00 02/09/2012 19:42
Re:
Mimmo 59, 02/09/2012 11.06:

Allora il consenso riscaldamento se il crono termostato e staccato, suppongo sia in corto...la temperatura letta dal termometro e quella della zona nella quale e' ubicata la caldaia...quindi non prendiamola in riferimento....se la fiamma non parte prova la sonda Ntc riscaldamento, facci sapere
Ora non ricordo se e' la 510 o la 511...sono termistori quindi non cortocirquitare...va solo provata

ps. se solo per una prova ....non occorre sfilarla, collega solo lo spinotto




Eccomi, la sonda funziona e Ti dirò ne ho anche provata una nuova.
capperi la faccenda si complica..........
altre prove?

grazie
[Modificato da maestrale1 02/09/2012 19:43]