NODO EQUIPOTENZIALE

Ultimo Aggiornamento: 28/02/2013 18:19
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
02/01/2013 13:11

[SM=j2617108] io mi riferivo ad una centrale termica con un bruciatore superiore a 116 Kw con rapporto F...a te serve solo l'allegato G e il libretto d'impianto,istruzioni della caldaia,dichiarazione di conformità dell'impianto...ecc. come dicevo prima il responsabile e l'occupante...e, o il proprietario nn il terzo responsabile (riguardo sto nodo)...da noi ci sono ancora interruttori del 1960 con fusibili..e ce ne guardiamo bene dal cambiarli...se no ci vuole la dichiarazione di conformità..nessun elettricista la rilascia...perchè sa che va a sbattere contro una burocrazia...che ..lasciamo stare..da noi si dice ......attacca lu ciuccio a do va lu padrone...che e meglio!!! [SM=g2604613]
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
02/01/2013 14:30

grazie


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
Post: 67
Post: 66
Registrato il: 20/02/2013
Registrato il: 20/02/2013
Città: BARI
Età: 42
Sesso: Maschile
Utente Junior
TECNICO MANUTENTORE
27/02/2013 15:33

Solleticato dalla domanda ho rispolverato dei documenti che avevo e sono arrivato alla conclusione seguente.

Le componenti caratteristiche di un impianto di terra sono:

Dispersore: si intende il picchetto nel terreno, il collegamento allearmature del palazzo come dispersore e simili

Conduttore di terra: il cavo che unisce i vari dispersori tra loro e con il collettore(o nodo) principale di terra

Collettore (o nodo)principale di terra: è una piastra metallica che collega tra loro i conduttore equipotenziali e conduttori di protezione

I conduttori di protezione sono quelli che uniscono le carcasse metalliche degli utilizzatori all'impianto di terra

I conduttori equipotenziali sono invece quelli che uniscono le masse estranee (termosifoni, tubi di rame per l'acqua, ecc)

Quindi il nodo equipotenziale dovrebbe essere un collettore che raggruppa tutti i conduttori collegati ai termosifoni, tubi di rame per l'acqua, ecc ma NON il filo centrale delle prese.

Non ho una grande esperienza pratica. Probabilmente nella maggior parte dei casi il nodo equipotenziale coincide con il nodo principale di terra(come ha detto un'altro utente) visto che sempre al dispersore finiscono, ma in termini rigorosi dovrebbe valere quello che ho scritto.
Saluti,
Nitro
[Modificato da Nitroo 27/02/2013 15:47]
OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
27/02/2013 19:55

[SM=g2604602]
per fare un nodo equipotenziale: riferimento ad una struttura di emodialisi.
l'impianto elettrico era a norma tutte le certificazioni a posto..e stata chiamata una ditta..che ha smantellato tutto e ha messo un filo di terra della stessa sezione dei fili di alimentazione..per ogni singolo utilizzatore.
i fili della (messa a terra)vengono confluiti in un unico punto su una barra di rame.
da li si può controllare la resistenza verso terra di ogni singolo punto ..di alimentazione..e quando si controlla la resistenza ..l'interruttore posto a monte deve scattare per ogni singolo punto di alimentazione.....con il carico che gli viene imposto.. [SM=g2892670]
[Modificato da gianni9601 27/02/2013 20:07]
OFFLINE
Post: 67
Post: 66
Registrato il: 20/02/2013
Registrato il: 20/02/2013
Città: BARI
Età: 42
Sesso: Maschile
Utente Junior
TECNICO MANUTENTORE
28/02/2013 18:19

Boh, io sui miei appunti avevo scritto così...

Sono andato a vedere da su wikipedia e dice
"
L'impianto è costituito da una linea dorsale (conduttore equipotenziale) che percorre verticalmente tutto l'edificio e da una serie di nodi equipotenziali da cui partono le diramazioni secondarie. Le diramazioni giungono a collegarsi alle parti metalliche fisse e all'alveolo di terra delle prese elettriche. La normativa elettrica italiana (CEI 64-8) prevede che tutte le masse metalliche che possano portare un altro potenziale (tubature del gas e dell'acqua ad esempio) siano messe a terra in quanto masse estranee. La sezione dei conduttori di messa a terra deve essere non inferiore a quella dei cavi che portano l'energia elettrica all'area protetta, e comunque non inferiori a precisi limiti stabiliti dalla norma CEI 64-8.
"
Quindi, senza troppi giri di parole, è praticamente come dici tu.
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 2 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 15:57. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it