2013 18:58

    Listino Sile costa. 152 euro



    Appunto: per me e' un botto :-) Cmq e' ovviamente relativo.

    Mimmo, avevo letto sul libretto tutto il procedimento di taratura, ma non ho l'attrezzatura adatta quindi ho pensato di seguire il tuo consiglio e di chiamare un tecnico. Anzi 3. Nel senso che ho chiesto 3 preventivi ed ho poi scelto il migliore. A dire il vero uno non s'e' piu' fatto sentire. Buon per lui: vuol dire che non soffre la crisi e che il lavoro non gli manca. La correttezza si' pero'.

    Ho appuntamento per martedi'. Nel frattempo, doccia fredda (brrrr...).

    Grazie a tutti.
  • OFFLINE
    gheocom
    Post: 7
    Post: 7
    Registrato il: 09/02/2014
    Registrato il: 09/02/2014
    Città: BREGNANO
    Età: 45
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 31/12/2014 18:25
    Salve !!!

    Anche io sono alle prese con una Sile Superapida...

    spiego il mio problema...

    situazione 1: con seletore posizionato in regime estate, quando si apre un rubineto acqua calda, la caldaia parte scalda l'acqua a temperatura impostata dal regolatore e tutto ok. Ma se si chiude il rubineto del acqua calda, la caldaia si spegne regolarmente, ma il led con la fiama, quello che segna che c'e la fiama, lampeggia un paio di volte e poi si spegne.

    situazione 2: come situazione 1, ma si riapre rubineto acqua calda, a volte caldaia partenormalmente, a volte si sente che e partita ma non fa la fiama, rimane con il led, quello che segna che c'e la fiama, lampeggiando. Dopo quakche tempo si spegne da solo e la cladaia riprende a funzionare.

    situiazione 3: al richiesta di acqua calda, la cladia parte regolarmente, va finche ragiunge la temperatura impostata della ACS, poi si spegne, afinche dal rubineto iesce acqua freda poi riparte, come detto prima poi si spegne e cosi via, e dal rubineto esce a trati acqua calda poi freda poi calda ... e poi freda .... a fare docci cosi e un sballo


    chiedo a voi cosa potrebe essere?

    P.S. son gia arrivato alla conclizione di chiamare un tecnico...
    ma magari esendo una cavolata magari mi arangio con fai da se ...

  • OFFLINE
    gheocom
    Post: 7
    Post: 7
    Registrato il: 09/02/2014
    Registrato il: 09/02/2014
    Città: BREGNANO
    Età: 45
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 31/12/2014 21:04
    qua un breve video

    www.youtube.com/watch?v=ynhvaQ_KSSU
  • OFFLINE
    alexian
    Post: 118
    Post: 111
    Registrato il: 07/08/2005
    Registrato il: 03/10/2012
    Città: MONDOVI'
    Età: 43
    Sesso: Maschile
    Occupazione: artigiano
    Utente Junior
    TECNICO MANUTENTORE
    00 01/01/2015 21:40
    Scheda accensione
  • OFFLINE
    gheocom
    Post: 7
    Post: 7
    Registrato il: 09/02/2014
    Registrato il: 09/02/2014
    Città: BREGNANO
    Età: 45
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 02/01/2015 13:02
    alexian, 01/01/2015 21:40:

    Scheda accensione



    Grazie per la drita...
    io speravo che e andato qualche elemento che li dava l'input...
    e possibile ti fare un test x avere la certeza che e la scheda andata?

    Grazie mille !!

  • OFFLINE
    alexian
    Post: 118
    Post: 111
    Registrato il: 07/08/2005
    Registrato il: 03/10/2012
    Città: MONDOVI'
    Età: 43
    Sesso: Maschile
    Occupazione: artigiano
    Utente Junior
    TECNICO MANUTENTORE
    00 02/01/2015 13:56
    No non ce
    Il tecnico col ricambio a magazzino te lo dirà subito se è quello
  • OFFLINE
    gianni9601
    Post: 711
    Post: 705
    Registrato il: 21/12/2012
    Registrato il: 21/12/2012
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
    Utente power+
    00 03/01/2015 12:52
    Re:
    Ruvido66, 25/06/2013 21:56:

    Sile Superapida R
    Dopo ben 11 anni di onorato servizio, senza mai un guasto e nemmeno una mancata accensione, ieri sera il primo blocco :-(

    Ho pensato subito al piezoelettrico, ma oggi, smontandola, ho verificato che le candeline fanno la loro "raffica" di scintille normalmente. Ciònonostante la caldaia va in blocco sia richiedendo acqua calda, sia tentando l'accensione del riscaldamento. Tutta la sequenza sembra regolare: parte la pompa, parte la ventola e il piezo, ma la fiamma nisba! Non sentendosi odore di gas ho pensato allora alla valvola. Con un tester ho verificato che la centralina la alimenta correttamente (seppure abbia misurato una tensione anomala, 460 VAc... forse il tester...). Ho provato anche ad alimentarla a 220 dall'esterno, ma niente. Ho allora provato a misurare la resistenza dell'avvolgimento, ma la misura e' stata nulla, cioe' circuito aperto. L'altro induttore, invece (e' il modulatore di fiamma?), misura qualche centinaio di ohm, quindi immagino sia ok. In pratica penso sia l'avvolgimento dell'altro induttore interrotto: potete confermare? Ho visto pero' che costa un botto, quindi mi chiedevo: e' possibile disassemblarlo per sostituire il solo induttore (ma si trova?) o va cambiato in blocco?

    Grazie a chiunque mi vorra'/sapra' rispondere.

    Dimenticavo: e' marchiato HONEYWELL VK4105N2013 - allego foto





    Uploaded with ImageShack.us

    quella valvola gas ha due bobine collegate in serie elettricamente, quando succede queso problema una delle 2 e andata, basta controllare la resistenza ohmica delle bobine, si può sostituire la singola bobina..