non fa niente che al rubinetto ti esce forte il getto dell'acqua quei scambiatori si intasano sul lato riscaldamento quindi va su di temperatura sullo scambiatore primario e il termostato di limite ferma la caldaia. Fai una prova con il mantello aperto apri il rubinetto dell'acqua calda e tocca il tubo da 18 che va su allo scambiatore se per il caldo non si puo toccare e l'acqua esce tiepida o fredda cambia lo scambiatore a piastre,già quando lo smonti vedrai che e intasato sul riscaldamento.
|
|
|
|
|