Un saluto a tutti
Ho un problemone con la suddetta caldaia, in funzione con i termosifoni tutto ok, ma se apro l'acqua calda dal rubinetto, questa parte mandando acqua calda, ma tempo un minuto va in blocco.
Metto in reset, riposiziono la manopola su inverno e riparte per un minuto, ma va' nuovamente in blocco! Impossibile farsi una doccia!
Cosa puo' essere?
OFF
LINE
Mimmo 59
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
0
0
04/12/2012
21:47
Puoi postare una foto dell'interno della caldaia, il problema è sul sanitario, ma prima di andare in blocco che temperatura raggiunge in sanitario?
IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFF
LINE
ufocrash
Post: 29
Post: 14
Registrato il: 22/01/2006
Registrato il: 04/12/2012
Città: LA SPEZIA
Età: 44
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
04/12/2012
22:08
Dunque: la fiamma si accende, raggiunge i 40 gradi e si spegne.
Dopo qualche secondo si riaccende la fiamma, ma subito la caldaia va in blocco spegnendosi
Ora faccio qualche foto!
OFF
LINE
Mimmo 59
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
0
0
04/12/2012
22:16
Ma la caldaia è di nuova generazione? per caso dopo il blocco esce un numeretto?
Se sul riscaldamento va bene, i consensi funzionano, non mi resta che pensare alla scheda
[
Modificato da Mimmo 59 04/12/2012 22:28
]
IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFF
LINE
ufocrash
Post: 29
Post: 14
Registrato il: 22/01/2006
Registrato il: 04/12/2012
Città: LA SPEZIA
Età: 44
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
04/12/2012
22:26
dopo il blocco lampeggia il led rosso posizionato sui 30 gradi.
ecco un paio di foto, spero si capisca qualcosa.....
se servono foto dei particolari o della scheda elettronica le faccio!
[
Modificato da ufocrash 04/12/2012 22:27
]
OFF
LINE
Mimmo 59
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
0
0
04/12/2012
22:29
La pressione in uscita dal rubinetto dell'acqua calda è ottima oppure scarsa?
IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFF
LINE
ufocrash
Post: 29
Post: 14
Registrato il: 22/01/2006
Registrato il: 04/12/2012
Città: LA SPEZIA
Età: 44
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
04/12/2012
22:32
la pressione mi sembra giusta, arriva normale.
OFF
LINE
Mimmo 59
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
0
0
04/12/2012
22:34
Sai se è una bitermica? o fai una foto da vicino oppure dimmi se dal corpo caldaia scendono 4 tubi in rame
IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFF
LINE
ufocrash
Post: 29
Post: 14
Registrato il: 22/01/2006
Registrato il: 04/12/2012
Città: LA SPEZIA
Età: 44
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
04/12/2012
22:41
due a destra e due a sinistra
OFF
LINE
Mimmo 59
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
0
0
04/12/2012
22:45
Con tutta probabilità in funzione sanitario interviene il termostato limite e ti blocca la caldaia, ora bisogna verificare quanti litri di acqua al minuto in uscita dal rubinetto caldo ti eroga la caldaia? Fammi sapere
IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFF
LINE
ufocrash
Post: 29
Post: 14
Registrato il: 22/01/2006
Registrato il: 04/12/2012
Città: LA SPEZIA
Età: 44
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
04/12/2012
22:51
aprendo il rubinetto dell'acqua calda e facendo un calcolo veloce sono circa 7,2 litri al minuto.
OFF
LINE
Mimmo 59
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
0
0
04/12/2012
22:57
Quella caldaia ne deve erogare 13,7 ...Ne eroga quasi la metà, molto probabilmente lo scambiatore lato sanitario è intasato e interviene il termostato limite, mandando in blocco la caldaia..comunque è un ipotesi, non mi trovo sulla caldaia e non posso vertificare..
In sanitario la fiamma è alta? La vedi atraverso il vetrino?
IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFF
LINE
ufocrash
Post: 29
Post: 14
Registrato il: 22/01/2006
Registrato il: 04/12/2012
Città: LA SPEZIA
Età: 44
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
04/12/2012
22:59
la fiamma quando apro il sanitario è alta, come con i termosifoni.
quindi potrebbe esser un problema di calcare? tubi intasati?
OFF
LINE
Mimmo 59
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
0
0
04/12/2012
23:09
Si penso proprio di si .... ci sarebbe da fare il lavaggio chimico allo scambiatore... Però ho notato sulla scheda tecnica che tutti i led sinistri della temperatura, in caso di blocco, ti segnano il codice dell'anomalia, quel 30 che vedi corrisponde al codice di guasto.
Ho fatto una ricerca del manuale d'uso e manutenzione della caldaia in web e non c'è...Il manuale dovresti averlo tu, perchè è parte integrante della caldaia...Quindi vai al paragrafo anomalie e li leggi a cosa corrisponde il numeretto del led lampeggiante...Ora devo chiudere.. domani magari leggerò il tuo messaggio.
IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFF
LINE
ufocrash
Post: 29
Post: 14
Registrato il: 22/01/2006
Registrato il: 04/12/2012
Città: LA SPEZIA
Età: 44
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
04/12/2012
23:17
Si devo trovare il manuale in cantina. Domani lo cerco e vedo a cosa corrisponde il segnale! Grazie mille di cuore!
Domani ti indico cosa dice il manuale!
Registrati
Accedi
1
CALDAIE RISCALDAMENTO (fai da te)CLICCA QUI
Accedi
IL MIO PROFILO
LE MIE DISCUSSIONI
FORUM CHE SEGUI
LA MIA FORUM-CARD
MODIFICA FORUM-CARD
FAQ
TRADUCI
LOGOUT
Accedi
Registrati
FAQ
TRADUCI
Scatta o carica foto
Allega file
Inserisci link da url (card)
Incorpora url (YouTube/Twitter/...)
ACCETTA
RIFIUTA
Anteprima