Caldaia cosmoga novadens 24 impianto a pavimento

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
Lu Cir
00mercoledì 7 aprile 2021 19:44
Salve a tutti, sono nuovo. Ho cercato un po' se qualcuno avesse avuto questo problema ma non ho trovato niente.
Descrizione breve problematica:
Per la terza volta in due mesi la caldaia mi è andata in blocco con codice errore L02 le prime due volte ho fatto semplicemente un reset e il problema per un po' non si è più ripresentato. Stamane è tornata in blocco e resettando è ripartito tutto normalmente, però mi sono Deciso a capire perché va in blocco. Alla voce blocco L02 sul libretto manutenzione trovo scritto:
Perso tre volte la fiamma.
Soluzione:
Controllare che la corrente di
ionizzazione sia ad un valore
superiore a 60. Ho controllato con la diagnostica interna e sta ad 80.
Controllare: che lo scarico dei fumi
sia opportunamente protetto da
ostruzioni causate da folate di vento.
Se lo scarico dei fumi è posizionato in parete
verticale occorre proteggerlo con una griglia
antivento; Se lo scarico dei fumi è posizionato
sopra al tetto, verificare che non si trovi in una
zona di riflusso, e che un eventuale comignolo
antivento sia realmente efficiente.
Ho un comignolo e in questi giorni (appena il vento forte mi darà tregua uscirò a controllare che non vi siano ingorghi).

Quindi apparentemente il problema dovrebbe essere legato a questo.

Però c'è un però. Rimanendo per circa un'ora davanti alla caldaia ho potuto notare che spesso quando c'è una chiamata di acqua calda dal rubinetto o riscaldamento, la caldaia si spegne e si riaccende in un istante, come se staccassi la spina per qualche millisecondo. Al che mi sono chiesto se probabilmente non possa essere questo il problema, anche se effettivamente in quell'ora non è mai andata in blocco, sistematicamente se giro la leva acqua calda a 52 gradi sento che prova ad accendere la fiamma e nello stesso istante vedo dal display che si spegne e riaccende la caldaia...cosa potrebbe essere? Ho letto tutte le possibile cause di guasto sul manuale ma non trovo nulla di attinente a questo.

Grazie anticipatamente a chi tenterà di aiutarmi .

A presto.



visa20ctop
00giovedì 8 aprile 2021 12:24
Da quanto tempo hai la caldaia? lo scarico e sdoppiato o concentrico?
Lu Cir
00giovedì 8 aprile 2021 13:11
Ciao e grazie della risposta.
La caldaia è installata dal 2008. Usato poco e niente fino al 2012 quando mi sono trasferito qui. È un locale mansardato, lo scarico è singolo e va direttamente al tetto con un "caminetto"(se si può chiamare così) per i fumi. Credo , se ho capito ladifferenza, sia coassiale.
Stanotte ho messo a 0 l'acqua dei sanitari/lavandini. Lasciando a 28 gradi (manuale ) quella del riscaldamento. Ho sentito poco prima di addormentarmi che ha cercato di accendere la fiamma ( probabilmente per riportare a 28 gradi ) con il solito problema. È come se , quando viene fatta richiesta di accensione fiamma, per un istante la corrente saltasse e tornasse immediatamente. Sì Possono aggiungere brevi video? Se si, appena ricapita faccio un minivideo nella speranza di farmi capire meglio...grazie
Lu Cir
00venerdì 9 aprile 2021 01:52
Lu Cir (uOsY210407), 4/8/2021 1:11 PM:

Ciao e grazie della risposta.
La caldaia è installata dal 2008. Usato poco e niente fino al 2012 quando mi sono trasferito qui. È un locale mansardato, lo scarico è singolo e va direttamente al tetto con un "caminetto"(se si può chiamare così) per i fumi. Credo , se ho capito ladifferenza, sia coassiale.
Stanotte ho messo a 0 l'acqua dei sanitari/lavandini. Lasciando a 28 gradi (manuale ) quella del riscaldamento. Ho sentito poco prima di addormentarmi che ha cercato di accendere la fiamma ( probabilmente per riportare a 28 gradi ) con il solito problema. È come se , quando viene fatta richiesta di accensione fiamma, per un istante la corrente saltasse e tornasse immediatamente. Sì Possono aggiungere brevi video? Se si, appena ricapita faccio un minivideo nella speranza di farmi capire meglio...grazie

Dimenticavo ,la caldaia è una Cosmogas novadens 24(non ricordo la sigla,serve impianto riscaldamento a pavimento e acqua sanitari).
visa20ctop
00venerdì 9 aprile 2021 11:28
28 gradi sul riscaldamento sono pochini normalmente gli impianti a pavimento vanno intorno
ai 40 gradi dovresti far controllare le tarature e soprattutto il minimo gas e il gas in
accensione, poi non ho capito se la canna e inserita insieme a quella del caminetto o meno
Lu Cir
00venerdì 9 aprile 2021 15:19
visa20ctop, 4/9/2021 11:28 AM:

28 gradi sul riscaldamento sono pochini normalmente gli impianti a pavimento vanno intorno
ai 40 gradi dovresti far controllare le tarature e soprattutto il minimo gas e il gas in
accensione, poi non ho capito se la canna e inserita insieme a quella del caminetto o meno

Non sono pratico delle temperature ma da 8 che ci vivo aumento a 30/32 max solo nei mesi più freddi quando le temperature esterne sono sotto zero. E ho sempre una temperatura interna di 21/22 gradi. Se metto a 40 presumo che mi porterebbe a 30 gradi minimo;). Comunque non ho mai fatto di testa mia, sono indicazioni. He ai tempi mi diede l'installatore,. Che ora purtroppo non c'è più;(. La canna di scarico fumi è singola e va diretta al tetto con comignolo antivento. Coassiale , così viene definita da scheda tecnica. È una caldaia molto costosa ma sinceramente sono contento dell'acquisto visto che per scaldare casa mia consumo meno di 700 m3 l'anno tutto incluso, sanitari compresi. La casa è di (75m2) e metri cubi un bel po' di più perché essendo mansardato ho le travi a vista e l'altezza nel punto più alto è di 4 metri e 20. Nessuna idea sulla problematica da me riferita? La caldaia una volta resettato il blocco continua a funzionare normalmente, tranne per quello "stacco" che fa quando parte la richiesta acqua calda. Ho notato che lo fa sia se apro i sanitari acqua calda sia se si riaccende in automatico per riportare la t° corretta nell'impianto di riscaldamento. Stanotte l'ha fatto nuovamente ( c'è stato nuovamente vento forte). Stamane ho resettato è tornato ora a casa è tutto ok. Vorrei capire cosa devo controllare. Leggevo che nelle caldaie a condensazione è importante che la corrente arrivi sempre inaniera continua senza sbalzi di tensione se non max 5%> . Magari uno stabilizzatore di tensione potrebbe risolvere? Allego foto dello scarico
visa20ctop
00venerdì 9 aprile 2021 17:59
se lo fa solo con vento forte forse dovresti controllare che dove sia posizionato lo
scarico non si creino vortici lo scarico intorno non dovrebbe avere niente che possa
impedirne lo sfogo e il terminale deve essere verticale rispetto all'uscita
Lu Cir
00venerdì 9 aprile 2021 18:16
visa20ctop, 4/9/2021 5:59 PM:

se lo fa solo con vento forte forse dovresti controllare che dove sia posizionato lo
scarico non si creino vortici lo scarico intorno non dovrebbe avere niente che possa
impedirne lo sfogo e il terminale deve essere verticale rispetto all'uscita

Anche oggi c'è vento, non appena ho fatto richiesta acqua calda, ha rifatto quello scherzo, questa volta andando in blocco. Resettato il blocco riparte facendo due tre volte d /off( acqua calda off) e poi riparte normalmente..... Bah...misteri. comunque come scrivevo nel primo messaggio appena il vento cesserà proverò a controllare, a naso comunque su una casa alta circa 18 MT con tetto spiovente e vicino a una" corrente" fissa che arriva dal fiume, la vedo dura quando c'è vento forte che non si creino vortici. Non mi capacito però, del perché non darmelo da..subito il problema ma solo ora a distanza di. 8 anni di utilizzo....come potrei risolvere ? Ho guardato le caratteristiche del comignolo installatori, parla chiaramente di sistema per evitare i vortici appunto , quindi l'installatore ha comunque già tenuto conto. Può essere che magari si sia "rotto" o inceppato qualche "meccanismo" del comignolo. Appena cessa il vento me ne assicurerò. Quindi secondo te quell abbassamento di tensione che noto è comunque legato a questo blocco l02? PS: i comignolo sono due, l'altro dell' appartamento vicino , e messi molto ravvicinati. Allego foto .
visa20ctop
00venerdì 9 aprile 2021 18:45
Già il fatto che i comignoli siano vicini non va bene ma se anno funzionato cosi a lungo o si può essere sporcato
o può essere un problema di scheda che faccia qualche falso contatto,controlli se la caldaia e pulita
o falla controllare da un tecnico che vedendola nelle accensioni può capire meglio di cosa si tratta.
Poi se si accorge che ha sbalzi di tensione come diceva prima può mettere uno stabilizzatore.
Lu Cir
00venerdì 9 aprile 2021 22:00
visa20ctop, 4/9/2021 6:45 PM:

Già il fatto che i comignoli siano vicini non va bene ma se anno funzionato cosi a lungo o si può essere sporcato
o può essere un problema di scheda che faccia qualche falso contatto,controlli se la caldaia e pulita
o falla controllare da un tecnico che vedendola nelle accensioni può capire meglio di cosa si tratta.
Poi se si accorge che ha sbalzi di tensione come diceva prima può mettere uno stabilizzatore.

Sono riuscito a fare un video di ciò che succede quando tenta di accendersi. Ma non riesco af allegarlo, l'ho rimpicciolito, pesa meno di 3 mega
aggist72
00venerdì 16 aprile 2021 22:18
Ciao prova ad eliminare il filo di terra dall accenditore di solito fa di questi problemi
Lu Cir
00sabato 17 aprile 2021 17:56
aggist72, 4/16/2021 10:18 PM:

Ciao prova ad eliminare il filo di terra dall accenditore di solito fa di questi problemi

Ciao e grazie della dritta, ma intendi proprio togliere la terra sulla spina con la quale la caldaia è connessa alla rete elettrica?
aggist72
00lunedì 19 aprile 2021 10:34
No la devi escludere solo sull accenditore
Lu Cir
00lunedì 19 aprile 2021 10:55
aggist72, 4/19/2021 10:34 AM:

No la devi escludere solo sull accenditore

Ciao grazie, posso chiederti di indicarmi dove sarebbe l'accenditore? Sullo schema nel manuale tecnico non lo trovo.
Posso provare questa operazione senza nessun rischio per la caldaia? Cioè la terra può essere tolta tranquillamente ? Grazie
visa20ctop
00lunedì 19 aprile 2021 11:21
chiama un tecnico e fatti controllare con l'analizzatore che sia tarata bene
aggist72
00lunedì 19 aprile 2021 11:25
Scusa ma se non vedi dove’ l accenditore devi chiamare un tecnico cosmogas onde evitare di fare danni... ciao
snowmax64
00mercoledì 24 novembre 2021 22:37
ciao alla fine hai risolto ?
ho lo stesso problema mi va in Doff di continuo