Si Luca ma non è chiaro il discorso, l'amico dice che non parte niente, come difetto vero e proprio.
Non è il pressostato fumi che fa partire il ventilatore, quello parte di suo con i consensi sanitario o riscaldamento.Il pressostato da consenso al bruciatore. Quindi non ha senso soffiare nel pressostato, la caldaia parte senza ventilatore.
In sanitario quella caldaia parte con il termostato,che lavora in precedenza, poi una volta servito il sanitario con una temperatura di 60° in caldaia, commuta il contatto in posizione riscaldamento.
A sua volta chiudendo il TA parte la pompa e va in riscaldamento.
Molto semplice, se parliamo della prima serie, non ha nemmeno la scheda di gestione, ha solo la scheda di accenzione dalla honnywell.
Se l'amico può darci almeno la data di costruzione dell'apparecchio, si può risalire alla versione giusta...
La caldaia e fatta in questo modo, ha un fascio tubireo in verticale in rame con turbolatori in acciaio ivi inseriti che rallentano il giro fumi, facendo recuperare calore al corpo caldaia.
Il bruciatore si trova sotto il fascio tubiero . Il fascio tubiero in rame è avvolto dal corpo caldaia in lamiera, poi per terminare ancora con un involcruo che funge da cassa d'aria.
Dentro il corpo caldaia si trova il serpentino sanitario in rame alettato una sorta di bagno maria con il circuito primario.
Quindi il corpo caldaia cede calore il calore al serpentino sanitatio
Questo avviene con un ciclo continuo, per assicurare il confort sul sanitario.
Fino quà la pompa è ferma...Non entra in funzione
Il ciclo di riscaldamento lo gestisce la pompa e una valvola meccanica modulatrice. Semplicissimo!!!!!
Quindi vorrei sapere cosa non va a questa caldaia il riscaldamento oppure l'acqua sanitaria? Oppure entrambi? Poi di che versione si tratta? Anno di costruzione leggibile in targhetta
IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO