Riello Nuova Benessere 24 KIS Pendolamento temperatura

Ultimo Aggiornamento: 22/05/2021 16:51
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 212
Post: 212
Registrato il: 18/02/2015
Registrato il: 18/02/2015
Sesso: Maschile
Occupazione: manutentore caldaie
Utente Junior
Tecnico Manutentore
17/05/2021 18:48

non fa niente che al rubinetto ti esce forte il getto dell'acqua quei scambiatori si intasano sul lato riscaldamento
quindi va su di temperatura sullo scambiatore primario e il termostato di limite ferma la caldaia.
Fai una prova con il mantello aperto apri il rubinetto dell'acqua calda e tocca il tubo da 18 che va
su allo scambiatore se per il caldo non si puo toccare e l'acqua esce tiepida o fredda
cambia lo scambiatore a piastre,già quando lo smonti vedrai che e intasato sul riscaldamento.