00 19/12/2012 17:53
Re:
Luca.como, 19/12/2012 16:23:

ciao. per il lavaggio ci vuole degli acidi specifici e si usa una pompa! per farlo correttamente

per il calo di pressione non è dovuto alla 3 vie.. deve esserci una perdita da qualche parte! apri la camera di combustione e vedi se lo scambiatore primario è integro

la 3 vie la puoi smontare ma bisogna cambiare molle membrane e guarnizioni varie. non basta pulirla!!

spero di essere stato d'aiuto!!!



Che tipo di acidi? c'è modo che possa farlo io stesso?
Mi sei di enorme aiuto!! Lo scambiatore primario, hai ragione! temo abbia una perdita perchè era tutto pieno di polvere e frammenti di materiale bianco, forse calcare... ho spenellato e aspirato tutto...

Diciamo che da diversi punti si nota che la caldaia ha i suoi 25 anni di vita, non vorrei affrontare la spesa di una caldaia nuova se si potesse, quanto costa lo scambiatore primario?
Che disastro [SM=g2617105]