    Buongiorno a tutti.
    Ho un problema con la mia caldaia IMMERGAS NIKE21 che neppure il centro di assistenza di Brescia (che è uscito per ben tre volte facendomi pagare le uscite ma non risolvendo) è riuscito a risolvere.
    In pratica il controllo amico (il controller digitale) segnala sempre come errore la voce "CONN", ma l'acqua calda sanitaria funziona, mentre il riscaldamento no. Il tecnico ha per primo sostituito la scheda della caldaia, poi il controller, poi il cavo di collegamento tra caldaia e controller, per poi sostenere che il problema è la corrente che non ha il neutro puro (cioè non è sempre a 0) e il voltaggio a volte sale sino a 255Volt. Allora ho messo un gruppo di continuità con schermo lcd per controllare il voltaggio, ma non ho risolto assolutamente niente.
    Il secondo tecnico ha alzato bandiera bianca e mi ha consigliato di cambiare caldaia.
    Qualcuno ha qualche suggerimento meno sarcastico e più professionale ???
    Grazie a tutti
  • OFFLINE
    Mimmo 59
    Post: 5.309
    Post: 2.514
    Registrato il: 07/04/2011
    Registrato il: 07/04/2011
    Sesso: Maschile
    Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
    Utente Gold
    FONDATORE E AMMINISTRATORE
    00 26/09/2012 08:40
    Quello che dovevano fare i tecnici l'hanno già fatto, il neutro sporco
    potrebbe essere la causa, ma dopo la prova con il gruppo di continuità escluderei anche quel problema.
    Devi solo monitorare quando avviene il blocco, se lo fa solo in determinate ore, magari in coincidenza dell'uso di qualche elettrodomestico oppure con l'intervento di illuminazione pubblica stradale.
    In alternativa contatta l'ufficio tecnico della Immergas in azienda e spiega a loro la faccenda, non credo bisogna arrivare alla sostituzione dell'apparecchio.
    [Modificato da Mimmo 59 26/09/2012 08:41]


    IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
  • OFFLINE
    nnbarone
    Post: 4
    Post: 4
    Registrato il: 25/09/2012
    Registrato il: 25/09/2012
    Città: BRESCIA
    Età: 55
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 26/09/2012 13:18
    Grazie del consiglio, ma è sempre in "CONN", quindi non ha a che fare con un problema elettrico. Putroppo anche il passo di chiamare in immergas è stato già fatto, e la risposta è stata cambiare la scheda oppure il cavo di connessione, cosa peraltro già effettuata. La mia frustrazione è dovuta al fatto che non ritengo accettabile che non si capisca un errore digitale di una caldaia (ripeto, con interventi effettuati da tecnici immergas), che non ha una complessità pari ad una centrale atomica.
    Speravo di trovare qualcuno a cui fosse capitata più o meno la stessa problematica e mi desse una dritta. Visto ormai la situazione almeno ci provo io a metterci mano............
    Grazie se posso avere ancora suggerimenti.......
  • OFFLINE
    immergas74
    Post: 120
    Post: 120
    Registrato il: 25/05/2012
    Registrato il: 25/05/2012
    Città: VOLTA MANTOVANA
    Età: 50
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    [IMG]http://i48.tinypic.com/33w5tky.jpg[/IMG]
    Utente power+
    00 26/09/2012 14:08
    potresti dirmi il modello esatto della caldaia?

    nike 21 e' troppo generico...ci sono almeno 20 modelli nike 21 come ad esempio nike 21 maior...nike 21 maior @ ...nike mini....mini nike...etc...etc.
    se fosse possibile sapere anche l'anno di installazione o produzione caldaia sarebbe meglio
  • OFFLINE
    nnbarone
    Post: 4
    Post: 4
    Registrato il: 25/09/2012
    Registrato il: 25/09/2012
    Città: BRESCIA
    Età: 55
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 27/09/2012 21:06
    il modello:
    NIKE 21 EXTRA @
    anno di installazione 2004
    alimentazione gpl
    camera aperta (B)
    potenza 24kw
    comando amico remoto
    Purtroppo non è riportato sul libretto l'anno di costruzione
    Grazie
  • OFFLINE
    immergas74
    Post: 120
    Post: 120
    Registrato il: 25/05/2012
    Registrato il: 25/05/2012
    Città: VOLTA MANTOVANA
    Età: 50
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    [IMG]http://i48.tinypic.com/33w5tky.jpg[/IMG]
    Utente power+
    00 27/09/2012 22:14
    problema c.a.r caldaia nike 21 extra@
    ho avuto un problema simile e l'ho risolto utilizzando un cavo di collegamento schermato.
    se non disponi di un cavo schermato puoi provare a collegare il c.a.r (comando remoto) direttamente alla sceda di caldaia con dei fili lunghi 50 cm.per intenderci, togli alimentazione elettrica alla caldaia,stacchi il c.a.r. dal suo alloggiamento,lo scolleghi dai 2 fili + e -, lo porti vicino alla caldaia e lo colleghi con 2 fili volanti lunghi quanto basta per fare la prova (rispetta la polarita' + e - altrimenti non si accende). gia' cosi dovresti accorgerti se il problema sono le interferenza captate dal cavo non schermato.
    Non dovresti avere grosse dfficolta' ad aprire la caldaia ed accedere alla scatola contenente la scheda elettronica dove collegare direttamente il c.a.r
    spero di essrti stato utile.
  • OFFLINE
    Mimmo 59
    Post: 5.309
    Post: 2.514
    Registrato il: 07/04/2011
    Registrato il: 07/04/2011
    Sesso: Maschile
    Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
    Utente Gold
    FONDATORE E AMMINISTRATORE
    00 27/09/2012 22:22


    IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
  • OFFLINE
    immergas74
    Post: 120
    Post: 120
    Registrato il: 25/05/2012
    Registrato il: 25/05/2012
    Città: VOLTA MANTOVANA
    Età: 50
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    [IMG]http://i48.tinypic.com/33w5tky.jpg[/IMG]
    Utente power+
    00 27/09/2012 22:35
    esatto collegati direttamente li con 2 fili volanti e poi prova ad accendere il tutto x vedere se funziona ciao
  • OFFLINE
    nnbarone
    Post: 4
    Post: 4
    Registrato il: 25/09/2012
    Registrato il: 25/09/2012
    Città: BRESCIA
    Età: 55
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 28/09/2012 17:44
    Eseguito la prova portando il c.a.r. vicino alla caldaia, ma resta sempre in "CONN".
    Adesso, ho pure scoperto che controllando con il tasto della temperatura dell'acqua per riscaldamento (visto che la temperatura interna non viene visualizzata perchè al suo posto c'è CONN) segnala -5°. Assurdo.
    Tenete presente che anche con un car nuovo il risultato era lo stesso.
    Non è che qualche sensore nella caldaia mi sta creando tutti sti problemi ?
    Grazie
  • OFFLINE
    immergas74
    Post: 120
    Post: 120
    Registrato il: 25/05/2012
    Registrato il: 25/05/2012
    Città: VOLTA MANTOVANA
    Età: 50
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    [IMG]http://i48.tinypic.com/33w5tky.jpg[/IMG]
    Utente power+
    00 28/09/2012 17:54
    adesso e' veramente difficile capirci qualcosa senza poter vedere la caldaia...non saprei che altro suggerimento darti se non quello di fare un'altro tentativo con un' ulteriore scheda nuova....perche' e' anche gia successo che una scheda nuova avesse lo stesso difetto di quella vecchia....
    hai per caso collegato anche una sonda esterna?perche' il -5° di solito compare con la sonda esterna collegata...se si prova a scollegarla e vedi...ciao
  • OFFLINE
    bingosolos
    Post: 2
    Post: 2
    Registrato il: 18/11/2018
    Registrato il: 18/11/2018
    Città: ASSISI
    Età: 44
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 18/11/2018 21:39
    immergas74, 28/09/2012 17.54:

    adesso e' veramente difficile capirci qualcosa senza poter vedere la caldaia...non saprei che altro suggerimento darti se non quello di fare un'altro tentativo con un' ulteriore scheda nuova....perche' e' anche gia successo che una scheda nuova avesse lo stesso difetto di quella vecchia....
    hai per caso collegato anche una sonda esterna?perche' il -5° di solito compare con la sonda esterna collegata...se si prova a scollegarla e vedi...ciao

    Ciao mi aggancio a questa vecchia discussione perché ho una immergas con lo stesso problema, da errore "Conn".
    Credo che sia un problema di mancata comunicazione tra la centralina e il comando amico remoto.
    In primis ho staccato il comando e collegato direttamente alla caldaia bypassando il cavo di collegamento. Ma nessuna miglioria. Qualcuno ha risolto comando amico? Scheda di comunicazione della caldaia? O entrambi?
    Grazie in anticipo a chi si accoda e magari ha ulteriori consigli.