    00 30/03/2012 10:19
    depressore che non funziona
    Salve a tutti,
    ho un problema con il depressore della pompa di circolazione,ossia:
    quando sposto il selettore su riscaldamento il depressore funziona bene, quando il selettore è su sanitari all'apertura dei rubinetti il depressore si muove appena di pochi millimetri e non stacca il micro corrispondente.
    Da precisare che ho sostituito sia la membrana dei sanitari che la membrana del depressore.
    Avete qualche suggerimento?
  • OFFLINE
    Mimmo 59
    Post: 5.309
    Post: 2.514
    Registrato il: 07/04/2011
    Registrato il: 07/04/2011
    Sesso: Maschile
    Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
    Utente Gold
    FONDATORE E AMMINISTRATORE
    00 30/03/2012 14:47
    Il depressore è una sorta di spillo presente nelle fruste dei climatizzatori.

    Allora gli alberini(termine giusto) dei gruppi idraulici, vanno puliti con una paglietta di lana di acciaio, quella usata per le stoviglie tipo queste in modo leggero, senza esagerare.
    [IMG]http://i42.tinypic.com/2pra6xc.jpg[/IMG]

    Poi gli alberini vanno lubrificati con grasso siliconico.

    Da premettere che per fare un buon lavoro il gruppo acqua si smonta tutto, si immergono tutte le parti in ottone nell'acido muriatico, una nottata, e il giorno dopo si rimonta il tutto come sopra descritto, tutto sommato una volta ogni vent'anni si può fare una cosa fatta bene.
    PS.
    Potresti avere anche lo scambiatore secondario intasato, sul primario.
    [Modificato da Mimmo 59 30/03/2012 22:00]


    IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
  • OFFLINE
    frayvy
    Post: 13
    Post: 13
    Registrato il: 17/03/2012
    Registrato il: 17/03/2012
    Città: CONZA DELLA CAMPANIA
    Età: 54
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    Utente power+
    00 31/03/2012 09:58
    Buongiorno,
    Grazie mimmo per la risposta.
    La pulizia agli alberini l'ho eseguita guando ho sostituito le membrane, appena mi è possibile farò il lavaggio dello scambiatore secondario.
  • OFFLINE
    Mimmo 59
    Post: 5.309
    Post: 2.514
    Registrato il: 07/04/2011
    Registrato il: 07/04/2011
    Sesso: Maschile
    Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
    Utente Gold
    FONDATORE E AMMINISTRATORE
    00 31/03/2012 11:25
    Io ti consiglio di smontarla pezzo pezzo e pulirla tutta, con i prodotti adatti per gli scambiatori, avvalendosi della pompa.
    Poi pulire bene il gruppo idraulico, girante del circolatore e tubi vari.
    Mi diverto in modo particolare sulle elettromeccaniche come questa, specialmente una volta rimontate, funzionano come un orologio Svizzero.

    Facci sapere


    IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
  • OFFLINE
    Dario_Riello
    Post: 489
    Post: 489
    Registrato il: 08/04/2011
    Registrato il: 08/04/2011
    Città: BASSANO DEL GRAPPA
    Età: 51
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    [IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG]
    TECNICO MANUTENTORE
    00 31/03/2012 13:57
    Ti insegno un trucchetto che spesso funziona:
    Sostituisci la guarnizione verso l'alto nel gruppo valvola a tre vie, dove è avvitato il dado che va allo scambi8atore sanitario, con una da 3/4 ma con foro centrale più piccolo, io uso una di quelle in gomma per i tubi della lavatrice. quando rimonti il tutto e ricarichi sfiata bene lo scambiatore sanitario dalla valvolina collegata sul punto centrale supèeriore dello scambiatore stesso. prova così e poi facci sapere, ma ti consiglierei di pensare alla sostituzione di quella caldaia, le riello 2000 istantanee sono fuori produzione dal 1993!
  • OFFLINE
    Mimmo 59
    Post: 5.309
    Post: 2.514
    Registrato il: 07/04/2011
    Registrato il: 07/04/2011
    Sesso: Maschile
    Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
    Utente Gold
    FONDATORE E AMMINISTRATORE
    00 31/03/2012 14:44
    Limitare la portata, porta ad un aumento di pressione sulla membrana, pensi che è giù di pompa la caldaia?
    Comunque geniale la trovata. [SM=g2604616]
    Bravo Dario


    IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
  • OFFLINE
    Dario_Riello
    Post: 489
    Post: 489
    Registrato il: 08/04/2011
    Registrato il: 08/04/2011
    Città: BASSANO DEL GRAPPA
    Età: 51
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    [IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG]
    TECNICO MANUTENTORE
    00 31/03/2012 15:43
    Esattamente Mimmo, hai capito al volo il problema. Ottimo come sempre!!
  • OFFLINE
    frayvy
    Post: 13
    Post: 13
    Registrato il: 17/03/2012
    Registrato il: 17/03/2012
    Città: CONZA DELLA CAMPANIA
    Età: 54
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    Utente power+
    00 03/04/2012 14:31
    Problema risolto
    Buongiorno,
    ho risolto con la caldaia, grazie al consiglio di Dario, di montare una guarnizione più piccola sullo scambiatore. Sapevo che la pompa di circolazione era ormai alla frutta, ma a spendere 70 euro per la pompa, accetto di più il secondo consiglio di Dario, sostituendo la caldaia, appena possibile, con uno scaldacqua a gpl (avendo la caldaia a pellet per i termosifoni).
    Volevo fare una domanda sull’ impianto dei termosifoni: avendo 5 termosifoni, perché sul mio impianto sono collegati 6 tubi sulla mandata e 4 sul ritorno?
    Grazie ancora di tutto a Mimmo e Dario.
    P.S. non sono riuscito a caricare la foto dell'impianto.
  • OFFLINE
    Mimmo 59
    Post: 5.309
    Post: 2.514
    Registrato il: 07/04/2011
    Registrato il: 07/04/2011
    Sesso: Maschile
    Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
    Utente Gold
    FONDATORE E AMMINISTRATORE
    00 03/04/2012 16:43

    Volevo fare una domanda sull’ impianto dei termosifoni: avendo 5 termosifoni, perché sul mio impianto sono collegati 6 tubi sulla mandata e 4 sul ritorno?



    Non è possibile questo forse hai notato male, sono 5 e 5


    IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
  • OFFLINE
    frayvy
    Post: 13
    Post: 13
    Registrato il: 17/03/2012
    Registrato il: 17/03/2012
    Città: CONZA DELLA CAMPANIA
    Età: 54
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    Utente power+
    00 04/04/2012 12:31
    Castroneria
    Pultroppo penso di non aver notato male.


    Se vuoi aggiungerla alle castronerie fai pure.
    alla prossima, ciao.
  • OFFLINE
    Mimmo 59
    Post: 5.309
    Post: 2.514
    Registrato il: 07/04/2011
    Registrato il: 07/04/2011
    Sesso: Maschile
    Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
    Utente Gold
    FONDATORE E AMMINISTRATORE
    00 04/04/2012 12:58
    Hai postato male l'immagine, non si vede !!!


    IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
  • OFFLINE
    frayvy
    Post: 13
    Post: 13
    Registrato il: 17/03/2012
    Registrato il: 17/03/2012
    Città: CONZA DELLA CAMPANIA
    Età: 54
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    Utente power+
    00 04/04/2012 14:13
    scute.




  • OFFLINE
    Mimmo 59
    Post: 5.309
    Post: 2.514
    Registrato il: 07/04/2011
    Registrato il: 07/04/2011
    Sesso: Maschile
    Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
    Utente Gold
    FONDATORE E AMMINISTRATORE
    00 04/04/2012 18:22
    Ora si è chiaro trattasi di un collettore coplanare, mandata e ritorno stanno ambo i lati, queindi è corretto non ci sono errori.
    Dove vedi i due tappi da mezzo pollice, quella è una mandata e un ritorno per un eventuale radiatore da aggiungere.
    Mi spiego meglio la direzione dei tubi che provvengono dalla caldaia, non determina nulla, internamente a quel collettore ci sono dei tubi che portano, la mandata sul lato opposto e viceversa.
    Chiaro ?


    IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
  • OFFLINE
    Dario_Riello
    Post: 489
    Post: 489
    Registrato il: 08/04/2011
    Registrato il: 08/04/2011
    Città: BASSANO DEL GRAPPA
    Età: 51
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    [IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG]
    TECNICO MANUTENTORE
    00 04/04/2012 22:30
    Anche se non è evidente come sui collettori complanari tipo della Caleffi, ha sicuramente ragione Mimmo poichè diversamente non funzionerebbero 2 radiatori.
  • OFFLINE
    frayvy
    Post: 13
    Post: 13
    Registrato il: 17/03/2012
    Registrato il: 17/03/2012
    Città: CONZA DELLA CAMPANIA
    Età: 54
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    Utente power+
    00 05/04/2012 10:26
    Tutto chiaro adesso, grazie.
1