caldaia a camera aperta e piano cottura a norma

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
Pulpo78
00giovedì 30 marzo 2017 12:13
Salve, dovrei mettere a norma la caldaia a camera aperta presente nella mia abitazione, in questo momento vi sono 2 problemi:1 - Non è presente il foro di ventilazioneHo ingresso living su soggiorno con cucinotta, che può essere considerato un unico locale, dove è ubicata la caldaia a camera aperta di potenza 26,7 kw e il piano cottura di potenza 7.3 kW, il tecnico della caldaia mi ha indicato che sarebbe quindi possibile effettuare un unico foro di ventilazione per entrambi gli apparecchi.Secondo il tecnico potrei effettuare un foro con una sezione di 300 cm2 per essere sicuro che la misura vada bene.Io vorrei far eseguire il foro della misura giusta.Secondo la UNI 7129 il foro di ventilazione deve essere di 6 cmq per ogni kW di portata termica.Sommando la potenza dei 2 dispositivi avrei una potenza complessiva di 34 kW, moltiplicando il valore per 6 otterrei una sezione del foro di 204 cm2. Con un foro di ventilazione di 220 cm2 sarei a norma? I calcoli che ho effettuato sono esatti?2 - Il tubo di scarico dei fumi della caldaia è in alluminio.Dovrei sostituirlo con uno in accaio, deve essere rigido o può anche essere flessibile?Grazie mille ;-)
immergas74
00sabato 1 aprile 2017 13:42
x la caldaia devi fare un foro da 6x26,7il piano cottura va considerato a se va fatto un foro da 100 cm2 se è presente la termocoppia di sicurezza altrimenti va maggiorato del 50%.In più se la cappa fumi del fornello non è collegata ad un condotto di evacuazione vapori e fumi devi fare un'altro foro da 100 cm2.(è possibile fare la somma e fare un unico foro) Ecco dopo questo prepara cappotto e sciarpa per il prossimo inverno
Pulpo78
00martedì 18 aprile 2017 23:16
Il piano cottura è con dispositivo di sicurezza.Di che diametro dovrebbe essere il foro di ventilazione avendo la caldaia e il piano cottura nello stesso ambiente?Di 204 cm2 o di 256 cm2?Grazie
immergas74
00mercoledì 19 aprile 2017 19:22
260,2 cm2
Pulpo78
00venerdì 21 aprile 2017 18:32
Si mi ero sbagliato, la sezione deve essere come minimo di 260,2 cm2.Quindi con un foro del diametro di 20 cm dovrebbe andar bene?Diametro = (√(sezione/3,14))*2 = 18,2 cmGrazie