    MI FUNZIONA ACQUA CALDA SANITARI MA NIENTE TERMOSIFONI
    Buona sera a tutti quanti del forum,è la prima volta che scrivo per un aiuto...spero che siate in grado di darmelo...
    Ieri sera ho provato ad accendere i termo,ma per mia sfortuna non vanno,l'acqua calda dei sanitari,cucina ecc...funziona regolarmente,ho impostato di nuovo i parametri dal T25,ma niente,sul display si vede per una decina di secondi il simbolo del bruciatore entrare in funzione,ma poi si spegne.cosa potrebbe essere?
    grazie 1000
  • OFFLINE
    Mimmo 59
    Post: 5.309
    Post: 2.514
    Registrato il: 07/04/2011
    Registrato il: 07/04/2011
    Sesso: Maschile
    Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
    Utente Gold
    FONDATORE E AMMINISTRATORE
    00 27/10/2012 09:54
    Ma la temperatura in quei minuti di funzionamento sale al massimo per caso?


    IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
  • OFFLINE
    meccanico1958
    Post: 9
    Post: 9
    Registrato il: 05/09/2007
    Registrato il: 26/10/2012
    Città: FERRARA
    Età: 65
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 27/10/2012 10:36
    Mimmo59,non è che il bruciatore si accende,si accende solo il simbolo del bruciatore sul display del t25,per una trentina di secondi,per poi sparire,comunque la temperatura sale,anche a 90/95 gradi,per poi calare...
    grazie
  • OFFLINE
    Mimmo 59
    Post: 5.309
    Post: 2.514
    Registrato il: 07/04/2011
    Registrato il: 07/04/2011
    Sesso: Maschile
    Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
    Utente Gold
    FONDATORE E AMMINISTRATORE
    00 27/10/2012 10:48
    Ciao Prima di zwa 28, cosa c'è scritto? Il modello esatto, lo vedi sul libretto istruzioni, come pure il codice di errore che ti appare t25..se non hai il libretto almeno dacci il modello giusto


    IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
  • OFFLINE
    meccanico1958
    Post: 9
    Post: 9
    Registrato il: 05/09/2007
    Registrato il: 26/10/2012
    Città: FERRARA
    Età: 65
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 27/10/2012 11:03
    Mimmo59,scusami,sono riuscito a rintracciare tutto,allora il modello è
    JUNKERS EURO SMART ESTERNA ZWA24-1AI,sul t25 non segnala nussun errore
    grazie
  • OFFLINE
    Mimmo 59
    Post: 5.309
    Post: 2.514
    Registrato il: 07/04/2011
    Registrato il: 07/04/2011
    Sesso: Maschile
    Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
    Utente Gold
    FONDATORE E AMMINISTRATORE
    00 27/10/2012 11:24
    Premetto che non dovrei darti queste dritte perchè questa operazione va fatta da un centro assistenza
    Controlla prima se parte il ventilatore dei fumi.

    La caldaia tenta l'accensione solamente. Io per prima controllerei il venturi dei fumi se è pulito...sotto c'e la foto...Prima togli il mantello, apri la camera di combustione e in alto troverai il ventilatore dei fumi,
    Sfila i due tubetti in gomma raffigurati nella foto, segnalandoli per non invertirli, quando li dovrai rimontare, e soffia forte nel venturi , attraverso, i due innesti dei tubicini.. dopo aver rimontato chiudi il pannello e prova

    [Modificato da Mimmo 59 27/10/2012 11:25]


    IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
  • OFFLINE
    meccanico1958
    Post: 9
    Post: 9
    Registrato il: 05/09/2007
    Registrato il: 26/10/2012
    Città: FERRARA
    Età: 65
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 27/10/2012 11:35
    ok,ti ringrazio,domani provo.il sintomo sembra proprio quello,si sente che tenta di partire ma niente.potrebbe essere anche che voglia pulita la caldaia?perchè l'ultima pulizia è stata fatta l'anno scorso..comunque ho gia' chiamato il tecnico per farla pulire..cosa dici è meglio che lo faccia lui questa operazione che mi hai consigliato? comunque ti faro'sapere.
    grazie mille Mimmo
  • OFFLINE
    Mimmo 59
    Post: 5.309
    Post: 2.514
    Registrato il: 07/04/2011
    Registrato il: 07/04/2011
    Sesso: Maschile
    Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
    Utente Gold
    FONDATORE E AMMINISTRATORE
    00 27/10/2012 12:02
    Io ti consiglio di chiamare il tecnico


    IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
  • OFFLINE
    meccanico1958
    Post: 9
    Post: 9
    Registrato il: 05/09/2007
    Registrato il: 26/10/2012
    Città: FERRARA
    Età: 65
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 27/10/2012 16:45
    Mimmo ora,che sono tornato a casa,ti spiego bene quello che fa la caldaia...
    l'acqua calda dei sanitari,come ti ho detto va bene...
    per i termo,metto il t25 in riscaldamento continuo,regolo i gradi del termostato,la pompa va in on,il simbolo del bruciatore,sul display del t25,si accende,per una trentina di secondi,per poi scomparire dal display del t25,i gradi dell'acqua di mandata sale 70/74/fino a volte 90 gradi,per poi calare...la pressione mi da 2,36...
    di voglio fare una domanda,oltre a quello che tu mia hai detto di fare,potrebbe essere la scheda elettrica.Il perchè di questa domanda?Da quando ho comprato questa villetta,nuova,nel 2004 ho sempre avuto problemi di caldaia,la pulizia lo sempre fatta ogni anno dal tecnico.
    una volta mi hanno cambiato la scheda elettronica perchè mi andava sempre in blocco,dicendomi che si era sfondato il bottoncino dello sblocco,questa dopo 2 anni.
    due anni fa ricambiata di nuovo,non dallo stesso tecnico,dicendo che col temporale, un fulmine me l'aveva bruciata.
    Ora non vorrei che per una siocezza il tecnico mi dica che è la scheda.
    mentre è solo questione di pulizia..
    tutte volte che mi hanno cambiato le schede,non me le hanno mai lasciate.
    scusami se mi sono dilungato nella spiegazione,ma non vorrei buttare soldi per una caz...ta.
    grazie 1000
  • OFFLINE
    immergas74
    Post: 120
    Post: 120
    Registrato il: 25/05/2012
    Registrato il: 25/05/2012
    Città: VOLTA MANTOVANA
    Età: 50
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    [IMG]http://i48.tinypic.com/33w5tky.jpg[/IMG]
    Utente power+
    00 27/10/2012 17:37
    a me sembra che tu abbia un problema con la valvola 3vie che non apre il riscaldamento...oppure il tuo impianto e' diviso in zone e il termostato che tu fai partire da il consenso ma in realta' la valvola di zona associata a quel termostato non si apre, la caldaia parte ma rimane accesa solo pochi secondi in quanto non circolando acqua nei caloriferi raggiunge subito i 90°.
    Se hai altri termostati in casa prova ad accenderne un'altro al posto di quello che hai acceso fino ad ora.se invece hai solo un termostato controlla la valvola 3vie che si apra in riscaldamento
  • OFFLINE
    meccanico1958
    Post: 9
    Post: 9
    Registrato il: 05/09/2007
    Registrato il: 26/10/2012
    Città: FERRARA
    Età: 65
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 27/10/2012 18:02
    ho altri termostati,in totale 2,perchè la casa è suddivisa in tre piani.pero' fa sempre uguale,si accende per una trentina di secondi il display del bruciatore,la caldaia fa il rumore che sembri che parte ma niente,e l'acqua di mandata comincia a saliredi gradazione.
    una domanda ma se non si accende il bruciatore della caldaia come fa a salire di temperatura?
    grazie
  • OFFLINE
    immergas74
    Post: 120
    Post: 120
    Registrato il: 25/05/2012
    Registrato il: 25/05/2012
    Città: VOLTA MANTOVANA
    Età: 50
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    [IMG]http://i48.tinypic.com/33w5tky.jpg[/IMG]
    Utente power+
    00 27/10/2012 19:22
    ma sei sicuro che in quei 30 secondi il bruciatore non si accende?
    se è così ho paura che la scheda abbia problemi e segnali temperature a caso(ma nn credo altrimenti nn funzionerebbe l'acqua calda)
    non conosco in particolare il modello della tua caldaia, ma se ha la valvola 3vie motorizzata prova a togliere il motorino della valvola e commutarla tu manualmente in riscaldamento spingendo o tirando lo stelo che viene di solito spinto dal motorino.
  • OFFLINE
    meccanico1958
    Post: 9
    Post: 9
    Registrato il: 05/09/2007
    Registrato il: 26/10/2012
    Città: FERRARA
    Età: 65
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 27/10/2012 19:56
    si sono sicuro che non si accende il bruciatore..se tiro l'acqua calda dei sanitari dopo alcuni secondi si vede,non so se si chiama,elettrodo che fa la scintilla e poi parte la caldaia,invece per i termo non tenta neanche di fare la scintilla,sembrerebbe che non gli arrivi l'impulso,pero' il simbolo del bruciatore acceso sul t25 si accende,come detto per una trentina di secondi
    grazie
  • OFFLINE
    meccanico1958
    Post: 9
    Post: 9
    Registrato il: 05/09/2007
    Registrato il: 26/10/2012
    Città: FERRARA
    Età: 65
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 28/10/2012 20:11
    per IMMERGAS 74 E MIMMO 59
    altro aggiornamento caldaia,quando metto la modalita' ,accensione termo,il bruciatore della caldaia si accende per una trentina di secondi,e poi sispegne,la temperatura di mandata,sale..70/80 e passa gradi...oggi non sono riuscito a guardarci,per causa pioggia..avendo la caldaia sul balcone ...

  • OFFLINE
    immergas74
    Post: 120
    Post: 120
    Registrato il: 25/05/2012
    Registrato il: 25/05/2012
    Città: VOLTA MANTOVANA
    Età: 50
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    [IMG]http://i48.tinypic.com/33w5tky.jpg[/IMG]
    Utente power+
    00 28/10/2012 20:20
    il problema è che non circola acqua nel riscaldamento...
    assicurati che almeno una delle valvole di zona sia realmente aperta(non solo xchè hai acceso il termostato). fatto questo controlla la valvola 3vie che deve commutare in fase riscaldamento(verifica che il motorino 3vie funzioni se la tua caldaia ne è equipaggiata, se invece hai una 3vie idraulica prova a sbloccarla o farla commutare manualmente)
1