Salve, ho un idrostufa a pellet, a pressione 0,9, al piano terra che utilizzo per riscaldare anche il secondo piano dove e'installata una caldaia Riello 25kw a pressione 1 bar, che ne condivide la funzione per eventuale suo malfunzionamento. Attualmente utilizzo la caldaia solo come scaldino tenendo mandata e ritorno dell'impianto di riscaldamento chiuse, Mi chiedevo se aprendo solo la valvola del ritorno avrei potuto utilizzare il vaso d'espansione della caldaia senza modifiche alle pressioni, perché anche se non si apre mai la valvola di sfiato della stufa, riscontro un aumento della pressione di circa 1 bar a fine giornata |
|
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 32 Post: 31 | Registrato il: 20/10/2012 Registrato il: 20/10/2012 | Città: ROMA | Età: 49 | Sesso: Maschile | Occupazione: Termoidraulico- riparazioni ca | Utente Junior | |
|
20/02/2023 05:58 | |
Puoi farlo , funziona però secondo me è sempre meglio installare in prossimità della stufa un altro vaso d'espansione anche da 5-6 litri |
|
|
|